Wed Sep 19, 2012 8:35 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Как завязать тоннаж насоса т/ч с входом 4..20mA?
Replies: 9
Views: 9058

Re: [?]: Как завязать тоннаж насоса т/ч с входом 4..20mA?

re4evil wrote:что такое "максимальный диапазон" ?
А что за расходомер с нижней границей = 0? :D Топикстартеру надо с полем разобраться сначала.
by CHANt
Mon Sep 10, 2012 5:08 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [Проект]: Пособие по управлению ПЧ по пром. сетям
Replies: 62
Views: 131363

Re: [Проект]: Пособие по управлению ПЧ по пром. сетям

Грустно. Когда работал над примером данфосса, то активно пользовался консультациями ближайшего ко мне сервис-центра в Самаре. Программистов там не было, но, хотя бы проверили со стороны ПЧ и пояснили моменты. Это тоже помощь )
by CHANt
Thu Aug 23, 2012 3:19 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: PID регулирование и ресурс CPU315-2DP
Replies: 3
Views: 4299

Re: PID регулирование и ресурс CPU315-2DP

Да, температуру. Тогда я еще раз обращаю внимание на то, что датчики температуры (на термосопротивлениях, либо термопарах) имеют некоторое запаздывание, поэтому нет необходимости гнаться за циклом расчета ПИДа менее секунды. Правда есть регуляторы 3-х позиционные (реле включения нагрева и реле вклю...
by CHANt
Thu Aug 23, 2012 11:39 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: PID регулирование и ресурс CPU315-2DP
Replies: 3
Views: 4299

Re: PID регулирование и ресурс CPU315-2DP

Обсуждали недавно эту тему - viewtopic.php?f=9&t=17831
Конечно справится, только надо подумать над разделением регуляторов по группам и сконфигурировать в ОВ35 через планировщик задач (LOOP_SHEDULER) из пакета Standart PIDControl.
Что регулируем? Температуру?
by CHANt
Fri Aug 10, 2012 5:07 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Как осуществить контроль сети MPI между S7-300 и WinCC
Replies: 3
Views: 6321

Re: Как осуществить контроль сети MPI между S7-300 и WinCC

Простейший вариант. В GlobalScripts скрипт делаешь который к значению переменной добавляет единичку каждую секунду. Переменную отсылаешь в контроллер. В контроллере, берем стандартную функцию FC90 "WSR" http://s43.radikal.ru/i101/1208/f9/b80a79a5a400t.jpg Заводим в ДБ массив из 5 переменных (или ско...
by CHANt
Tue Jul 24, 2012 2:08 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Связь между Micromaster и S7-300 через GPRS
Replies: 1
Views: 3008

Re: [?]: Связь между Micromaster и S7-300 через GPRS

Контроллеры может и можно ( http://iadt.siemens.ru/forum/viewtopic.php?t=814&highlight=%F0%E0%E4%E8%EE%EC%EE%E4%E5%EC ), а вот чтоб ПЧ... Отсутствие приходящей телеграммы в ПЧ свыше 65535 мс (макс. значение) в параметре 2040 приведет к остановке ПЧ. P2040 CB telegram off time Min: 0 CStat: CT Dataty...
by CHANt
Tue Jul 03, 2012 11:49 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Таймеры
Replies: 2
Views: 3381

Re: [?]: Таймеры

:haha: Это не каламбур - Жесть! :haha: По теме: В Step7, в редакторе LAD/FBD/STL в левом нижнем углу расположено дерево с библиотеками, есть там библиотека по IEC функциям, там есть таймера TON и т.п. Описание здесь - http://old.automation-drives.ru/as/download/doc/software/base/23_IECTimers&Counter...
by CHANt
Sat Jun 23, 2012 7:46 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?-]: Одна MMC на два разных контроллера.
Replies: 9
Views: 8212

Re: [?]: Одна MMC на два разных контроллера.

А откуда такая уверенность что на карте программа полностью присутствует?
Просто исходный проект подправить, и переслать в нужную сторону нельзя? карту при этом можно вообще не трогать...
by CHANt
Thu Jun 14, 2012 4:18 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?-]: Можно ли заставить работать обычную ММС?
Replies: 12
Views: 14051

Re: [?-]: Можно ли заставить работать обычную ММС?

