Search found 468 matches

by CHANt
Sat Nov 19, 2011 11:05 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?-]: Смена имени компьютера после уставновки PSC7
Replies: 5
Views: 4102

Re: [?]: Смена имени компьютера после уставновки PSC7

Да вроде нет других советов, кроме - reinstall SQL
by CHANt
Fri Nov 18, 2011 7:40 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?-]: Смена имени компьютера после уставновки PSC7
Replies: 5
Views: 4102

Re: [?]: Смена имени компьютера после уставновки PSC7

Почтенный, сколько можно (boom) , причем на одни и теже? :D
by CHANt
Thu Nov 17, 2011 11:16 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: [?]: управлением скоростью преобразователя Altivar в Twido
Replies: 1
Views: 4928

Re: [?]: управлением скоростью преобразователя Altivar в Twi

Вы управляете Альтиварами с Маджелиса напрямую, без Твидо? Общие принципы работы через контроллер: 1) Сконфигурировать драйвер Модбус по сети и со стороны контроллера и со стороны ПЧ 2)Выбрать профиль по которому работать будете. 3) В контроллере написать программу, которая будет помещать Ваши слова...
by CHANt
Tue Nov 15, 2011 9:53 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: ПИД регулятор руля судна
Replies: 9
Views: 5393

Re: [Пустота вместо вопроса]: ПИД регулятор

Расчет ПД-регулятора электроусилителя руля http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BF%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F&source=web&cd=3&ved=0CC...
by CHANt
Tue Nov 15, 2011 5:03 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: [?]: Проблема с польской скадой ASIX
Replies: 3
Views: 3421

Re: [?]: Проблема с польской скадой ASIX

Открой NetPro, а еще лучше хардваре, и залей конфигурацию своей станции W2K еще раз.
by CHANt
Thu Oct 27, 2011 10:32 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: взаимодействие S7-300 и частотника ABB ACS-800 Profibus
Replies: 19
Views: 24862

Re: [?]: взаимодействие S7-300 и частотника ABB ACS-800 Prof

По непротиворечивости - думаю все же лучше сразу использовать SFC, т.к. на Profibus сидят не только привода, да и на случай дальнейшего расширения. У АВВ профиль FC есть. Хотя он и Данфосский. Сам стандарт IEC 61800-7 (профили) появился не так давно, и видимо именно из-за того что пошли различные в...
by CHANt
Thu Oct 27, 2011 9:51 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: взаимодействие S7-300 и частотника ABB ACS-800 Profibus
Replies: 19
Views: 24862

Re: [?]: взаимодействие S7-300 и частотника ABB ACS-800 Prof

SNike wrote:Посмотрите в моем отредактированном предыдущем посте на счет SFC 14/15, что думаете ?
Для РРО5 актуально, для стандартных телеграмм 2-4 слова и одного частотника можно и простой посылкой команды. Смотрите как удобней!
by CHANt
Thu Oct 27, 2011 9:39 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: взаимодействие S7-300 и частотника ABB ACS-800 Profibus
Replies: 19
Views: 24862

Re: [?]: взаимодействие S7-300 и частотника ABB ACS-800 Prof

Байты меняются местами из за пресловутой совместимости с х86. Ничего тут мудреного нет. Не мучайтесь. Можно работать и так, и так, и одновременно :D Если необходимо или более удобно работать с битами (а мне так больше нравится), посмотрите как оформлял DBшку в примерах - http://plcforum.uz.ua/viewto...
by CHANt
Thu Oct 27, 2011 8:45 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: взаимодействие S7-300 и частотника ABB ACS-800 Profibus
Replies: 19
Views: 24862

Re: [?]: взаимодействие S7-300 и частотника ABB ACS-800 Prof

Существуют два профиля управления ПЧ - Profidrive & FC. Я не знаю с каким Вы работаете... Для Profidrive: 047F Старт 047E Стоп Для FC: 047E Старт 043F Стоп Лучше проверьте по документации АВВ и посмотрите через калькулятор. Как точно у Вас буду выглядеть. Обратите внимание что часть битов должна быт...
by CHANt
Tue Oct 25, 2011 11:52 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: взаимодействие S7-300 и частотника ABB ACS-800 Profibus
Replies: 19
Views: 24862

Re: S7-300 и частотник ABB на Profibus: их взаимодействие

Работайте с 16 ричными командами и ничего менять местами не надо.


