Search found 47 matches

by MAAA
Tue Apr 30, 2019 8:52 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: AI 4xI 2-/4-wire ST диагностический статус unknown
Replies: 7
Views: 486

Re: AI 4xI 2-/4-wire ST диагностический статус unknown

в диагностике проца красные были сообщения подобного плана: 40 of 84; Event ID: 16# 02:3955 Error: Hardware component not available due to type mismatch PLC_1 / DQ 16x24VDC/0.5A ST_2 Incoming event Event type: Error 1/4/2012 3:12:14.265 AM (Coding: 16# 20 01 00 03 12 65 8A 7C DF C9 FE 21 39 55 00 00...
by MAAA
Mon Apr 29, 2019 12:05 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: AI 4xI 2-/4-wire ST диагностический статус unknown
Replies: 7
Views: 486

Re: AI 4xI 2-/4-wire ST диагностический статус unknown

как только завтра на работе окажусь, отпишусь
by MAAA
Mon Apr 29, 2019 9:55 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: AI 4xI 2-/4-wire ST диагностический статус unknown
Replies: 7
Views: 486

Re: AI 4xI 2-/4-wire ST диагностический статус unknown

У проца ранее в истории есть вот такое: (Error: Hardware component not available due to type mismatch #257, 259 / #258, 259 #262, 259 #263, 259 Error: Hardware component removed or missing PLC_1 / DI 16x24VDC ST_2 ) - но это было ранее, последние переходы в RUN зеленые и без проблем. У добавленного ...
by MAAA
Mon Apr 29, 2019 4:04 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: AI 4xI 2-/4-wire ST диагностический статус unknown
Replies: 7
Views: 486

AI 4xI 2-/4-wire ST диагностический статус unknown

Помогите с проблемой. В существующую конфигурацию установил модуль 6es7 134-6GD01-0BA1 AI 4xI 2-/4-wire ST (питание в момент установки модуля выключал). После чего в TIA в конфигурации добавил из библиотеки соответствующий модуль по заказному номеру, подал питание на плк, в TIA перешел в онлайн, мод...
by MAAA
Tue Dec 04, 2018 1:40 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Online HW конфигурация в TIA и Step7 5.5
Replies: 3
Views: 820

Re: Online HW конфигурация в TIA и Step7 5.5

Уважаемые знатоки, вопрос все еще актуален. Если для ответа не хватает какой то информации, задайте наводящие вопросы. спасибо
by MAAA
Mon Dec 03, 2018 3:10 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Online HW конфигурация в TIA и Step7 5.5
Replies: 3
Views: 820

Online HW конфигурация в TIA и Step7 5.5

Может некорректно тему назвал. Есть два одинаковых проекта в TIA15 и Step7, 5.5 , онлайн конфигурация в 5,5 отображается без ошибок, проблем нет, а то же самое железо в TIA v15 имеет проблему с дискретными входами и выходами (status: Not reachable). В чем может быть проблема? https://c.radikal.ru/c3...
by MAAA
Fri Jul 20, 2018 4:58 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: WinCC Comfort
Replies: 6
Views: 1670

Re: WinCC Comfort

Панель то какая? Со скриптами? Если да, то пишите свою функцию - читаете тег с "имя пользователя" - анализируете, как вам надо, выводите в тег какой вам надо. Там вроде просто все. Вешаете свою функцию после вызова GetUserName в том же месте. По вашему тегу делает чего хотите. Я бы сделал отдельную...
by MAAA
Fri Jul 20, 2018 9:05 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: WinCC Comfort
Replies: 6
Views: 1670

Re: WinCC Comfort

В ShedulerTasks на событие ChangeUser вешаете функции GetUserName и GetGroupNumber - получите теги с именем пользователя и номером его группы, если панели типа Comfort, то скриптом делаете далее чего хотите, на Basic серии будет сложнее (скриптов то нет), но варианты все равно есть. Это для WinCC f...
by MAAA
Fri Jul 20, 2018 8:52 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: WinCC Comfort
Replies: 6
Views: 1670

Re: WinCC Comfort

Rex2701 wrote:В WinCC в свойствах юзера смотри Tag Logon
Извиняюсь , не нашел :( WinCC Comfort V14
by MAAA
Thu Jul 19, 2018 1:55 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: WinCC Comfort
Replies: 6
Views: 1670