какой-то не технический разговор пошол :roll: Для технического разговора, пошол пишется через ё, а не как слышится. Правильно - "пошёл" :) вопрос остался в силе. Ответ уже был дан - никак! Можно восстановить фирменную карту, используя образ чистой карты соответствующего размера. Все. Остальные неоп...
by CHANt
Fri Jun 08, 2012 5:33 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Управление Micromaster 440 через дискретные входа
Replies: 2
Views: 3854

Re: Управление Micromaster 440 через дискретные входа

Если назначить параметр P0701=16 (Фиксированная частота 1 + Вкл.) Можно. Могу предложить альтернативные варианты: 1) P0701=:1 Р1080=:минимальная частота 2) P0701=:99 Р0840=:701:0 Р1080=:минимальная частота Вопрос: Происходит ли откючение при неактивном DIN1 ? Да, с заданной рампой (временем) тормож...
by CHANt
Wed Jun 06, 2012 5:30 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: S7-300 and Mitsubishi FR-E500 by way of profibus
Replies: 2
Views: 3550

Re: [?]: S7-300 and Mitsubishi FR-E500 by way of profibus

Примеры циклического обмена с ПЧ, в данном случае, могут помочь только в части связи с ПЧ. Т.е. посмотреть как вызвать и сконфигурировать SFC14/15. Вам нужен асинхронный обмен, для считывания и записи времен разгона и торможения, ну и посылка команды записи новых параметров в EEPROM, чтобы после сбо...
by CHANt
Tue May 29, 2012 4:31 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?+]: Оценка максимального количества PID контуров.
Replies: 5
Views: 5825

Re: [?]: Оценка максимального количества PID контуров.

Обмен по DP занимает процессорное время и сколько в случае если ЦПУ мастер и слейв? Это можно поднастроить в свойствах ЦПУ, на соответствующей вкладке, в процентах от загрузки ЦПУ. Только, при таком кол-ве регуляторов, наверное не стоит решать еще какие нибудь задачи... На специализированных процес...
by CHANt
Tue May 29, 2012 4:33 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?+]: Оценка максимального количества PID контуров.
Replies: 5
Views: 5825

Re: [?]: Оценка максимального количества PID контуров.

Стандартными средствами такое обычно не делается. Для этого, Сименс, предлагает софтовый пакет - Стандартное ПИД-регулирование (Standard PID-Control) Про планировщик циклов почитайте. Да, если требуется очень малое время вызова большого кол-ва регуляторов, то это не задача для 300 серии, это уже для...
by CHANt
Wed May 23, 2012 4:07 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?-]: Можно ли заставить работать обычную ММС?
Replies: 12
Views: 14051

Re: [?-]: Можно ли заставить работать обычную ММС?

anridir wrote:Знакомые автоматизаторы говорили, что таким образом им удалось созать карту, понимаемую контроллером, из обычной ммс-шки.
Ключевая фраза - кто-то, где-то говорил :D
Абсолютно достоверная информация wrote:Одна баба сказала....
by CHANt
Wed May 16, 2012 4:55 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [Info]: О сдыхании дисков
Replies: 5
Views: 5330

Re: [Info]: О сдыхании дисков

По своему файлообменнику проверил, у меня осталась единственная невостребованная ссылка на материал из темы "Подсчет наработки часов" (как-то так называлась) и личную переписку жалко, но, не очень :D , так как там все вопросы решены были.
by CHANt
Thu Mar 01, 2012 3:42 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [Проект]: Пособие по управлению ПЧ по пром. сетям
Replies: 62
Views: 131363

Re: [Проект]: Пособие по управлению ПЧ по пром. сетям

И первое, и второе, и третье, и последующие слова могут быть использованы как угодно. Единственное но, то что в регистрах r2090 будет 1 слово (r2050.0), а в r2091 4 слово телеграммы (r2050.3) Поэтому лучше их не использовать для других целей. В других словах можно передавать что душе угодно. Я часте...
by CHANt
Wed Feb 29, 2012 8:24 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [Проект]: Пособие по управлению ПЧ по пром. сетям
Replies: 62
Views: 131363

