Search found 2 matches

by gawgaw2
Sat Mar 17, 2018 7:35 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Создание функционального блока
Replies: 4
Views: 2376

Re: Создание функционального блока

Может проблема в слове "включаю"? Если есть слово "включить", то должно быть слово "выключить". Ну, типа, set-reset. Нет моя проблема в любопытстве. У блока есть вход EN и выход ENO В документации на сименс нашел как управлять этим ENO. А про вход EN написано что ону булев. Ну раз он булев то КАК е...
by gawgaw2
Thu Mar 15, 2018 6:25 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Создание функционального блока
Replies: 4
Views: 2376

Создание функционального блока

Вопрос в создании блока. Внутри блока пишу одну строку включить выход OUT. В программе вставляю экземпляр этого блока На вход EN блока подключаю М0,0 на выход OUT подключаю Q0,0 Выход OUT не включится пока на EN не попадет сигнал с M0,0 При попадании сигнала на EN выход OUT включается. После этого д...