PostPosted: Tue Jul 28, 2009 9:56 am 

Joined: Mon Jul 06, 2009 9:41 am
Posts: 5
Location: Russia
Доброго времени суток!

Помогите определиться вот в таком вопросе:

1. Что необходимо иметь в составе ПО WinCC(Sicam PAS) чтобы можно было снимать диагностику и получать аварийные сообщения (ошибки) от сетевых устройств по протоколу SNMP таких как:
- коммутаторы
- маршрутизаторы
- источники бесперебойного питания
?

2. Какой принцип вообще используется и реально ли это сделать, используя ПО от Siemens или нужно использовать ПО от производителей этих сетевых устройств?

ЗЫ: известно, что все перечисленное мною сетевое оборудование поддерживает SNMP


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Tue Jul 28, 2009 8:38 pm 

Joined: Sun May 17, 2009 4:03 pm
Posts: 35
Location: Ukraine
Вам необходим SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER BASIC/2008 (зак. № 6GK1706-1NW71-3AA0), если диагностируемых устройств менее 20 или SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER EXTENDED/2008 (зак. № 6GK1706-1NX71-3AA0), если устройств от 20 до 200.
Со стороны производителей оборудования, насколько я понимаю, нужны лишь MIB-файлы.
Скорее всего, этого достаточно, но я пользуюсь ещё пакетом SIMATIC Maintenance Station, позволяющим тотально диагностировать всё оборудование АСУ ТП от полевых устройств до серверов, коммутаторов и ИБП.


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Wed Jul 29, 2009 7:22 am 

Joined: Mon Jul 06, 2009 9:41 am
Posts: 5
Location: Russia
Огромное Вам спасибо! :)


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Mon Aug 03, 2009 7:44 am 

Joined: Tue Jun 27, 2006 8:52 am
Posts: 501
Location: Russia
Для работы с SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER достаточно установить SIMATIC NET с опцией SNMP OPC-SERVER. Другого ПО от Сименса не нужно.
Порядок конфигурирования SNMP ОРС сервера:
Рисунок 1
Image
Пункт 1
Создаем проект в SIMATIC NCM PC Manager, идем в HWConfig конфигурируем сетевую карточку (достаточно обычной сетевухи) IEGeneral, т.е. вводим IP-адрес, маску, адрес шлюза.
Пример сконфигурированной сетки приведен на рисунке 2
Image
где:
1) Станция с ОРС сервером;
2) Шлюз с двумя сетевыми картами.
Далее
Рис. 1 Пункт 2
Вставляем в слот ОРС сервер и открываем его свойства;
Во вкладке SNMP, ставим чебокс активации и начинаем конфигурацию через кнопку "Edit Plant Configuration"
Пункт 3
Черзе кнопку Add добавляем нужные нам узлы, прописываем IP-адрес, маску. Далее создаем профиль узла - жмем кнопку "Create Profile"
Пункт 4
загружаем MIB файлы. тут есть небольшой нюанс
На рисунке 3 приведен MIB открытый в блокноте
Image
Этот файл бесперебойника Powerware 9125 (5000 VA) в разделе IMPORTS указано, какие MIB необходимо загрузить в систему для нормальной работы MIB от производителя ИБП. В той же последовательности, что и в MIB ИБП загружаем
RFC1155-SMI
RFC1213-MIB
RFC-1212
RFC-1215
И последним нужный нам MIB ИБП
Пункт 5
Для определения нужных нам параметров лучше воспользоваться бесплатным броузером MIB - GetIf v.2.2. Через него можно просмотреть параметры и прочитать описание данного параметра.
Прочитать про работу с ним можно в этой статье
Заодно там можно прочитать и про мониторинг станций с Windows.
После чего выбираем нужные нам в правое поле конфигуратора.
Пункт 6
Сохраняем созданный профиль в проекте
Пункт 7
Снова открываем узел и указываем ему профиль, т.е. файл сконфигурированный в пункте 6

Для загрузки в рабочую станцию, открываем из трея компьютера "Station Configuration Edition" через "Import Station" загружаем *.xdb файл.
Image
Затем в SIMATIC NCM PC Manager жмем на кнопочку Download
Image


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Mon Aug 03, 2009 8:07 am 

Joined: Sun May 17, 2009 4:03 pm
Posts: 35
Location: Ukraine
Quote:
Для работы с SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER достаточно установить SIMATIC NET с опцией SNMP OPC-SERVER. Другого ПО от Сименса не нужно.
Я уже практически забыл то время, когда при установке пакета SIMATIC NET можно было что-то выбрать. Тем более, что кроме SNMP OPC-SERVER'а всё-таки нужен STEP7 или тот же упомянутый NCM PC Manager.


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Mon Aug 03, 2009 8:09 am 

Joined: Tue Jun 27, 2006 8:52 am
Posts: 501
Location: Russia
STEP7 не нужен, достаточно Симатик Нет ставить, он установит NCM PC Manager.
У меня для мониторинга от Сименса нет ничего, данные идут в InTouch, через OPCLink


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re:
PostPosted: Wed Jan 14, 2015 3:03 pm 

Joined: Wed Jan 14, 2015 2:53 pm
Posts: 1
а можно как-нибудь обновить картиночки. заранее спасибо!


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Jan 14, 2015 10:17 pm 

Joined: Tue Jun 27, 2006 8:52 am
Posts: 501
Location: Russia
Увы, с 2009 года, ничего не сохранилось. Описания должно хватить. Если будут вопросы, попробую на выходных покопаться в архивах, может и найду тот проект.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 8 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version