Re: [Проект]: Пособие по управлению ПЧ по пром. сетям

Да, r - read...
а по индексам0.1.2.3...7 хранятся принятые слова а не индексы(параметров) с чем связать эти слова
не понял, что не понятно?
мне интересно, так как если я не понятно отразил суть приема и разбора телеграммы в частотнике, еще не поздно что-то подправить, чтобы было понятней.
by CHANt
Wed Feb 29, 2012 7:45 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [Проект]: Пособие по управлению ПЧ по пром. сетям
Replies: 62
Views: 131363

Re: [Проект]: Пособие по управлению ПЧ по пром. сетям

ММ440 на 8 слов настроить можно. ММ410/420 урезаны по функционалу, там только 4 максимум. Уставка в ПЧ приходит и ложится в регистр Р2050:1 (2050:0 - это слово управления, которое копируется в регистр Р2090 чтобы по битам в частотнике разложить). Так и указываешь в параметре уставки = Р2050:1 (Drive...
by CHANt
Tue Feb 28, 2012 8:03 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [Проект]: Пособие по управлению ПЧ по пром. сетям
Replies: 62
Views: 131363

Re: [Проект]: Пособие по управлению ПЧ по пром. сетям

Про доку, CHANt, Вы перегнули. :-) Випу программировал только под Win-PLC7, и то в момент ее зачатия на террритории Украины. Я других, имеющих опыт с випой и не знаю (sorry) В нашей тьмутаракани випы поблизости не продают, а везти ее с мск - вся разница в цене нивелируется. Так что, вряд ли в руки ...
by CHANt
Tue Feb 28, 2012 7:37 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [Проект]: Пособие по управлению ПЧ по пром. сетям
Replies: 62
Views: 131363

Re: [Проект]: Пособие по управлению ПЧ по пром. сетям

переписал программу (пример А) из архива Да я вроде и не выкладывал программу, только *.pdf :D На самом деле, исходник у меня не сохранился. Поэтому, лучше попробуйте написать по примеру А самостоятельно, это не сложно. так вот при мониторинге программы в частности блока SFC14 на выходе блок выдает...
by CHANt
Tue Feb 28, 2012 7:13 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: библиотека S7-200 управления частотниками по Modbus
Replies: 5
Views: 8761

Re: [?]: библиотека S7-200 управления частотниками по Modbus

Возможно ли управлять заданием скорости и старт стоп реверс по Modbus или только по Profibus. Или стоит вообще старт стоп реверс оставить на дискретных входах выходах а управлять заданием скорости через аналоговый выход контроллера CPU224xp поданный на вход ACS350. Если расстояние между контроллеро...
by CHANt
Sat Feb 25, 2012 7:06 am
Forum: samples
Topic: [RUS] Пример FB по выбору уставки для отопления по графику
Replies: 2
Views: 12972

[RUS] Пример FB по выбору уставки для отопления по графику

Пример функционального блока (язык SCL) в Step7, для выбора уставки регулятору системы отопления по графику 105/70 (у нас кое-где применяется) и 95/70. Несложный функциональный блок обрабатывает входящую текущую температуру наружного воздуха и температуру приходящего теплоносителя (REAL). Т.е. можно...
by CHANt
Thu Feb 23, 2012 7:22 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Соединение c част. преобразователем через контроллер
Replies: 6
Views: 7094

Re: [?]: Соединение c част. преобразователем через контролле

DriveMonitor поддерживает работу с преобразователями только по RS-485 и протоколу USS. Работу по Профибасу обеспечивает надстройка Drive ES. Почитайте документацию, посмотрите презентации https://www.automation.siemens.com/mcms/mc/en/engineering-software/drive-es/Pages/drive-es.aspx может где-то упу...
by CHANt
Wed Feb 22, 2012 6:42 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [Проект]: Пособие по управлению ПЧ по пром. сетям
Replies: 62
Views: 131363