WinCC Comfort

Знатоки, подскажите, как при активации определенного пользователя взводить бит ?
Т.е. если активен определенный пользователь изменяется состояние бита (как по нажатию кнопки)
by MAAA
Thu Jul 12, 2018 6:31 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Установка пароля на изменение параметра поля ввода-вывода
Replies: 9
Views: 2008

Re: Установка пароля на изменение параметра поля ввода-вывод

Чтобы не заводить другую тему спрошу здесь. А можно сделать при активации определенного пользователя на TP1200 comfort, чтобы взводился бит на плк?
Если пароль от пользователя был изменен(и был забыт кем то из персонала), можно как то получить этот пароль?
by MAAA
Thu Jul 05, 2018 3:15 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: ModBus на коммуникационном модуле CM PTP для ET 200SP
Replies: 2
Views: 961

Re: ModBus на коммуникационном модуле CM PTP для ET 200SP

можно через стандартные функции TIA PortalА: Modbus_Comm_Load, Modbus_Master реализовать опрос устройств? Можно. Аналогично как для других СР https://www.youtube.com/watch?v=fl3XUJ-OSRg Большое спасибо! А если использовать "Modbus_Comm_Load", то ведь наверное не обязательно грузить HW? настройки мо...
by MAAA
Thu Jul 05, 2018 7:57 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: ModBus на коммуникационном модуле CM PTP для ET 200SP
Replies: 2
Views: 961

ModBus на коммуникационном модуле CM PTP для ET 200SP

Добрый день! Есть необходимость реализовать опрос ModBus устройств, в наличии: 6ES7137-6AA00-0BA0. Есть у кого нибудь пример реализации ModBusА с помощью этого модуля? если нет, может кто сможет подсказать как это сделать? можно через стандартные функции TIA PortalА: Modbus_Comm_Load, Modbus_Master ...
by MAAA
Mon Jun 25, 2018 1:34 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Совместимость проектов 14 и 15 версий
Replies: 4
Views: 1381

Re: Совместимость проектов 14 и 15 версий

Знатоки, а вот такой момент, в онлайн проекте (TIA portal V15), я вижу что два блока данных не совпадают с оффлайновым проектом. Видимо с панели HMI уже изменялись некоторые переменные в блоках данных. Мне снапшот нужно сделать и записать его как значения по умолчанию? чтобы не возникло проблем при ...
by MAAA
Mon Jun 25, 2018 6:58 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Совместимость проектов 14 и 15 версий
Replies: 4
Views: 1381

Re: Совместимость проектов 14 и 15 версий

Т.е. в моем случае, если я продолжу загрузку,изменения будут загружены, но в случае подключения из портала версии 14.1 будут проблемы? а под 15 порталом все будет работать? не нужно грузить проект в контроллер полностью переделанный в 15ю версию?
by MAAA
Mon Jun 25, 2018 4:04 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Совместимость проектов 14 и 15 версий
Replies: 4
Views: 1381

Совместимость проектов 14 и 15 версий

Добрый день! В наличии ПЛК 1215C , с программой залитой из TIA portal V14, проект контроллера в наличии. В 15 версии открыли проект (залитый в плк), необходимо добавить один организационный блок и один блок данных. не будет ли проблем связанных с тем что в плк программа заливалась из 14й версии, а н...
by MAAA
Mon Oct 09, 2017 7:45 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ethernet соединение с S300
Replies: 38
Views: 24075

Re: Ethernet соединение с S300

Какой адрес вы получаете по DHCP от контроллера О_о ? Зачем вы прописываете шлюз, если вы подключаетесь напрямую? Вбейте руками адреса из одной подсети и никаких шлюзов(роутеров) не нужно. например сетевуха - 192.168.1.1, комуникационный процессор - 192.168.1.2, маска подсети у обоих 24ая (255.255....
by MAAA
Fri Sep 29, 2017 7:22 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ethernet соединение с S300
Replies: 38
Views: 24075

Re: Ethernet соединение с S300

Изменил настройки HWс 343-1lean, чтобы были в одной подсети с моим PC.
http://5cm.ru/view/i7/gOKF.jpg
все равно ничего не находит

http://5cm.ru/view/i7/eTJN.jpg
http://5cm.ru/view/i7/wc45.jpg
все равно ничего не находит
(boom) (boom) (boom)
by MAAA
Fri Sep 29, 2017 6:16 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ethernet соединение с S300
Replies: 38
Views: 24075