1) Можно
2) Надо использовать механизм PKW - асинхронное чтение данных из регистров ПЧ содержащих информацию по ошибке.
Поищите на основном сайте АВВ там были примеры под Step7.
by CHANt
Tue Oct 25, 2011 3:23 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?]: сделать обработку ошибок через панель WinCC Flexible
Replies: 2
Views: 4596

Re: [?]: сделать обработку ошибок через панель WinCC Flexibl

Какая ошибка? Своего алгоритма, аппаратная или программная? Второй пост не понял совсем. Если пускать контроллер из стопа, то наверное никак ) Стандартная система сообщений обсуждалась с примерами тут - http://plcforum.uz.ua/viewtopic.php?f=10&t=12248&p=33041&hilit=Alarm_D#p33041 Здесь - http://old....
by CHANt
Wed Sep 21, 2011 10:29 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?+]: нужен пример программы для клапана для новичка
Replies: 9
Views: 5377

Re: нужен пример программы для клапана

У тебя тут жуткое кол-во локальных переменных и глобальных. Это не верно. 1) Надо определить внешние команды и прописать во входах своей функции. Т.е. Открыть, Закрыть, Нижний концевик, Верхний концевик, Номер таймера, база таймера 2) На выходах своей функции выдать: команды открыть и закрыть на пла...
by CHANt
Wed Sep 21, 2011 8:45 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?+]: нужен пример программы для клапана для новичка
Replies: 9
Views: 5377

Re: нужен пример программы для клапана

Может есть у кого нибудь пример программы для открытия закрытия клапана с концевиками на открытие закрытие Электропривод, электроприводу рознь... Аналоговый контроль положения клапана в приводе есть - или только концевики? И электрическую принципиальную схему контура управления клапаном из своего п...
by CHANt
Fri Sep 16, 2011 4:06 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Что такое user data types, и как его едят ??????
Replies: 7
Views: 5594

Re: Что такое user data types, и как его едят ??????

Это называется структурное программирование. Т.е., как пример, в части приводимого примера ранее, в FC1 ты завел одну переменную UDT. Внутри FC1 ты работаешь с переменными "Status" и "Sterowanie", которые подаешь на входа/выхода следующих блоков, а внутри последних уже работаешь с низовой структурой...
by CHANt
Fri Sep 16, 2011 8:54 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Что такое user data types, и как его едят ??????
Replies: 7
Views: 5594

Re: Что такое user data types, и как его едят ??????

если на пальцах ), то вся твоя таблица UDT1501 и есть пользовательский тип данных - одна переменная, просто сложная. Она у тебя еще и из структурных типов данных состоит, в которых нужный тебе бит. Т.е. ты можешь написать например FC или FB c одной входной переменной с типом данных UDT, а внутри фун...
by CHANt
Thu Sep 08, 2011 2:12 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?]: Обмен данными между двумя OPC.
Replies: 7
Views: 5886

Re: Обмен данными между двумя OPC.

Если оба поддерживают спецификацию OPC DX (Simatic.NEt вроде поддерживает), то можно и без стороннего софта. А класический путь - один клиент на два сервера, с одного берет - другому отдает. San, топикстартер же указал - NAP OPC. Откуда у него DX? Простеший "понятный" ОРС-клиент WinCC или Flexible....
by CHANt
Thu Sep 08, 2011 9:14 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?]: Обмен данными между двумя OPC.
Replies: 7
Views: 5886

Re: Обмен данными между двумя OPC.

:D ОРС-сервера между собой обмениваться не могут. Надо заводить клиентов для каждого
by CHANt
Wed Sep 07, 2011 11:17 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: [?]: Алгоритмы ГРАРМ - регулятор мощностей ТЭС, ГТЭС
Replies: 3
Views: 3648

Re: [?]: Алгоритмы ГРАРМ - регулятор мощностей ТЭС, ГТЭС

Я уж давно от теплогенерации отошел... Возможно мои сведения и устарели...Но, раньше всегда казалось что это некое табу производителя. Т.е. он предлагает готовое решение, а что да как и где... и наладку, та же АВВ, только лично без раскрытия информации. Поэтому сложилось мнение, что самый верный пут...
by CHANt
Sun Sep 04, 2011 9:16 am
Forum: Drivers and Inverters
Topic: [?]: Passing parameters from Sinamics for Profinet
Replies: 0
Views: 3150