Re: [Проект]: Пособие по управлению ПЧ по пром. сетям

Можете выложить свою программу, и настройки ПЧ - посмотрим. Есть нюансы при работе с коммуникационным процессором СР 342-5, или по работе с новой линейкой Sinamics, но и они решаются. Чтобы симулировать профиль управления, надо написать модель. Граф состояний есть в документации у каждого производит...
by CHANt
Wed Feb 22, 2012 4:49 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [Проект]: Пособие по управлению ПЧ по пром. сетям
Replies: 62
Views: 131363

Re: [Проект]: Пособие по управлению ПЧ по пром. сетям

это дешевле чем rpba каждый раз покупать ))) и причем это относится только к записи параметров, чтение можно оставить в текущем виде
by CHANt
Wed Feb 22, 2012 3:08 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [Проект]: Пособие по управлению ПЧ по пром. сетям
Replies: 62
Views: 131363

Re: [Проект]: Пособие по управлению ПЧ по пром. сетям

Кнопку (команду) лучше на фронт повесить (FP). Т.е. однократно запрос формировать. Тогда все нормально будет. Вам же не так часто придется параметры изменять? Тем более что, при ацикличном обмене, надо ответ проверять - дошел запрос или не дошел.
by CHANt
Tue Feb 21, 2012 5:07 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [Проект]: Пособие по управлению ПЧ по пром. сетям
Replies: 62
Views: 131363

Re: [Проект]: Пособие по управлению ПЧ по пром. сетям

Параметр преобразователя: 1607 Параметр RPBA-01: 971 Сколько циклов перезаписи выдержит EEPROM инвертора лучше спросите у тех. поддержки. Не думаю что величина ее будет отличаться от заявленной в RPBA-01. АВВ ничего нового на рынке не предлагала, да и ее ПЧ отнюдь не самые навороченные. Чудес нет. А...
by CHANt
Tue Feb 21, 2012 6:29 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [Проект]: Пособие по управлению ПЧ по пром. сетям
Replies: 62
Views: 131363

Re: [Проект]: Пособие по управлению ПЧ по пром. сетям

День добрый. Разбираюсь с PKW (ABB+RPBA01). Чтение и передача параметров работает, но смущает следующая фраза из мануала RPBA: ...Непрерывной (цикличной) записи параметров PROFIdrive следует избегать, поскольку значения этих параметров хранятся во флэш-памяти RPBA-01.Приблизительный срок службы флэ...
by CHANt
Thu Feb 16, 2012 4:34 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [LINK]: Курсы Simatic Russian Courses
Replies: 41
Views: 96802

Re: [LINK]: Курсы

На курсах никто не дает готовый проект. Создаешь на первом занятии и работаешь в нем. К концу лекций, он становится как лоскутное одеяло и никакой ценности не представляет. ST-7SERV1 - Стр. 2-3/7 приведена конфигурация стендов, т.е. железо. На стр. 2-6/7 и 2-7/7 приведены аналоговые и дискретные вхо...
by CHANt
Mon Feb 13, 2012 8:45 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Конфигурация частотника MITSUBISHI FR-F740
Replies: 11
Views: 12006

Re: Конфигурация частотника MITSUBISHI FR-F740

В ОВ1 сконфигурируйте SFC14
Создайте Shared DBxx
параметр LADR - W#16#108
в указатель P#DBxx.DBX0.0 BYTE 2
ну и остальные выхода заполните
по идее SF должен сброситься, с BF надо разбираться
by CHANt
Fri Feb 10, 2012 3:31 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [Проект]: Пособие по управлению ПЧ по пром. сетям
Replies: 62
Views: 131363

Re: [Проект]: Пособие по управлению ПЧ по пром. сетям

Новый документ: F. Пример 6. Управление ПЧ Danfoss серии VLT AQUA от Simatic S7-300 по сети Profinet I/O. опубликовано - https://sites.google.com/site/fieldbusbook/seti/kommunikacii-s-elektroprivodami/kommunikacii-s-elektroprivodami Карта Profinet MCA120 Danfoss доступна к заказу в РФ. Цена без скид...
by CHANt
Thu Feb 09, 2012 10:38 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Simatic Step S7 + RSView32 как объединить?
Replies: 2
Views: 4362

Re: Simatic Step S7 + RSView32 как объединить?

