Search found 468 matches
- Tue Mar 15, 2011 4:55 am
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: Request RUSSIAN: пример программы для ИТП с ГВС
- Replies: 7
- Views: 9060
Re: Request RUSSIAN: пример программы для ИТП с ГВС
ИТП - это: 1) два насоса циркуляции ГВС; 2) два сетевых циркуляционных насоса; 3) два повысительных насоса холодной воды; 4) два подпиточных насоса; Работающих в режиме один в работе один в резерве? 5) регулятор ГВС; 6) Регулятор системы отопления в зависимости от температуры наружного воздуха; 7) э...
- Sun Mar 13, 2011 7:14 pm
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: [?]: вывести на нубук в комнате панельки оператора с линий
- Replies: 17
- Views: 10741
Re: [?]: вывести на нубук в комнате панельки оператора с лин
kos_alex55 MPI работает по интерфейсу RS-485. Т.е. ничто не мешает объединить все установки в одну сеть и утащить его к себе на рабочее место. Разъемы подкупить, кабель пробросить, и посмотреть как приладиться к ноутбуку или компу - мож коммуникационник какой под PCMCIA, либо что-то что надо по мес...
- Wed Mar 09, 2011 7:27 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: Реализация прерывания программы от кнопки
- Replies: 11
- Views: 8569
Re: [?]: Реализация прерывания программы от кнопки
Вы бы разбивали темы :D смешалось в кучу все - и кони и люди :D Спасибо. С алгоритмизацией и программирование я знаком на твердые 3+ (Basic, Pascal, Delphi). А вот со Step7 не особо, т.к. обучения не проходил, а все познаю чтением мануалов и практикой.Да и работа была больше связана с аппаратной час...
- Wed Mar 09, 2011 6:45 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: Реализация прерывания программы от кнопки
- Replies: 11
- Views: 8569
Re: [?]: Реализация прерывания программы от кнопки
Не в SCL дело. Сама методика разработки алгоритма в виде графа нужна. А на каком языке она будет реализована не важно. Для начала конечно будет лучше разобраться с S7-CRAPH. Составьте с технологом граф - кружочки (состояния), стрелки (переходы с состояния на другое состояние) это условия перехода и ...
- Mon Mar 07, 2011 8:15 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: Реализация прерывания программы от кнопки
- Replies: 11
- Views: 8569
Re: [?]: Реализация прерывания программы от кнопки
Контроллер CPU 313C 6ES7 313-5BF03-0AB0. Попутно возник еще вопрос...возможно ли вызывать один и тот же FC блок несколько раз в одном FB (например FC106), 1) В S7-300 есть сохраняемые области памяти, таймеров, счетчиков. Задаются при конфигурировании ЦПУ. Задачу придется решать алгоритмически. Не з...
- Mon Mar 07, 2011 6:17 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: Реализация прерывания программы от кнопки
- Replies: 11
- Views: 8569
Re: [?]: Реализация прерывания программы от кнопки
Контроллер какой?
- Fri Mar 04, 2011 9:52 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [Info]: TIA портал 04/2010
- Replies: 10
- Views: 9534
Re: [Info]: TIA портал 04/2010
То что будет единая интегрированная среда разработки несомненно огромный плюс, после V12.SP2 так ваще сказка будет :D Я, в целом, хотел бы видеть одну среду - без разделения на пакеты. А регулирование нужных опций пусть производят ключами. А то с каждым проектом сидеть и соображать чего б там прикуп...
- Fri Mar 04, 2011 4:00 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [Info]: TIA портал 04/2010
- Replies: 10
- Views: 9534
Re: [Info]: TIA портал 04/2010
http://www.iadt.siemens.ru/forum/viewtopic.php?t=14566Владимир wrote:и что там с ПИДом?
Ничего страшного, просто опять куча заплаток и приемов борьбы со стандартным ПИД.
- Thu Mar 03, 2011 4:07 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: [?]: Русский текст в IO Field на TP177B
- Replies: 5
- Views: 5732
Re: [?]: Русский текст в IO Field на TP177B
Какая хоть задача и откуда русский текст приходит?Serg_V wrote:Это сделал в первую очередь, даже пробовал добавлять дополнительный FONT, результата - ноль. В MP270 в панели в "Language" есть русская локализация и там все работает, а в TP177 нет. Значит похоже никак.
