Неисправности модулей Simens в WinCC в сообщениях

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
Oksana
Posts: 2
Joined: Fri Dec 18, 2009 2:43 pm

Неисправности модулей Simens в WinCC в сообщениях

Post by Oksana » Fri Dec 18, 2009 2:48 pm

Добрый день! Помогите решить задачу! Суть такова. Есть проект в WinCC v7 и программа в Step7 (проект винсс не интегрирован в степ7). Нужно в окне аварийных сообщений в WinCC вывести сообщения о сбоях в модулях контроллера (ошибки).

CoMod
Site Admin
Posts: 3975
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: Неисправности модулей Simens в WinCC в сообщениях

Post by CoMod » Fri Dec 18, 2009 4:04 pm

Может это подойдёт
Maintenance Station
http://support.automation.siemens.com/W ... n/34291015
http://www.ca01.ru/info.php?pyear=2008&node=10037126
SIMATIC Maintenance Station - это инструментальные средства диагностики и обслуживания производственных машин и установок. Это программное обеспечение является дополнением для STEP 7 V5.4 и WinCC, которое генерирует экраны WinCC с информацией об обслуживании аппаратуры на основе данных проектов/ мультипроектов STEP 7.
То есть без взаимодействия с проектом STEP 7 не обойтись - информация об оборудовании есть только в проекте STEP 7.
Image
или отдельный продукт Diagnostics
http://www.industry.siemens.com/industr ... /INDEX.HTM

Oksana
Posts: 2
Joined: Fri Dec 18, 2009 2:43 pm

Re: Неисправности модулей Simens в WinCC в сообщениях

Post by Oksana » Mon Dec 21, 2009 1:24 pm

спасибо