[?]: Passing parameters from Sinamics for Profinet

How can I pass on Profinet r0485 (Unsigned32) parameter from Sinamics G120 PM240 (6SL3224-0BE21-1UA0) + CU240PN (6SL3244-0BA20-1FA0)? when you set P8851 [1] = r0485.0 P8851 [2] = r0485.0 does not work, comes only the high word when setting P8851 [1] = r0485.0 P8851 [2] = 0 also, only the high word h...
by CHANt
Mon Aug 29, 2011 5:45 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: на WinCC пропадают показания 4-20mA от S7-400
Replies: 5
Views: 3296

Re: [?]: на WinCC пропадают показания 4-20mA от S7-400

модули AI диагностику имеют? Если имеют, то в первую очередь стоит реализовать контроль модуля, чтобы соответствующее ОВ вызывалось, и факт значения <0 чтобы регистрировался и фиксировался. Какие закономерности в этом есть, стоит поискать, может с технологией связано или с временем суток, или еще чт...
by CHANt
Fri Aug 26, 2011 3:01 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: на WinCC пропадают показания 4-20mA от S7-400
Replies: 5
Views: 3296

Re: [?]: на WinCC пропадают показания 4-20mA от S7-400

С датчиков и начни проверку. Вполне возможно что помирают.
by CHANt
Mon Aug 22, 2011 9:22 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
Replies: 46
Views: 33669

Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800

Сегодня получил ответ от службы тех.поддержки Данфосса. Увы, без программы МСТ10 и работающей связи по RS485/Profibus DP/LCP2 задать параметры 915/916 не удастся. Панель частотника таких возможностей не дает. И еще. Тут коллега kaa1979 подсказал. Для корректной конфигурации телеграммы в частотнике, ...
by CHANt
Wed Aug 17, 2011 11:45 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [+]: Контроль температуры LOGO! 0BA6 (2[4]xAI)
Replies: 2
Views: 2731

Re: [?]: Контроль температуры LOGO! 0BA6 (2[4]xAI)

Не знаток Лого, но там вроде ПИД-регулятор был - свое расчетное значение температуры и уставку с панельки на вход ПИДа и результат масштабируете и на модуль вывода типа АО (0..10В), далее провода на привод белимы.
by CHANt
Wed Aug 17, 2011 6:19 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
Replies: 46
Views: 33669

Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800

В компе RS-485 нет. При работе с преобразователем интерфейсов ты с ним общаешься через СОМ-порт.
Попробуй работать через сименсовский адаптер USB/MPI и через контроллер, т.е. S7-400 будет выступать шлюзом. А в МСТ10 указать что работаешь через Профибас...
by CHANt
Tue Aug 16, 2011 7:06 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
Replies: 46
Views: 33669

Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800

У данфосса в нашем случае либо RS-485, либо Profibus DP. Поэтому можешь либо через конвертер USB-RS485, либо USB->RS232->RS485? либо через коммуникационную плату СР Profibus для компа или ноута. Посмотри 5 главу мануала на МСТ10. А напрямую USB to COM to VLT2800 не получится.
by CHANt
Fri Aug 12, 2011 4:26 pm
Forum: PLC's books
Topic: [Request] IEC 60870-5-104 and IEC 60870-5-101
Replies: 8
Views: 20337

Re: [Request] IEC 60870-5-104 and IEC 60870-5-101

Freeware simulator IEC 104 Slave
Language - Russian
IEC104Slave.rar

Sources for C++ IEC 870-5-101/104 Master / Slave, + lib+demo.exe
Language - English
Lib870-5Demo.rar
by CHANt
Fri Aug 05, 2011 4:08 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [Проект]: Пособие по управлению ПЧ по пром. сетям
Replies: 62
Views: 131357

Re: [Проект]: Пособие по управлению ПЧ по пром. сетям

а по df6 340 есть чего у кого? настройки пидрегулятора с датчиком 4--20mA/ 1) Надо создавать свою тему. Тем более что есть свой раздел по приводам на этом форуме. Думаю что там, наши иностранные коллеги возможно Вам и помогут. География шире 2) Если уж так срочно нужна помощь в конфигурировании ПЧ,...
by CHANt
Thu Aug 04, 2011 7:52 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [Проект]: Пособие по управлению ПЧ по пром. сетям
Replies: 62
Views: 131357

