Post by Usachev » Thu Nov 26, 2009 10:54 am

При создании проекта на WinCC flexible 2008+Sp1+hF1 периодически появляется следующая проблема. Перестает запускаться Compiler. Из за этого не запускается Runtim и не могу загрузить данные в панель. Если беру старый проект, делаю те же изменения что и до этого, то все работает. Проблема появляется абсолютно непредсказуемо.

Usachev
Posts: 16
Joined: Mon Apr 02, 2007 7:15 am
Location: Russia

Re: Вопрос по WinCC flexible

Post by Usachev » Fri Nov 27, 2009 9:47 am

разобрался. в дискретных авариях были аврии привязанные к удаленным тегам.