Есть некая установка которая некоторое время не использовалась. Управляется она несколькими ПЛК через winCC.
Есть winCC сервер на котором в рантайме крутится этот проект, на другом компьютере клиент, операторская часть.
Между собой компьютеры работают по езернету.
На сервере также стоит CP1613, для обмена данными с ПЛК.
Недавно начали подготавливать систему к пуску и обнаружили что при запуске рантайм проекта на сервере, он изрыгает следующее
"Dieser Rechner ist nicht in der Clientliste des Serverprojekts".
(Этот компьютер отсутствует в списке клиентов на сервере проекта)
В немецком я как в балете, но интуитивно догадываюсь, что хочет он мне сказать мол - не для этого компьютера написан проект.
Начал разбираться с чего это он вдруг стал кренделя такие выписывать и обнаружил,
что CP1613 хоть и установлен в системе и вроде как исправен,
но висит глухо, ни на что не отзывается и при попытке что-либо с ним сделать вешает систему.
Появились подозрения что всё это проделки AVP Касперского, так как за последнее время только его устанавливали на сервер и он там что-то нашел и по удалял.
Взялся переустанавливать simatic net (на более раннюю версию, т.к. другой не было).
Встала она хорошо, но CP1613 этого не оценил и при попытке его установить винда выдаёт сообщение Device cannot start.
Ещё такой момент - до переустановки simatic net CP был виден как CP1613 A2 PCI , а после переустановки дрова нашлись только на CP1613 PCI, критичны ли эти A2 в названии драйвера??
И вообще чё делать?
Как жить?
Посоветуйте, пожалуйста.
Пуск установки на следующей неделе... меня не поймут.