Связь между WinCC 7.0[CP1623] и 315-2DP[CP343-1 LEAN]

Post by Dionis » Mon Apr 20, 2009 1:38 pm

Уважаемые коллеги
текущая ситуация заставила поработать с WinCC (хотя ориентирован в основном на низ и панельки). :(

Подскажите как решить следующую проблему:

Проблема в следующем имеется промышленный компьютер SIMATIC RACK PC 547B,
с установленной картой CP 1623 (6GK1162-3AA00), на нем установлена Win XP SP2 ENG PRO, Simatic NET, WinCC 7.0
Так же есть система управления в виде корзины контроллера 315-2DP (6ES7315-2AG10-0AB0) с коммуникационником CP343-1 LEAN (6GK7343-1CX10-0XE0), который в HWConfig стоит в 4 слоте и некоего набора модулей ввода вывода.

Никак не получается связать их по Ethernet`у.
Подскажите алгоритм связки, какие интерфейсы лучше использовать (в WinCC в PROTOCOL SUITE можно выбрать либо Indastrial Ethernet Либо TCP/IP) какие точки доступа использовать и т.п.
железо и кабели проверяли – все видется, пингуется и работает на уровне железа и диагностик, но связи между WinCC и контроллером добиться никак не можем.

Можете по шагам расписать ЧТО надло сделать и на что стоит обратить внимание.

sania
Site Admin
Posts: 1371
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Post by sania » Mon Apr 20, 2009 7:36 pm

былоб проще еслиб выложил принтскрины как пытался
проект винсс интегрирован в степ?
если нет,то:
в настройках сети надо указать рэк 0 ( обычно ) и слот проца а не СР
если Ind.Ethernet,то МАС СР,
если TCP/IP ,то IP СР
если да,то:
в хардваре винсс надо сунуть CP 1623
в сети надо их повязать ,а оно само там всё задаст чего надо

Dionis
Posts: 38
Joined: Tue Apr 25, 2006 1:54 pm
Location: Russia

Post by Dionis » Tue Apr 21, 2009 8:57 am

проект в степ не интегрирован
указываю рек 0 и слот проца (2) и IP или MAC CP343

а насчет хардваре WinCC - это как я понял Station Manager?
на компе в PG/PC interface Ставлю на CP1623(ISO)
но нифига... :(

sania
Site Admin
Posts: 1371
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Post by sania » Tue Apr 21, 2009 9:39 am

Station Manager надо конфигурить если хочешь средствами стёпы грузить.
когда выбрал в PG/PC interface CP1623(ISO),
все таги должны быть в WinCC в PROTOCOL SUITE Indastrial Ethernet.
И еще момент - на станции WInCC не предусмотрено установка STEP7 - придеться ставить???
нет

Dionis
Posts: 38
Joined: Tue Apr 25, 2006 1:54 pm
Location: Russia

Post by Dionis » Wed Apr 22, 2009 5:33 am

Благодарю всех откликнувшихся - все заработало.
Причина была в конфликте с встроенной сетевухой...

В самом начале у нас ничего не пинговалось - выскакивала ошибка об аппаратном сбое - выключили встроенную сетевуху - пинг пошел. Но связи не было.
А надо было просто перезагрузиться -
на следующий день все заработало