- Tue Feb 22, 2011 7:28 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [Info]: TIA портал 04/2010
- Replies: 10
- Views: 9534
Re: [Info]: TIA портал 04/2010
За последнюю неделю у меня на работе сдохло 2 Asus Р4Р800 - в бухгалтерии. Жалко, удачная мамка была. Наверное не для бухгалтеров :D Просто пример привел, что вопреки бесконечным упрекам в сторону железа и якобы глючности софта из-за русской хрюни, на самом деле почти все релизы степа, флекса, вынь...
- Tue Feb 22, 2011 5:39 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [Info]: TIA портал 04/2010
- Replies: 10
- Views: 9534
Re: [Info]: TIA портал 04/2010
Без гимора точно скучно :D Мой Asus Р4Р800 скоро не сдюжит со всеми заморочками софтовыми. А так хорошо последние пять лет работал :lol: Почитал тему у офицалов про ПИД на 1200 - ужас. Цена на контроллер вкусная, толку вот только мало. Буду надеется что библиотеки под TIA Step7 V11 перенесут коррект...
- Tue Feb 22, 2011 4:17 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [Info]: TIA портал 04/2010
- Replies: 10
- Views: 9534
Re: [Info]:TIA портал 04/2010
Блин, опять заумные кучки софта, кучи условностей и особенностей...
Поди разберись
Список ПО, правда стал короче.
Жаль только что STL под 1200 так и не сделали...
Поди разберись
Список ПО, правда стал короче.
Жаль только что STL под 1200 так и не сделали...
- Tue Feb 22, 2011 4:12 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?] Програмная инициализация DB.
- Replies: 6
- Views: 3968
Re: [?] Програмная инициализация DB.
Еще, обратите внимание на временную переменную OB1_SCAN_1 в ОВ1. Она имеет ряд значений которые можно использовать при инициализации: B#16#01: завершение теплого рестарта B#16#02: завершение горячего рестарта B#16#03: завершение основного цикла B#16#04: завершение холодного рестарта Т.е. Вы можете в...
- Sun Feb 20, 2011 8:47 pm
- Forum: samples
- Topic: [RUS] Расчет тепла по водяным системам теплоснабжения
- Replies: 9
- Views: 22879
Re: [RUS] Расчет тепла по водяным системам теплоснабжения
Не в ценности для зарубежных коллег дело, а в том, что многие пакеты софта полноценно функционируют только на английской винде. И даже на Рязанщине предпочитают устанавливать именно чисто английскю винду, чтобы не водить хороводы с ликами и тимпанами без особой необходимости. С 2001 года ни разу не...
- Fri Feb 18, 2011 9:03 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?] Програмная инициализация DB.
- Replies: 6
- Views: 3968
Re: [?] Програмная инициализация DB.
Для 300 серии актуальны: Холодный пуск. При этом сбрасываются все данные и сохраняемые и не сохраняемые, и DB. Такой пуск можно произвести только из режима PG в окне оперативного управления. Либо после MRES, хотя это несколько больше :) Теплый пуск (новый пуск) - сбрасываются только не сохраняемые д...
- Fri Feb 18, 2011 7:53 pm
- Forum: samples
- Topic: [RUS] Расчет тепла по водяным системам теплоснабжения
- Replies: 9
- Views: 22879
Re: [RUS] Расчет тепла по водяным системам теплоснабжения
Учту. А так, этот пример не имеет никакой ценности для коллег из зарубежья, так как выполнен по отечественным МИ и ГОСТ.
- Fri Feb 18, 2011 5:40 pm
- Forum: samples
- Topic: [RUS] Расчет тепла по водяным системам теплоснабжения
- Replies: 9
- Views: 22879
- Fri Feb 18, 2011 12:46 pm
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: [?]: Русский текст в IO Field на TP177B
- Replies: 5
- Views: 5732
Re: [?]: Русский текст в IO Field на TP177B
В TP177B все та же WinCE, с теми же тараканами...
