SIMATIC S7-200/300/400, Step7, PCS7, CFC, SFC, PDM, PLCSIM,
SCL, Graph, SPS-VISU S5/S7, IBHsoftec, LOGO ...
-
danatz
- Posts: 37
- Joined: Fri Oct 20, 2006 6:35 am
- Location: Europe
Post
by danatz » Fri Oct 16, 2009 7:46 pm
Code: Select all
AN M200.2
R T48
BEC
L 5000
AN M200.0
SD T48
A T48
= M200.0
if delete second row (R T48) then timer startup whithout problem. But I need if M200.2 = 0 then reset timer.
Why did'not startup timer? What do I falsely?
Если удалить вторую строку (со сбросом таймера), то таймер работает нормально (запускается, выдает импульс после окончания времени). Но мне необходимо сбрасывать уставку времени при отсутствии М200.2. С этой строкой таймер не запускается.
Подскажите где ошибка, как сделать чтобы работало?
-
sania
- Site Admin
- Posts: 1371
- Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Post
by sania » Fri Oct 16, 2009 8:40 pm
Code: Select all
L 5000
AN M200.0
A M200.2
SD T48
A T48
= M200.0
-
SHKODRAN
- Posts: 197
- Joined: Wed Dec 24, 2008 4:37 pm
- Location: Europe
Post
by SHKODRAN » Sat Oct 17, 2009 9:17 pm
Code: Select all
A M 202.0
JNB Y001
L 5000
AN M200.0
SD T 48
A T 48
= M200.0
JU Y002
Y001: R T 48
Y002: NOP 0
BEC
-
Dfcz
- Posts: 875
- Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
- Location: Russia
Post
by Dfcz » Sun Oct 18, 2009 7:20 am
danatz wrote:Code: Select all
AN M200.2
R T48
BEC
L 5000
AN M200.0
SD T48
A T48
= M200.0
if delete second row (R T48) then timer startup whithout problem. But I need if M200.2 = 0 then reset timer.
Why did'not startup timer? What do I falsely?
Если удалить вторую строку (со сбросом таймера), то таймер работает нормально (запускается, выдает импульс после окончания времени). Но мне необходимо сбрасывать уставку времени при отсутствии М200.2. С этой строкой таймер не запускается.
Подскажите где ошибка, как сделать чтобы работало?
Code: Select all
AN M200.0
L 5000
SD T48
AN M200.2
R T48
A T48
= M200.0