Потыкался по TwidoSuite и нашёл-таки:)
Слегка необычно, как мне показалось, это происходит у twido...
Нужно сперва создать пустую программу, пойти в debug и там подключиться к контроллеру и выгрузить программу.
Search found 14 matches
- Mon Nov 12, 2018 7:12 am
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: Выгрузить программу из TWIDO
- Replies: 2
- Views: 3358
- Mon Nov 12, 2018 3:07 am
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: Выгрузить программу из TWIDO
- Replies: 2
- Views: 3358
Выгрузить программу из TWIDO
Добрый день!
Существует ли возможность выгрузить программу из ПЛК Schneider Electric TWIDO?
Существует ли возможность выгрузить программу из ПЛК Schneider Electric TWIDO?
- Wed May 03, 2017 2:25 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?+]: Подключение ATM2-I к SMM331 и получение значения
- Replies: 22
- Views: 17507
Re: Особенности обращения к аналоговым выходам - IW или PIW
Так и думал что подвох в какой-нибудь мелочи:) Дописал в обращении к адресу ":P" и всё заработало! Причем и по Сименсовской схеме тоже.
Спасибо ОГРОМНОЕ ВСЕМ за помощь!!!!!!!!
p.s. неиспользуемый восьмой канал нужно как-нибудь шунтировать, нагружать и т.д.?
Спасибо ОГРОМНОЕ ВСЕМ за помощь!!!!!!!!
p.s. неиспользуемый восьмой канал нужно как-нибудь шунтировать, нагружать и т.д.?
- Wed May 03, 2017 9:18 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?+]: Подключение ATM2-I к SMM331 и получение значения
- Replies: 22
- Views: 17507
Re: Подключение ATM2-I к SMM331 AI8x12Bit и получение значен
Добрый день! Скрины по ссылкам: https://cloud.mail.ru/public/HDr1/nVJCKhqnP https://cloud.mail.ru/public/EGnf/EN6a3SBnA https://cloud.mail.ru/public/38Gt/t2esCSmLM https://cloud.mail.ru/public/DaWf/pSHJPmpfv https://cloud.mail.ru/public/4md1/BSbzurwbd Фото: https://cloud.mail.ru/public/G3yv/Xr4YJSJ2...
- Tue May 02, 2017 7:19 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?+]: Подключение ATM2-I к SMM331 и получение значения
- Replies: 22
- Views: 17507
Re: Подключение ATM2-I к SMM331 AI8x12Bit и получение значен
Добрый день! Попробовал подключиться по Вашим указаниям. Результат аналогичный... На входах "0"... И еще не могу понять: у модуля 3 и 5, 7 и 9, 13 и 15, 17 и 19 контакты попарно общие. Как происходит измерение в таком варианте? Я так понимаю, с измерительного выхода (клеммы 2,4,6,8 и т.д.) подается ...
- Thu Apr 27, 2017 3:49 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?+]: Подключение ATM2-I к SMM331 и получение значения
- Replies: 22
- Views: 17507
Re: Подключение ATM2-I к SMM331 AI8x12Bit и получение значен
С модулем разобрался, ушла ошибка.
Но с каналов по-прежнему возвращается "0"
Но с каналов по-прежнему возвращается "0"
- Thu Apr 27, 2017 3:40 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?+]: Подключение ATM2-I к SMM331 и получение значения
- Replies: 22
- Views: 17507
Re: Подключение ATM2-I к SMM331 AI8x12Bit и получение значен
Всем добрый день!
Получил от Сименса вот такую схему: https://cloud.mail.ru/public/KRXD/yL5d8Fx6j
Переставил триггеры на "C" - четырёхпроводный датчик. И нифига. Модуль опять таки встаёт с ошибкой: https://cloud.mail.ru/public/4iwD/wu4JErwKt
Ничё не понимаю....
Получил от Сименса вот такую схему: https://cloud.mail.ru/public/KRXD/yL5d8Fx6j
Переставил триггеры на "C" - четырёхпроводный датчик. И нифига. Модуль опять таки встаёт с ошибкой: https://cloud.mail.ru/public/4iwD/wu4JErwKt
Ничё не понимаю....
- Tue Apr 25, 2017 8:01 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?+]: Подключение ATM2-I к SMM331 и получение значения
- Replies: 22
- Views: 17507
Re: Подключение ATM2-I к SMM331 AI8x12Bit и получение значен
Если модуль -7KF02- Переключатели сбоку модуля правильно стоят? И не к выемке для отвертки, а к треугольничку? Обе схемы не соответствуют руководству Сименса. По руководству датчиков бездисплейная версия вообще 2-х проводная. А про 3-х проводную схему вообще непонятно, Если принять, что GND использ...
- Tue Apr 25, 2017 7:56 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?+]: Подключение ATM2-I к SMM331 и получение значения
- Replies: 22
- Views: 17507
Re: Подключение ATM2-I к SMM331 AI8x12Bit и получение значен
К сожалению в документации на некоторые блоки не приводятся все варианты подключения разных датчиков - нагдяднее принцип работы аналогового входа с принципиальной схемой имеется для ET200S У тебя датчик ОдноПроводной :) только один его провод 4-20 мА надо втыкать в модуль, а провода питания самого ...
- Tue Apr 25, 2017 6:04 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?+]: Подключение ATM2-I к SMM331 и получение значения
- Replies: 22
- Views: 17507
Re: Подключение ATM2-I к SMM331 AI8x12Bit и получение значен
Производитель датчика посоветовал подключить вот так: https://cloud.mail.ru/public/5cmP/Wm1JGmpZv
Но ничего не происходит...
Но ничего не происходит...
- Tue Apr 25, 2017 6:00 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?+]: Подключение ATM2-I к SMM331 и получение значения
- Replies: 22
- Views: 17507
Re: Подключение ATM2-I к SMM331 AI8x12Bit и получение значен
Добрый день!
Схема по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/HiFR/JvvwQp5Gt
Схема по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/HiFR/JvvwQp5Gt
- Mon Apr 24, 2017 1:58 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?+]: Подключение ATM2-I к SMM331 и получение значения
- Replies: 22
- Views: 17507
Re: Подключение ATM2-I к SMM331 AI8x12Bit и получение значен
Пользовался уже этой брошюрой, подключал именно так, как описано.
Списался с производителями датчиков, прислали схему. Предлагают шунтировать измерительный канал модуля и М- сопротивлением. Попробовал - модуль уходит в ошибку, загорается красный светодиод "SF" на CPU и на SM331.
Списался с производителями датчиков, прислали схему. Предлагают шунтировать измерительный канал модуля и М- сопротивлением. Попробовал - модуль уходит в ошибку, загорается красный светодиод "SF" на CPU и на SM331.
- Mon Apr 24, 2017 5:22 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?+]: Подключение ATM2-I к SMM331 и получение значения
- Replies: 22
- Views: 17507
Re: Подключение ATM2-I к SMM331 AI8x12Bit и получение значен
Добрый день!
Каталожный номер: 331-7KF02-0AB0
Каталожный номер: 331-7KF02-0AB0
- Fri Apr 21, 2017 7:54 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?+]: Подключение ATM2-I к SMM331 и получение значения
- Replies: 22
- Views: 17507
[?+]: Подключение ATM2-I к SMM331 и получение значения
Добрый день! Подключил данные датчики (семь штук) к SM331 согласно схеме подключения (клеммы 1: +24В, 2: 4...20мА, 3: GND и т.д. Стоит перемычка на клеммах 10-11-20 на минус с блока питания М-). Мониторю: значения, получаемые с адресов все равны "0"... Причем не один светодиод на SM331 не горит (а м...