Search found 239 matches

by Rex2701
Tue Dec 17, 2013 6:12 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?+]: Непонятные входы в скачанной программе
Replies: 7
Views: 3990

Re: [?+]: Непонятные входы в скачанной программе

Кстати да, хотелось бы услышать по-подробнее про "циклически с косвенной адресацией формирует новые".
Это определённо новое слово в программировании S7.
by Rex2701
Sun Nov 24, 2013 5:45 pm
Forum: SIMATIC HMI
Topic: unable to display archive contents
Replies: 4
Views: 3056

Re: unable to display archive contents

Same shit after editing the project into Excel.
by Rex2701
Thu Nov 21, 2013 8:54 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?+]: Непонятные входы в скачанной программе
Replies: 7
Views: 3990

Re: [?]: Непонятные входы в скачанной программе

Скорее всего организован обмен данными с периферией через PII с помощью Coupling.
Щелкни в HWConfig по DP контроллера и пройдись по вкладкам.
by Rex2701
Tue Jul 30, 2013 5:18 pm
Forum: SIMATIC system
Topic: Info: TIA Portal V13 SP2 Trial is ready for download
Replies: 36
Views: 196488

Re: Info: TIA Portal V12 Trial is ready for download

elchavo2003 wrote:StartDrive v12 SP1 http://support.automation.siemens.com/W ... e/77330014
Can someone post StartDrive SP1 alternative link?
viewtopic.php?f=30&t=20059
by Rex2701
Sun Jun 16, 2013 3:39 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?+]: Растолкуйте мне нетворк на STL
Replies: 12
Views: 9012

Re: [?+]: Растолкуйте мне нетворк на STL

Дело в том, что команда сравнения изменит RLO в зависимости от результата сравнения, а команда условного перехода отработает в зависимости от состояния RLO, НО! после себя JC обязательно выставит RLO=1, иначе ни true, ни false ветки перехода не смогли бы выполниться. Поэтому S M46.0 будет выполнен т...
by Rex2701
Sun Jun 16, 2013 3:34 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Теги из плк в Винсс
Replies: 3
Views: 2960

Re: Теги из плк в Винсс

Не поленись почитать документацию к WinCC. Возможно, и первого вопроса не было бы.
by Rex2701
Sat Jun 15, 2013 7:31 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Теги из плк в Винсс
Replies: 3
Views: 2960

Re: Теги из плк в Винсс

Легко. WinCC может мониторить любые типы данных контроллера: входы (I), выходы (Q), меркеры (M), даннные в DB. И всё это в любой размерности, от битов до двойных слов.
Создаёте тэг, указываете что это Memory area (точно не помню), размерность - WORD, адрес - 12.
by Rex2701
Wed Jun 12, 2013 8:08 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?+]: Растолкуйте мне нетворк на STL
Replies: 12
Views: 9012

Re: [?+]: Растолкуйте мне нетворк на STL

RLO копировалось, если бы было записано
= M 46.0
А "S" устанавливает бит в любом случае.
by Rex2701
Sun Jun 09, 2013 9:57 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Какой контроллер S7 поддерживает горячую замену модулей I/O
Replies: 10
Views: 7569

Re: Какой контроллер S7 поддерживает горячую замену модулей

Да, 400ка поддерживает горячую замену модулей в рэке. У 300ки модули менять невозможно, они сцеплены между собой задней интерфейсной шиной. А вообще, на нашем предприятии делают так: даже если сигнальные кабели заведены в шкаф контроллера, в сам рэк помещаются только БП, контроллер и коммуникационни...
by Rex2701
Wed May 22, 2013 5:31 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: WinCC 7 получить суммарные данные
Replies: 4
Views: 4782

Re: WinCC 7 получить суммарные данные

В свойствах архивного тэга Tag1 в строке "Also put archived value in tag" указываете архивный тэг Tag2. В его свойствах указываете Archiving Cycle равный "1 day", а Factor for archiving cycle = 1 (1 день) или 7 (неделя), в столбце "Processing" Current value поменять на "Sum" - значение Tag1 будет на...
by Rex2701
Wed May 01, 2013 4:19 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: S7-416 мигают все светодиоды
Replies: 7
Views: 6978