- Thu Feb 17, 2011 5:40 pm
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: [?]: Русский текст в IO Field на TP177B
- Replies: 5
- Views: 5732
Re: [?]: Русский текст в IO Field на TP177B
в Language Settings->Project Languages добавляешь русский язык. в Device Settings->Language and Fonts русский выставляешь первым. Если начнутся крякозябры с текстом надписей после переключения на русский, а переделывать с нуля лень, в меню Language Settings->Project Texts меняешь английские тексты н...
- Fri Feb 11, 2011 8:15 pm
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: [?+]: WinCC Flex: сохранение DataLog на удалённом PC
- Replies: 2
- Views: 3258
Re: [?] WinCC Flex: сохранение DataLog на удаленном PC
Практически не пробовал, но теоретически для МР277 вроде так: http://s16.radikal.ru/i190/1102/5a/f140b42b019ct.jpg Наверное, устройства должны быть в одной подсети и сетевая папка расшарена... Имя или IP - так зависит от сети, может маршрутизаторы стоят - тогда IP, если домен, то можно и по имени ко...
- Wed Feb 09, 2011 12:42 pm
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: ModBus TCP OPC- сервер
- Replies: 7
- Views: 15473
Re: ModBus TCP OPC- сервер
Вот и я засомневался - а бесплатен ли? Получается последняя бесплатная версия была - 2.20, текущая версия 3.08
- Wed Feb 09, 2011 8:36 am
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: ModBus TCP OPC- сервер
- Replies: 7
- Views: 15473
Re: ModBus TCP OPC- сервер
А родной NAPOPC DA от ICPDAS не подходит? Правда его давно уж не обновляли...
А, вот его уже платным сделали - http://opc.icpdas.com/.
Бесплатная версия есть здесь - http://www.ipc2u.by/support/soft/I.html
Это официальный релиз, по идее он с контроллерами на диске шел...
А, вот его уже платным сделали - http://opc.icpdas.com/.
Бесплатная версия есть здесь - http://www.ipc2u.by/support/soft/I.html
Это официальный релиз, по идее он с контроллерами на диске шел...
- Wed Feb 02, 2011 5:04 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Настройка PID регулятора
- Replies: 5
- Views: 4298
Re: Настройка PID регулятора
Блин, многим из нас не стать "господами" (suc) Если честно, то Вы и не хотели искать. На оф. сайте, в разделе Step7 есть доки по системам Run-Time, это и есть раздел по программным регуляторам. Там все - и про стандартные блоки в обычной поставке Step7, и дополнительные покупные пакеты типа - Standa...
- Fri Jan 28, 2011 4:48 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?+]: Слетела DB для частотников после сбоя питания
- Replies: 40
- Views: 45185
Re: [?+]: Слетела DB для частотников после сбоя питания
Стоит изменить значения по умолчанию в FB1 на будущее. Сносишь DB1-DB29, открываешь FB1 и подправляешь начальное значение #STAT18, после чего создаешь заново DB1-DB29. Только аккуратней, там возможно еще кучу констант прописали. При просмотре нужного DB в онлайне видно - где начальное значение, а гд...
- Thu Jan 27, 2011 8:42 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?+]: Слетела DB для частотников после сбоя питания
- Replies: 40
- Views: 45185
Re: Пожалуйста подскажите по ПРОФИБАЗ и ИНВЕРТОРАМ
Ну да, затем нажать сохранить и на загрузку в контроллер...engineer_em wrote:Просто в онлайн открыть DB и записать туда значение?
- Thu Jan 27, 2011 7:32 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?+]: Слетела DB для частотников после сбоя питания
- Replies: 40
- Views: 45185
Re: Пожалуйста подскажите по ПРОФИБАЗ и ИНВЕРТОРАМ
Да не. при наладке в режиме онлайна Step7 можно вогнать в DB значение, если вход блока не описан. У тебя там видно что при создании FB1 стоит инициализирующее значение (по умолчанию) W#16#0, вот он тебе начиная с DB10 и использует их.engineer_em wrote:Через какой онлайн блок, в панели?