Re: [Проект]: Пособие по управлению ПЧ по пром. сетям

Для заметки: при подключении преобразователей частоты к резервированной системе (пара 400H) через Y-coupler, SFC14/SFC15 не выдают ни каких ошибок даже при отключении частотников от сети. Ага. Добавлю при следующей редакции примеров. Слушайте, коллеги , а у вас по каким нить ПЧ (не сименс) наработк...
by CHANt
Thu Aug 04, 2011 7:26 am
Forum: Drivers and Inverters
Topic: [LINK]: Altivar Russian Presentation and Video
Replies: 6
Views: 7355

Re: [LINK]: Altivar Russian Presentation and Video

Спасибо, посмотрим. А то, последние, с которыми работал, сняты с пр-ва давно...
by CHANt
Thu Aug 04, 2011 2:54 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [Проект]: Пособие по управлению ПЧ по пром. сетям
Replies: 62
Views: 131357

Re: [Проект]: Пособие по управлению ПЧ по пром. сетям

Аналоги SFC14/SFC15 искать не надо, они работают и по Profinet. Тогда вообще все замечательно. Причем они (SFC14/SFC15) нужны только если в HWConfig невозможно сконфигурить слоты частотника как Module consistent. Ну скажем так, основная задача SFC14/SFC15 обеспечивать консистентность передаваемых д...
by CHANt
Wed Aug 03, 2011 6:19 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [Проект]: Пособие по управлению ПЧ по пром. сетям
Replies: 62
Views: 131357

Re: [Проект]: Пособие по управлению ПЧ по пром. сетям

А на Синамиксах интерфейс профинета появился? Появился - у меня даже голландский проект где то валяется 2-х летней давности с частотниками на Профинете - проект так и остался на бумаге - кризис начался. Просмотрел информацию по стыку с ПЧ по Профинету. В целом подходы остались прежние, обращение к ...
by CHANt
Wed Aug 03, 2011 2:20 pm
Forum: Drivers and Inverters
Topic: [LINK]: Altivar Russian Presentation and Video
Replies: 6
Views: 7355

Re: [LINK]: Altivar Russian Presentation and Video

Русские презентации с курсов
и наглядные видео применения частотников Schneider Altivar ATV
by CHANt
Wed Aug 03, 2011 1:26 pm
Forum: Drivers and Inverters
Topic: [LINK]: Altivar Russian Presentation and Video
Replies: 6
Views: 7355

Re: [LINK]: Altivar Russian Presentation and Video

Коллеги! Случаем, это видео не сохранилось в закромах?
by CHANt
Tue Aug 02, 2011 7:18 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800
Replies: 46
Views: 33669

Re: [?]: Контроллеры S7 и частоник данфос vlt2800

a_gricaj , если не затруднит, то, прошу попробовать поработать с функцией которую создал под твой пример скачать тут - Данфосс пример.rar Вкратце. задействован профиль РРО5 с длиной пользовательских данных - 28 byte Вытаскиваю из частотника следущие параметры: Текущую частоту (параметр 518) текущий...
by CHANt
Tue Aug 02, 2011 7:26 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [Проект]: Пособие по управлению ПЧ по пром. сетям
Replies: 62
Views: 131357

Re: [Проект]: Пособие по управлению ПЧ по пром. сетям

pupena_san wrote:Критику CoMod'a в этом форуме мы учли.
Ну не всю еще пока учли :D Объемную часть пока отложим чуть на более поздний срок. Придется осваивать и анимацию и chm... Но тут хотелось бы для начала структуру какую-то однозначную вывести из этих обсуждений. Текст править легче, переписывать сложней!
by CHANt
Fri Jul 29, 2011 8:43 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [Проект]: Пособие по управлению ПЧ по пром. сетям
Replies: 62
Views: 131357

Re: [Проект]: Пособие по управлению ПЧ по пром. сетям

Плохая переносимость отлаженных блоков между процессорами :( Разные подходы к проектированию структуры программы и взаимодействию между элементами...Ладно, я уже сказал что подправлю. Я имел ввиду только одну эту ветку надо делать в STL и показать народу, что он не так страшен как его малюют Конечн...
by CHANt
Fri Jul 29, 2011 7:28 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [Проект]: Пособие по управлению ПЧ по пром. сетям
Replies: 62
Views: 131357