Re: [?]: S7-416 мигают все светодиоды

ИМХО, в течение этой секунды линия не занимается, а всего лишь ожидается ответный пакет с нужной информацией.
Ddos-атака страшна не продолжительностью обмена, а количеством входящих пакетов.
by Rex2701
Wed May 01, 2013 11:32 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: S7-416 мигают все светодиоды
Replies: 7
Views: 6978

Re: S7-416 мигают все светодиоды

тут проблемы обработки связи в написанной программе на WinCC и S7-300. Со стороны WinCC - это типа dos атаки при неправильно выбранных параметров обновления, считывания и записи в базу переменных. О каких программах идёт речь? В WinCC используется стандартный "родной" драйвер для связи с S7, циклич...
by Rex2701
Tue Apr 30, 2013 8:29 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: S7-416 мигают все светодиоды
Replies: 7
Views: 6978

Re: S7-416 мигают все светодиоды

Есть у нас один контроллер, который иногда ведёт себя так же - зажигает все индикаторы, и моргает ими пока не обесточишь. Только контроллер не 400-ка, а 300-ка (6ES7315-2AG10-0AB0). Закономерность появления симптома - предположительно в превышении числа подключений по Industrial Ethernet от WinCC. П...
by Rex2701
Sun Mar 10, 2013 5:05 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: В чем разница L L#100 и L 100
Replies: 2
Views: 2287

Re: В чем разница L L#100 и L 100

Инструкция L загружает число в аккумулятор ACCU1, который в любом случае является 32-разрядным. Разница только в том, что во 1м случае явно указана разрядность числа для загрузки. Но в обоих случаях запись в DB будет идти с усечением разрядности. Если потери значимости не будет - контроллер это прог...
by Rex2701
Fri Feb 22, 2013 3:41 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Преобразование P# к DBW - как отменить?
Replies: 11
Views: 6449

Re: Преобразование P# к DBW - как отменить?

IMHO, подобное поведение STEP'a зависит от блока.
Ваш FB14 требует на входе ADDR_1 указатель, а для RD_1 - число типа INT. В соответствии с этими требованиями STEP преобразует символьное имя в разный тип, т.е. из-за стандартов ЯП Simatic происходит явная типизация данных, и от этого никуда не деться.
by Rex2701
Sun Jan 13, 2013 3:32 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Текстовая панель без кнопок с 8 дискретными входами
Replies: 6
Views: 4739

Re: Текстовая панель без кнопок с 8 дискретными входами

IMHO, у Сименса нет панелей, управляемых дискретными входами. Все панели снабжены интерфейсами более высокого уровня - PPI/MPI/Profibus/Ethernet.
Самый близкий вариант - LOGO с дисплейчиком и 8-ю дискретными входами. Но вы задолбаетесь параметрировать 256 блоков вывода текста.
by Rex2701
Tue Dec 18, 2012 7:08 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?+]: Вопрос чайника ключи
Replies: 5
Views: 4149

Re: [?]: Вопрос чайника ключи

Ключи ни при чём viewtopic.php?f=4&t=11415
у тебя соединение с контроллером не настроено.
by Rex2701
Sun Dec 09, 2012 11:41 pm
Forum: SIMATIC HMI
Topic: Scripts in WinccFlex with MP277
Replies: 1
Views: 2239

Re: Scripts in WinccFlex with MP277

You can use OB30 in the PLC (executed every 5 sec), setting the memory bit. Then, link it into panel to script execution.
by Rex2701
Sat Oct 06, 2012 7:32 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Проблема с Analog/Digital Clock
Replies: 3
Views: 3512

Re: Проблема с Analog/Digital Clock

Я уже нашёл про System Info, но хотелось бы понять причину такого поведения стандартного элемента WinCC.
by Rex2701
Sun Sep 30, 2012 8:42 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Проблема с Analog/Digital Clock
Replies: 3
Views: 3512

Проблема с Analog/Digital Clock

Пишу проект в WinCC 7.0 SP3 +HF3. Как водится, на основном экране в углу необходима дата и время в текстовом виде. Добавляю элемент Analog/Digital Clock, с которым есть 2 проблемы: 1. Перевожу в режим Digital, меняю шрифт с Arial на нужный Droid Sans, увеличиваю размер до 24, а размер не увеличивает...
by Rex2701
Sun Aug 12, 2012 10:25 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Вывод входного аналогового сигнала из выходного модуля!
Replies: 3
Views: 3382

Re: Вывод входного аналогового сигнала из выходного модуля!