- Thu Jan 27, 2011 4:18 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?+]: Слетела DB для частотников после сбоя питания
- Replies: 40
- Views: 45185
Re: Пожалуйста подскажите по ПРОФИБАЗ и ИНВЕРТОРАМ
вполне возможно, что в DB1-DB29 загоняли данные dbw38 (W#16#001(3 или4)) через онлайн блока данных, поэтому при сбое по питанию и слетело.
- Sun Jan 23, 2011 6:54 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?+]: Слетела DB для частотников после сбоя питания
- Replies: 40
- Views: 45185
Re: Пожалуйста подскажите по ПРОФИБАЗ и ИНВЕРТОРАМ
Установка отработала 2 года, а 1 января встала, причем интересно встала: 5 из 29 осталось в работе а остальные стоят. Ну наверное надо понимать, что программа испортится не могла, и проблема железного плана, надо искать... Документ по ссылке весит 11 кб и не открывается. Попробуй отсюда скачать. В ...
- Sat Jan 22, 2011 8:16 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?+]: Слетела DB для частотников после сбоя питания
- Replies: 40
- Views: 45185
Re: Пожалуйста подскажите по ПРОФИБАЗ и ИНВЕРТОРАМ
В данфосе можно задавать через переферию или SFC? у меня в программе и то и то, почему? Способ доступа к данным частотника не относится к конкретному производителю. Это реализация протокола Профибас в контроллере. Можно обращаться как к периферийным выходам I/O, а можно работать через SFC14/15, при...
- Wed Jan 19, 2011 4:40 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?+]: Слетела DB для частотников после сбоя питания
- Replies: 40
- Views: 45185
Re: Пожалуйста подскажите по ПРОФИБАЗ и ИНВЕРТОРАМ
А из этих блоков плк берет данные , преобразует в формат частотника, записывает в DB51 и передает в частотник через sfc 15? А считывает с частотника ,чтоб отразить на панели частоту через sfc14. Сконфигурировано 6 слов на прием и 6 слов на передачу по каждому ПЧ. К данным частотника можно обращатьс...
- Tue Jan 18, 2011 8:03 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?+]: Слетела DB для частотников после сбоя питания
- Replies: 40
- Views: 45185
Re: Пожалуйста подскажите по ПРОФИБАЗ и ИНВЕРТОРАМ
Структура сложная, вне сомнения. В FB51 структура обмена сделана.
Ну я думаю, для начала можно скорость Профибаса снизить - 3 Мбит/с стоит. Какое расстояние между контроллером и последним частотником?
Ну я думаю, для начала можно скорость Профибаса снизить - 3 Мбит/с стоит. Какое расстояние между контроллером и последним частотником?
- Mon Jan 17, 2011 2:52 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?+]: Слетела DB для частотников после сбоя питания
- Replies: 40
- Views: 45185
Re: Пожалуйста подскажите по ПРОФИБАЗ и ИНВЕРТОРАМ
1) Мануал по ПЧ смотри, должны быть регистры для просмотра что приходит от контроллера в качестве задания. Проверь, возможно привод не выдает ошибку потому что где нить выставлено игнорировать, либо автоматически квитировать. 2) Панель действительно мастер для контроллера, а вот для приводов нет. В ...
- Wed Jan 12, 2011 7:39 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?+]: Слетела DB для частотников после сбоя питания
- Replies: 40
- Views: 45185
Re: Пожалуйста подскажите по ПРОФИБАЗ и ИНВЕРТОРАМ
ОВ86 не даст контроллеру перейти в СТОП если есть проблемы с профибасом, ну и в следующих сообщениях (№№4-10) приведены адреса слейвов с проблемами связи по профибас. Проверяй соединительные разъемы, трассу прокладки кабеля по данным адресам.
- Wed Jan 12, 2011 10:02 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?+]: Слетела DB для частотников после сбоя питания
- Replies: 40
- Views: 45185
Re: Пожалуйста подскажите по ПРОФИБАЗ и ИНВЕРТОРАМ
через Step7, диагностический буфер контроллера смотрел? Какая информация?