Если ОРС-сервер то проблем не должно быть никаких.
Странно, не нашел на сайте Сименса перевод руководства, сделанный Кухаренко, по Simatic Net OPC Server.
Скачайте у меня
Sergej Kukharenko.rar
Там подробно и в картинках изложено конфигурирование ОРС-сервера под разные варианты обмена.
by CHANt
Wed Feb 01, 2012 5:39 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Конфигурация частотника MITSUBISHI FR-F740
Replies: 11
Views: 12006

Re: Конфигурация частотника MITSUBISHI FR-F740

А сам тип телеграммы в HWConfig задан?
Как на скриншоте:
Image
by CHANt
Tue Jan 31, 2012 1:21 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?+]: Данные от ИБП по OPC с помощью "SNMP OPC Gateway UL"
Replies: 7
Views: 8368

Re: [?+]: Данные от ИБП по OPC с помощью "SNMP OPC Gateway U

Там по умолчанию SNMP сразу дает тег айпишника и статус узла и еще что-то. С остальным придется разбираться через GetIf через просмотр нужного RFC. Ну и статья, как настроить службы SNMP в винде - http://onix.opennet.ru/content/view/19/26/1/2/ На Win2003SE все работает отлично. :D Надо наверное - ме...
by CHANt
Tue Jan 31, 2012 11:19 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?+]: Данные от ИБП по OPC с помощью "SNMP OPC Gateway UL"
Replies: 7
Views: 8368

Re: Данные от ИБП по OPC с помощью "SNMP OPC Gateway UL"

Не помню проблем по этой части.
1) В Hardware все настроено и проверено?
2) В NetPro все сделано и верный *.xdb используете?

component is not installed...Из практики, на компе больше ничего и не ставил, кроме SimaticNet. И все работало.
by CHANt
Tue Jan 31, 2012 3:06 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Как правильно редактировать блоки?
Replies: 3
Views: 3507

Re: Как правильно редактировать блоки?

Коммуникационник обеспечивает связь по заданным направлениям, для это, при компиляции в NetPro, создаются нужные файлы в папке SDB - без перезапуска (софтового) контроллера не обойтись.
by CHANt
Fri Jan 27, 2012 5:15 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [Проект]: Пособие по управлению ПЧ по пром. сетям
Replies: 62
Views: 131363

Re: [Проект]: Пособие по управлению ПЧ по пром. сетям

Новые документы, 3-е издание :D Обновлены: Теоретическая часть. Пример 2. (В. ) Управление преобразователями частоты Altivar 71 с ПЛК Modicon Premium по сети CANOpen с использованием профиля CiA402. Публикуем новые примеры: D. Пример 4. Управление преобразователями частоты Danfoss VLT2800 с Simatic ...
by CHANt
Fri Jan 27, 2012 11:43 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?+]: Данные от ИБП по OPC с помощью "SNMP OPC Gateway UL"
Replies: 7
Views: 8368

Re: Данные от ИБП по OPC с помощью "SNMP OPC Gateway UL"

их нужно скачать с сайта производителя (в моем случае APC) и в них содержиться данные по упсу, поищите в сети, должно быть. У меня просто ИБП PоwerWare были... т.е. мне впринципе не обязательно покупать APC-шный OPC, а достаточно использовать SimaticNet OPC SNMP server, а в него загрузить эти мибы?...
by CHANt
Fri Jan 27, 2012 8:49 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?+]: Данные от ИБП по OPC с помощью "SNMP OPC Gateway UL"
Replies: 7
Views: 8368

Re: Данные от ИБП по OPC с помощью "SNMP OPC Gateway UL"

Я пользуюсь Simatic Net OPC SNMP server, данные приходят в InTouch 9.5 http://plcforum.uz.ua/viewtopic.php?f=10&t=11148&hilit=SNMP В случае использования "SNMP OPC Gateway UL" меньше разбираться придется с RFCxx.mib бесперебойника. Демо же есть на сайте АРС -http://www.apc.com/resource/include/techs...
by CHANt
Fri Dec 09, 2011 8:38 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?+]: с чего начать создание PID регулятора?
Replies: 5
Views: 5871

Re: [?]: с чего начать создание PID регулятора?

