Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
-
SNike
- Posts: 126
- Joined: Thu Oct 02, 2008 1:28 pm
- Location: Russia
Post
by SNike » Thu Mar 19, 2009 11:00 am
В целях самобразования решил поразбираться с панелькой TP177B.
Для этого собрал следующую конфигурацию:
PLC[CP316] - CP[343-1] <-Ethernet-> TP177B
Сделал небольшие проектики, но связаться с PLC панель не может.
Кабель Ethernet - соединение напрямую, типа ПК-ПК, для работы без Switch и т.п.
Соответственно и соединение CP343-1 с панелью напрямую.
При подключении CP к ПК - индикаторы наличия связи на CP горят, при подключении CP к панели эти индикаторы погашены.
Можно ли вообще делать соединение панели через CP343-1, можно ли напрямую подключать панель к CP ?
-
CoMod
- Site Admin
- Posts: 3976
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Post
by CoMod » Thu Mar 19, 2009 11:20 am
Через Профибус CP342-5 панели нормально работают по Профибусу.
По Эзернету через СР не пробовал, но по офисному Эзернету подключал.
Как конфигурацию в панель заливаешь ?
-
SNike
- Posts: 126
- Joined: Thu Oct 02, 2008 1:28 pm
- Location: Russia
Post
by SNike » Thu Mar 19, 2009 11:41 am
Заливку в панель делаю через WinCC Flex (Transfer). Кабель напрямую от компа в панель, Ethernet.
P.S. Есть уже работающий проект с такой же панелью, но там связь по Ethernet через Swith прямо в CPU, не через CP
-
SNike
- Posts: 126
- Joined: Thu Oct 02, 2008 1:28 pm
- Location: Russia
Post
by SNike » Mon Mar 30, 2009 10:34 am
Связать панель с CPU через CP все же удалось.
Для этого потребовалось соединить их не напрямую а через Swith
-
ale_iks
- Posts: 22
- Joined: Wed Oct 10, 2007 7:23 pm
- Location: Baltia
Post
by ale_iks » Tue Mar 31, 2009 6:33 am
SNike wrote:Связать панель с CPU через CP все же удалось.
Для этого потребовалось соединить их не напрямую а через Swith
Проверь кабель может он "прямой" для PC<>Swith