А почему входной сигнал INT? Должен быть WORD, также.

А если сделать так:

Code: Select all

L        PIW 100
T        PQW 200
Т.е. берём слово из ET и тут же пихаем в АО 400-ки.
by Rex2701
Fri Jul 20, 2012 11:16 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: PID в S7-200: управляющий сигнал
Replies: 4
Views: 4496

Re: PID в S7-200: управляющий сигнал

Имхо, для "закрыть/открыть" ПИД должен выдавать сигнал в интервале -1...+1. А дальнейшая логика в контроллере по знаку должна определять, на какой из выходов подавать импульс. Если это невозможно, тогда остаётся городить свой огород: запоминать выходное значение ПИДа на предыдущем шаге, и вычислять ...
by Rex2701
Mon Jun 25, 2012 4:20 pm
Forum: SIMATIC system
Topic: [?]: My ERROR when i trying to install WinCC 7.0 SP2 or SP3
Replies: 2
Views: 2554

Re: [?]: My ERROR when i trying to install WinCC 7.0 SP2 or

Check "Compatibility mode" tab in setup.exe properties window.
by Rex2701
Mon Jun 18, 2012 4:32 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?]: "Кактусы" на панели HMI МР277
Replies: 13
Views: 11655

Re: [?]: "Кактусы" на панели HMI МР277

Давно бы уже выложил на форум исходник проекта, и сообща проблема была бы решена. Если исходников нет - повтори проект с "нуля", за месяцы толчения этой темы на форуме всё можно было сделать. Или сделай образ флэшки, и кинь его сюда. У меня на работе 2 панели лежат, новёхонькие, нераспечатанные. Тож...
by Rex2701
Sat Jun 02, 2012 4:58 pm
Forum: SIMATIC system
Topic: [?]: WinCC compatibility for migrating v5.1 project
Replies: 5
Views: 5358

Re: [?]: WinCC compatibility for migrating v5.1 project

krneki wrote:And which versions of WinCC are compatible with Windows 7 x64?
WinCC 7.0 with SP3 only.
by Rex2701
Wed May 23, 2012 11:32 pm
Forum: SIMATIC system
Topic: [?]: problem with HELP
Replies: 4
Views: 3093

Re: problem with HELP

Windows 7 doesn't include old Windows Help subsystem.
You need to download and install MS update. http://www.microsoft.com/en-us/download ... aspx?id=91
Choose your system language and download appropriate .msu file.
by Rex2701
Wed May 23, 2012 11:24 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Совместная работа Step7 и TIA
Replies: 3
Views: 6328

Re: Совместная работа Step7 и TIA

Ммм, а если попробовать с хвоста? Открыть с преобразованием или импортировать проект 10.5 в ТИА 11 и залить в контроллер?
by Rex2701
Wed May 23, 2012 11:20 pm
Forum: SIMATIC system
Topic: [?]: problem with HELP
Replies: 4
Views: 3093

Re: problem with HELP

Windows 7?
by Rex2701
Wed May 16, 2012 2:48 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Совместная работа Step7 и TIA
Replies: 3
Views: 6328

Re: Совместная работа Step7 и TIA

Да. Сам Siemens требует одновременного наличия новых и старых версий для работы конвертера проектов из STEP-7 5.x в формат TIА Portal.
Ну и на своём опыте могу подтвердить - Field PG M2, вместе стоят STEP-7 5.5 SP2, WinCC 6.2 SP3 и TIA Portal v11 SP2. Работают дружно, друг друга не обижают. :D
by Rex2701
Sat Jan 28, 2012 6:45 pm
Forum: SIMATIC system
Topic: [LINK]: PST Tool 4.1
Replies: 7
Views: 11898

Re: [LINK]: PST Tool 4.1

Link
Thank you very much.