Re: [?]: Пособие по управлению ПЧ по пром. сетям

Принципиальные - правила правильного программирования: не используйте М0.*, его лучше использовать всегда в качестве аппаратного Тактового меркера. Согласен. Хотя, я лично всегда тактовые меркеры отправляю на последний байт RAM. Мне так удобней, видеть "ограничитель" перед глазами. Это не принципиа...
by CHANt
Fri Jul 29, 2011 2:49 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [Проект]: Пособие по управлению ПЧ по пром. сетям
Replies: 62
Views: 131357

[Проект]: Пособие по управлению ПЧ по пром. сетям

Уважаемые коллеги! Выкладываем в общий доступ пособие по управлению частотными преобразователями частоты с использованием промышленых сетей. Ждем Ваших критических замечаний по делу и дополнительных примеров. Содержание:. Часть 1. Теоретическая. Часть 2. Прикладная. А. Пример 1. Управление преобразо...
by CHANt
Fri Jul 29, 2011 1:13 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: просветите по стандартам pt100 standart & gost pt100S
Replies: 1
Views: 2252

Re: [?]: просветите по стандартам pt100 standart & gost pt1

На такие дешевые модули не пробовал. Давно, на 16-битные модули заводили теплоприборовские ТСП 1193, шкала от -275,0 до +276,0 получилась. Хотя в реале ТСП были от -50 +150. Вот так и растягивали. Подключали по 4-х проводной схеме. Магазин сопротивлений в помощь )
by CHANt
Fri Jul 22, 2011 6:41 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Step7 / PCS - таблица символов для рабочей станции
Replies: 5
Views: 10493

Re: Step7 / PCS - таблица символов для рабочей станции

В Station Configuration Editor показывает что все нормально?
by CHANt
Wed Jul 13, 2011 4:21 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Request: пример с стандартным ПИД-регулятором
Replies: 22
Views: 20743

Re: Request: пример с стандартным ПИД-регулятором

1. Я вызывал регулятор и в ОВ35 и в FC1 - так получается нельзя? Почему?? А как ты себе представляешь работу одного и того же два раза? В расчетах мешанина будет, результат не предсказуем... 2. Но есть работоспособный вариант когда в ОВ35 вызываеться функциональный блок регулятора строкой: UC FB41(...
by CHANt
Tue Jul 12, 2011 7:57 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Request: пример с стандартным ПИД-регулятором
Replies: 22
Views: 20743

Re: Request: пример с стандартным ПИД-регулятором

Можно еще добавить: 1) Зачем открывать DB41 (это экземплярный DB) командой "OPN"? Не надо. Открываются DB в теле какой нибудь функции, чтобы работать с прямой адресацией, типа: DBW2. Если его не открывать, то вид адресации будет: DB41.DBW2. А ты открыл DB и тут же обращаешься к ней по полной адресац...
by CHANt
Mon Jul 11, 2011 6:11 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Request: пример с стандартным ПИД-регулятором
Replies: 22
Views: 20743

Re: Request: пример с стандартным ПИД-регулятором

Не знаю, почему у тебя ЦПУ ругается на экземплярный блок данных, может что-то с ним делал? Попробуй удалить и создать снова. (Собственно, Sania уже подсказал) :) Pid_fb41.zip - сконфигурировал, грузится в симулятор без проблем. Можешь посмотреть - включил П+И+Д, сконфигурировал ручное управления, за...
by CHANt
Mon Jul 11, 2011 5:02 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Request: пример с стандартным ПИД-регулятором
Replies: 22
Views: 20743

Re: Request: пример с стандартным ПИД-регулятором

Не толкай регулятор в ОВ1! На то он и ОВ1 что у него самый низкий приоритет. Т.е. ОВ1 приостанавливает выполнение, когда другие ОВ вызываются. На это в документации на любой регулятор и указывают. Либо тогда специальные меры принимай, чтобы Cycle_P содержал реальные данные о времени выполнения ОВ1. ...
by CHANt
Sat Jul 09, 2011 7:03 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Request: пример с стандартным ПИД-регулятором
Replies: 22
Views: 20743

Re: Request: пример с стандартным ПИД-регулятором

Интересует минимальный набор параметров которые нужны для работы регулятора. Понял, что блок регулятора надо вызывать в ОВ85 напр. или в друм в зависимости от необходимомого периода опроса - а дальше?? Какую входную величину лучше подавать - реал или в формате переферии и т.д. 1) Регулятор надо выз...