Ничего там сложного нет.
Выход на частотник всего один LMN_PER. Входов также, не очень много конфигурировать надо.
Сделайте сборку программы, выложите в доступ - посмотрим, подскажем. Тем более, что в одной из вышеуказанных тем лежит сконфигурированный пример для Step7.
by CHANt
Thu Dec 08, 2011 4:25 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?+]: с чего начать создание PID регулятора?
Replies: 5
Views: 5871

Re: [?]: с чего начать создание PID регулятора?

1) Документации на сайте Сименса полно. http://old.automation-drives.ru/as/products/doc.php?l1=%CF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC%ED%EE%E5%20%EE%E1%E5%F1%EF%E5%F7%E5%ED%E8%E5&l2=RunTime%20%CF%CE&l3=doc 2) При установке Step7, в папку C:\Program Files\Siemens\Step7\EXAMPLES ставится куча примеров. 3) Поиском п...
by CHANt
Wed Nov 30, 2011 2:53 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: [?]: Ломиконт Л-110 и OPC сервер
Replies: 4
Views: 5115

Re: Ломиконт Л-110 и OPC сервер

ОРС-сервер не делается под контроллер. Его делают под протокол. На Ломиконтре ) какой протокол используется в твоем случае?
by CHANt
Mon Nov 28, 2011 8:53 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: TCONT_S или CONT_S ?
Replies: 8
Views: 6515

Re: TCONT_S или CONT_S ?

Ну да, чуть упростили и все отличия.
by CHANt
Mon Nov 28, 2011 7:35 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: TCONT_S или CONT_S ?
Replies: 8
Views: 6515

Re: TCONT_S или CONT_S ?

упрощенный
FB59 TCONT_S - http://plc4good.org.ua/view_post.php?id=69
SFB42/FB42 CONT_S - http://plc4good.org.ua/view_post.php?id=65
by CHANt
Sat Nov 26, 2011 10:48 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: TCONT_S или CONT_S ?
Replies: 8
Views: 6515

Re: TCONT_S или CONT_S ?

Функцию автонастройки имеет TCON_CP. Если есть желание сделать регулятор с автотюнингом, то лучше воспользоваться регулятором из пакета StandartPIDControl и автонастройщиком из набора PIDSelfTuner. С постоянной автоподстройкой я пробовал оставлять. К примеру - регулирует ГВС в одной муниципальной ба...
by CHANt
Sat Nov 26, 2011 9:57 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: взаимодействие S7-300 и частотника ABB ACS-800 Profibus
Replies: 19
Views: 24864

Re: [?]: взаимодействие S7-300 и частотника ABB ACS-800 Prof

Linkinx64 wrote:Извиняюсь за вмешательство не совсем по теме топика, но хотелось бы знать, что у вас за версия DriveWindow такая: v.3.20?
Может быть 2.3? Нельзя ли закачать куда-нибудь сей софт?..
Ээ, да. Я опечатался - версия 2.20. Софт взял из темы http://www.plcforum.uz.ua/viewtopic.php?f=16&t=8452
by CHANt
Fri Nov 25, 2011 3:55 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: TCONT_S или CONT_S ?
Replies: 8
Views: 6515

Re: TCONT_S или CONT_S ?

Задвижка это запорная арматура, ею не регулируют. Обычно это правилами эксплуатации запрещено. Применяют регулирующие клапана, они обычно имеют некоторый технологический пропуск среды через себя, т.е. не являются "отключающей" арматурой. Еще отличие, в случае применения TCONT_S, часть настроек приде...
by CHANt
Fri Nov 25, 2011 3:34 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: взаимодействие S7-300 и частотника ABB ACS-800 Profibus
Replies: 19
Views: 24864

Re: [?]: взаимодействие S7-300 и частотника ABB ACS-800 Prof

Есть настройки ASC800 в виде файла параметров для DriveWindow v.2.20 из http://www.plcforum.uz.ua/viewtopic.php?f=16&t=8452 Там сконфигурирован профиль телеграммы РРО5, т.е. максимально возможный объем передаваемой информации, под профиль частотника VendorSpecific. Если нужен файл, в личку мне свой ...