- Wed Dec 22, 2010 7:17 pm
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: [?]: ПК + Овен МДВВ, управление по Modbus без ПЛК
- Replies: 4
- Views: 4877
Re: [?]: ПК + Овен МДВВ, управление без по Modbus ПЛК
Овеновский ОРС-сервер без проблем вяжется по Модбасу с МДВВ, хоть по радиоканалу. Попробуйте из своей требуемой задачи связаться. Если овнцы модификацию протокола не проводили то и проблем быть не должно.
- Mon Dec 13, 2010 12:53 pm
- Forum: samples
- Topic: [LINK]: Типовые проекты, решения, документы
- Replies: 1
- Views: 12357
Re: [LINK]: Типовые проекты, решения, документы
Смысла особого нет. В качестве шаблона можно использовать - http://www.rugost.com/index.php?option= ... &Itemid=77
- Thu Dec 09, 2010 4:44 am
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: [?]: отзывы о контроллерах ICPDAS?
- Replies: 10
- Views: 12345
Re: [?]: отзывы о контроллерах ICPDAS?
Если с этим нечто кто-то сталкивался поделитесь. Интересуюсь вот почему сейчас перешел на новую работу, а тут начальство ухватилось за ICPDAS по причине дешевизны, сам я на протяжении всей своей карьеры работал c Simatic. И честно говоря я не очень доверяю PC совместимым контроллерам, да и жизнь на...
- Thu Nov 11, 2010 7:07 pm
- Forum: samples
- Topic: [?]: Example control boiler.
- Replies: 3
- Views: 16601
Re: [?]: Example control boiler.
Wieshaupt offers a complete solution - burner with S7-300 + software
With the burner comes converter with E-BUS to Profibus, to work with Simatic .
With the burner comes converter with E-BUS to Profibus, to work with Simatic .
Wieshaupt предлагает комплексное решение - горелка с S7-300+программа
С горелкой поставляется преобразователь E-BUS на Профибус, для совместной работы.
- Mon Nov 08, 2010 8:44 pm
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: [?]: Alarm Indicator for TP177B
- Replies: 0
- Views: 2382
[?]: Alarm Indicator for TP177B
Использую Alarm Indicator в проекте на панели ТР177В (6AV6642-0BC01-1AX0). WinCC flexible 2008 SP1. Проблема в том что он не закрепляется на экране, и его можно таскать по всему touch-экрану, что очень мешает при работе операторам. Может какие настройки есть в самой операционке? Во флексе, свойств и...
- Sat Nov 06, 2010 7:01 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: алгоритм SCL сдвига DB на слов вниз
- Replies: 32
- Views: 19407
Re: [?]: алгоритм SCL сдвига DB на слов вниз
команду loop в качестве метки использовать нельзя
правильней будет:
next: T #DB_s
... \\тело цикла
...
L #DB_s \\загружаем счетчик цикла
LOOP next \\уменьшение счетчика на 1 и переход на метку next если нет 0, если есть0 продолжается выполнение программы.
...
правильней будет:
next: T #DB_s
... \\тело цикла
...
L #DB_s \\загружаем счетчик цикла
LOOP next \\уменьшение счетчика на 1 и переход на метку next если нет 0, если есть0 продолжается выполнение программы.
...
- Sat Oct 30, 2010 6:56 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: квитирование ошибок ПЧ
- Replies: 7
- Views: 11253
Re: квитирование ошибок ПЧ
Я в основном сталкиваюсь с реализацией САУ. У нас автоматический повторный пуск (АПВ) разрешен. 99% остановки ПЧ на наших объектах - просадка напряжения питающей электросети (F003). Поэтому в алгоритмах задаю некоторое время, в течении которого пытаюсь квитировать сбой и только по истечении контроль...
- Sat Oct 30, 2010 4:18 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: квитирование ошибок ПЧ
- Replies: 7
- Views: 11253
Re: квитирование ошибок ПЧ
Подскажите пожалуйста как лучше это реализовать и...может быть есть какие то примеры,либо это где-то описано. :? Пример функции по работе с ММ420 В примере работа через SFC14/15, можно и прямым обращением к периферийному выходу. Выкладывайте свой проект, тогда можно будет конкретно показать как сде...
