Hi fellows.

I have such devices:
1) PLC Siemens S7-1200 CPU 1212C DC/DC/DC
2) CB 1241 (RS485) for modbus communication
3) Sinamics V20 - 2 pcs.

I need to establish communication between PLC S7-1200 (Master) and 2 Sinamics V20 drives. But this communication doesn't want to work. It seams that PLC doesn’t receives and transmits any information. LEDs TxD and RxD are blinking at CB1241 when I start transmission. But anything is transmits or receives. I didn’t receives “DONE” output of the MB_Master and didn’t receive any error output. It seems that freaquency converters doesn’t hear communication.
It's my first experience using Modbus with frequency converter. Wires I connected as was written in siemens documents. On the end of bus I’ve connected terminal resistors to 10Vdc and 0Vdc (1,5kOhm, 470 and 120 Ohm).
There is on youtube a lot of videos for configuring Modbus on PLC. I’ve configured Frequency converters for communication throughout Modbus.

Function blocks of MB_Load and MB_Master I put in function block. I manually change parameters of MM_Master block. I try to change STW variable to 1010 0101 1100 1111 (Modbus: 40100 ) to begin something running but everything is dead. What I should do? Does anybody can help me? I use TIA Portal V14.

Здравствуйте, инженера.

В моем проекте есть такие устройства:
1) PLC Siemens S7-1200 CPU 1212C DC/DC/DC
2) CB 1241 (RS485) плата комуникации modbus
3) Частотный преобразователь Sinamics V20 - 2 pcs.

Мне нужно настроить modbus связь между ПЛК S7-1200 (Master) и двумя частотными преобразователями Sinamics V20, но она не хочет работать. Симптомы неполадки такие: Во время передачи, сигнальные светодиоды TxD and RxD на модуле CB1241 мигают. Но ничего не передается и не приходит. Модуль MD_Master не выводит сигнал DONE и не выводится никакого сигнала ошибки. Похоже, что частотные преобразователи не слышат передачу мастера.

Это мой первый опыт управления частотным преобразователем с помощью модбас. Провода подключены как пишет в документации Siemens с использованием терминальных резисторов и клемм 0 и 10В частотного преобразователя (1,5kOhm, 470 and 120 Ohm).
На ютубе полно видео конфигурирования модбас на сименс, но повторив действия в тех инструкциях никакого результата я не получил. Частотные преобразователи тоже сконфигурированы для управления по модбас.

Все модбас модули помещены в отдельный функциональный блок, а не в основную программу.
Я вручную изменяю параметры блока MM_Master. Я записываю в переменную STW такое значение word 1010 0101 1100 1111 (Modbus: 40100 ) чтобы привод начал крутиться но нет никакой реакции. Что мне делать? Кто нибудь специализиуется на сетях ModBus? Я использую TIA Portal V14.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Nov 30, 2017 10:34 am 

Joined: Sat May 21, 2011 6:28 am
Posts: 98
With V20 you could use USS protocol, it is build-in and easy to use.
Good luck


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Nov 30, 2017 1:03 pm 
Faq & Info
Faq & Info

Joined: Thu Oct 13, 2005 9:42 pm
Posts: 60
Location: Frequently Asked Questions – Часто Задаваемые Вопросы
example: https://support.industry.siemens.com/cs ... w/63696870
v20 should be set channel to communication over Modbus, see in manual of v20
P.S.try change wiring TxD & RxD


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Nov 30, 2017 1:50 pm 

Joined: Wed Mar 27, 2013 5:37 pm
Posts: 29
xflash wrote:
With V20 you could use USS protocol, it is build-in and easy to use.
Good luck

I currently maid communication throught USS protocol successfully. It's realy very convinient and easy protocol.
But I wonder how to get parameter of the v20 invertor? How to get current of it?


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 4 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot], Simko and 9 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version