Umencho
I'm working under Windows 7, so all previous PST versions didn't work.
by Rex2701
Sat Jan 28, 2012 12:33 am
Forum: SIMATIC system
Topic: [LINK]: PST Tool 4.1
Replies: 7
Views: 11898

[LINK]: PST Tool 4.1

Can somebody download this tool from here ? http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/19440762 Primary Setup Tool (PST) version 4.1 for Windows 7 (32/64 Bit) enables you to perform address allocations (e.g. IP address) for SIMATIC NET network components, Ethernet CPs and gateways. The precond...
by Rex2701
Fri Jan 27, 2012 8:44 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Установка WinCC 6.2 на Windows 7
Replies: 3
Views: 8253

Re: Установка WinCC 6.2 на Windows 7

Твоё решение - через orca.msi
Подробности тут.
или профессиональный пакет InstallShield
by Rex2701
Wed Jan 25, 2012 8:16 am
Forum: SIMATIC HMI
Topic: [?+]: Wincc 7.0 SP2 installation SQL error on W7 Ultimate
Replies: 8
Views: 13005

Re: [?]: Wincc 7.0 SP2 installation SQL error on W7 Ultimate

Read the solution SQL Express Install fails Error 29503 / 1067 . A helpful tech at Microsoft Connect solved the problem. I am posting a copy of the solution here. See the Microsoft Connect Forum for SQL Express for more details. Note that my machine is part of a workgroup and does not belong to a do...
by Rex2701
Sun Jan 22, 2012 8:51 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: О путанице с годами версий Симатик Нет
Replies: 5
Views: 6711

Re: [?]: О путанице с годами версий Симатик Нет

Устал бегать по всему форуму за этой темой. :) А этот шедевр только с бодуна можно написать Это как-то чересчур, обвинять немцев в... нетрезвом непрофессионализме. У меня немного иная версия: в 11 году вышел пакет NET 2010 (8.0), потом SP1 к нему. Профукали дедлайн по срокам на год, бывает. В спешке...
by Rex2701
Sun Jan 22, 2012 6:35 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: О путанице с годами версий Симатик Нет
Replies: 5
Views: 6711

Re: SIMATIC NET DVD V8.1 (32 and 64 Bit)

http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/52566921 The SIMATIC NET DVD V8.1 will directly replace the SIMATIC NET DVD V8.0 (2010), because it is functionally compatible. STEP-7 v5.5 тоже "will directly replace" версию 5.4. Так что мимо кассы. И тут же далее, по вашей же ссылке http://support...
by Rex2701
Sun Jan 22, 2012 5:49 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: О путанице с годами версий Симатик Нет
Replies: 5
Views: 6711

[?]: О путанице с годами версий Симатик Нет

Link wrote:SIMATIC NET DVD V8.1 SP1 (SIMATIC NET 2010 SP1) (32 and 64 Bit)
A little mistake.
Simatic NET 2010 (with or without SP1) is v8.0, but
Simatic NET v8.1 (with or without SP1) is 2011 version. See the proof.
by Rex2701
Sun Jan 22, 2012 9:11 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?]: Установка своей ОС на MP377 touch для дома
Replies: 3
Views: 4983

Re: [?]: Установка своей ОС на MP377 touch для дома

В MP377 не ковырялся, а в MP277 стоит Intel PXA266 (ARM XScale) 400MHz Всё что надо: 1. Набить конфиг ядра Linux под железо панели 2. Скомпилировать ядро с этим конфигом и минимально необходимый софт под вышеуказанную архитектуру. 3. Сформировать загрузочный образ. 4. Преобразовать этот образ в форм...
by Rex2701
Tue Sep 06, 2011 8:18 am
Forum: SIMATIC system
Topic: [?]: Testing TIA Portal v11/v12 (We all beta-testers :)
Replies: 47
Views: 133878

Re: [?]: Testing TIA Portal v11 SP1 (We all beta-testers :)

Got the same problem as described above.

Moreover, I can't delete any row in customly defined PLC Data Types (former UDT) and any misplaced object in WinCC screen.
It looks like a "Del" button or menu item didn't works at all!

Installed s/w: TIA Portal v11 +SP1 +Upd1