- Tue Oct 26, 2010 12:13 pm
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: [?]: CodeSyS сертификаты и вопрос про ГОСТы
- Replies: 1
- Views: 3208
Re: [?]: CodeSyS сертификаты и вопрос про ГОСТы
Сертификация проводится только на программно-технические комплексы (ПТК). На ПО в нашей стране не требуется, разве что только в ГАН (атомные электростанции), но там испытания по их НТД проводится. Для ПО, у нашего государства, ваще существует тока свидетельство о регистрации ПО (причем никто не обяз...
- Wed Oct 13, 2010 12:57 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: Падает сеть Profibus CP 443-5 с 40 приводами ABB
- Replies: 13
- Views: 8696
Re: [?]: Падает сеть Profibus CP 443-5 с 40 приводами ABB
Попробуйте снизить скорость обмена по профибусу
- Wed Oct 13, 2010 9:06 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: Падает сеть Profibus CP 443-5 с 40 приводами ABB
- Replies: 13
- Views: 8696
Re: Падает сеть Profibus
ПЧ что показывают по аварии? В Сименсовских ПЧ сталкивался с несвоевременной доставкой телеграммы профибуса (А0711), после чего ПЧ вылетал с ошибкой, лечилось увеличение контроля времени доставки (Р2037), либо вообще отключением этого контроля (что не есть гуд). Еще один случай был, когда панель мод...
- Thu Oct 07, 2010 5:40 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: Настройка ПИД без утилиты Standard PID Control?
- Replies: 3
- Views: 3138
Re: [?]: Настройка ПИД без утилиты Standard PID Control?
Можно. Чтобы отключить вызов утилиты, правой кнопкой на DB пида -> Свойства и на вкладке "атрибуты" снесите строку вызова. Тогда можно будет наблюдать и управлять прямо в DB.
- Wed Oct 06, 2010 2:26 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: Получение данных с двух PLC на один ПК
- Replies: 9
- Views: 7410
Re: [?]: Получение данных с двух PLC на один ПК
можно попроще - создаете новый проект, либо в один из двух. Копируете один контроллер со всем содержимым из старого, встаете на заголовок нового (одного из двух) проекта -> вставить, затем следующий контроллер. В NetPro завершаете подключение к одной сети. Далее по документации и без всяких Unspecif...
- Wed Oct 06, 2010 9:18 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: Получение данных с двух PLC на один ПК
- Replies: 9
- Views: 7410
Re: Получение данных с двух PLC на один ПК
Извините, но это не очень информативный ответ. Думаю, что информации достаточно. Но на всякий случай уточню вопрос: можно ли реализовать получение данных с двух PLC на один ПК используя ПО Simatic Step 7 и Simatic NET (Simatic NCM Manager), в дальнейшем получая данные с сервера OPC Simatic Net. Вы ...
- Sat Sep 25, 2010 2:28 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?] сеть MPI S7-200 с двумя панелями Magelis XBT GT2330
- Replies: 3
- Views: 4129
Re: [?] сеть MPI S7-200 с двумя панелями Magelis XBT GT2330
MPI двухсотыми поддерживается на уровне операционной системы, так же как и в настройках панелей шнейдера такой вид связи присутствует...Но, Sania, спасибо большое за пример Modbus TCP. Вопрос похоже решим с использованием S7-1200, т.к. заказчик настаивает именно на нем. Буду разбираться...
- Sat Sep 25, 2010 10:37 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?] сеть MPI S7-200 с двумя панелями Magelis XBT GT2330
- Replies: 3
- Views: 4129
[?] сеть MPI S7-200 с двумя панелями Magelis XBT GT2330
Есть задача организовать взаимодействие двух контроллеров S7-200 друг с другом и к одному из контроллеров по MPI прицепить две панели Magelis XBT GT2330 от Шнайдера (две панели идентичны будут, т.е. два одинаковых поста управления). Возможны варианты... Думается, взять два двух портовых контроллера ...