Подскажите, с помощью каких средств можно просматривать архивные данные WinCC6 и выше оффлайн, то есть чем можно корректно открывать файл *.mdf?


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Mon Apr 20, 2009 10:53 pm 
Site Admin

Joined: Sat Aug 13, 2005 9:15 am
Posts: 1129
а не проще урезать аппликацию до показа тока графиков?
и пусть начальство радуется тормозам своих компов :P :lol: :D
может в процесс заодно поставят по-мощнее :wink:


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Wed May 13, 2009 7:42 am 

Joined: Wed Aug 29, 2007 2:07 pm
Posts: 8
Location: Ukraine
В WinCC 5-ой версии можно было тренды легко сохранять и просматривать их, к примеру, в Excel`е без привязки к работе WinCC и онлайну.
Подскажите, какими средствами можно просматривать сохраненные тренды WinCC 6-ой версии. Объем трендов очень большой, в WinCC они хранятся чуть более 8 часов. Какой-нибудь запоздалый разбор полетов, а трендов уже нет. Заранее благодарен.


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Wed May 13, 2009 2:59 pm 

Joined: Fri Nov 02, 2007 12:41 am
Posts: 64
Location: Belarus
Зачем офлайн, 8 часов для WinCC не много даже при большом количестве записей. Посмотрите, куда у вас пишутся архивы (ПРОЕКТ\ArchiveManager\...), возможно, у вас идёт архивирование в несжатом виде в TagLoggingSlow, если так то в свойствах Tag Logging Fast на последней закладке - Archive Contents – есть параметр - цикл архивирования его можно увеличить, чтобы архивы писались в Fast. Это здорово увеличит время записи архивов при одинаковом объёме базы.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Mar 13, 2015 5:56 am 

Joined: Fri Feb 22, 2013 1:34 pm
Posts: 31
У нас похожая ситуация.
АСУ построена на PCS7. WinCC версии 6.2.
В Tag Logging всё настроено.
WinCC сохраняет всё это добро в Archive Manager. В файлах формата mdf и ldf.
Теперь приехали спецы-технологи. Им нужно с собой забрать данные за определенный период.
Причём, чтоб просматривать данные не через Simatic. А через обычный Exclel например.
Каким образом это можно сделать?


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 5 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version