Re: Ethernet соединение с S300

Как минимум: в настройка железа тип сети Эзернет, а в настройках подключения тип сети АйПи. П.С.Почаще нажимаем F1 и побольше тратим времени на чтение того, что выскочит. пробовал. Блин, а настройки сетевой карты (которая Риалтек) ты правильно настроил? (boom) IP сетевая получает по DHCP http://5cm...
by MAAA
Wed Sep 27, 2017 9:09 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ethernet соединение с S300
Replies: 38
Views: 24075

Re: Ethernet соединение с S300

Спасибо за помощь всем откликнувшимся (tyou) Решил все же докопаться до истины, уже весь лоб в крови. Ну вот почему с такими залитыми настрйками в HWconfig http://5cm.ru/view/i7/ijnr.jpg По вот этим настройкам вбитым я не могу его увидеть? http://5cm.ru/view/i7/tzpv.jpg он просто ничего не находит.
by MAAA
Wed Sep 27, 2017 7:07 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ethernet соединение с S300
Replies: 38
Views: 24075

Re: Ethernet соединение с S300

На практике из сетевого шкафа будет приходить кабель в шкаф с CPU.
Dfcz wrote: И зачем это: увидеть проект в онлайн?
для того чтобы отлаживать программу с рабочего места.

Но очень интересно почему так и не получилось увидеть проект онлайн с подключенным 343-1 lean к сетевой карте PC
by MAAA
Wed Sep 27, 2017 6:24 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ethernet соединение с S300
Replies: 38
Views: 24075

Re: Ethernet соединение с S300

я указывал здесь и слот PLC(2) и слот CP (4), не работает. И в Targer station: Can be reached by means of gateway указывал - не работает. В итоге сегодня окончательно сдавшись взял плк со своего стола, притащил к сетевому шкафу, воткнул его в порт коммутатора и О ЧУДО я увидел (из step7) проект онла...
by MAAA
Tue Sep 26, 2017 10:00 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ethernet соединение с S300
Replies: 38
Views: 24075

Re: Ethernet соединение с S300

Я ставил точечку, находит вот что, и при нажатии Ок вылазиет окно: http://5cm.ru/view/i7/dreh.jpg
by MAAA
Tue Sep 26, 2017 7:25 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ethernet соединение с S300
Replies: 38
Views: 24075

Re: Ethernet соединение с S300

Просмотр программы онлайн не работает http://5cm.ru/view/i7/uWF0.jpg cpu не активен при нажатии на "online".
by MAAA
Tue Sep 26, 2017 6:53 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ethernet соединение с S300
Replies: 38
Views: 24075

Re: Ethernet соединение с S300

Почему тогда я вижу CP а не вижу контроллера? (при просмотре проекта онлайн из step7), или при загрузке в PG вижу только CP343 и не вижу 313C.
непонятно :shock:
by MAAA
Tue Sep 26, 2017 6:31 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ethernet соединение с S300
Replies: 38
Views: 24075

Re: Ethernet соединение с S300

У тебя в этом окошке (левое окошечко) стоит подключиться к устройствам по локальной сети, поэтому ты и видишь только сетевуху. Надо поставить точечку чуть ниже - типа будем подключаться через роутер, встроенный в эту сетевуху, в сети МПИ. Извиняюсь, а у меня кабель от 343-1 идет к сетевой карте мое...
by MAAA
Tue Sep 26, 2017 5:55 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ethernet соединение с S300
Replies: 38
Views: 24075

Re: Ethernet соединение с S300

Если выбираю тип подключения options> Set PG/PC intarface>mpi>
при загрузке станции в PG находит все что есть в проекте:
http://5cm.ru/view/i7/EtkK.jpg
если(отключив физически mpi шнур) выбираю тип подключения TCP/IP то находит только 343-1 lean
http://5cm.ru/view/i7/4OKR.jpg
by MAAA
Tue Sep 26, 2017 1:30 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ethernet соединение с S300
Replies: 38
Views: 24075

Re: Ethernet соединение с S300

Мне нужно через модуль cp-343-1 lean подключаться к 313c для изменения программы. Подключаюсь из Step7. В конфигурации(HWconfig) во втором слоте CPU 313C, в 4 слоте CP 343-1 Lean. в свойствах 343 задал IP, добавил subnet: Ethernet(1). http://5cm.ru/view/i7/vOU4.jpg http://5cm.ru/view/i7/8MuC.jpg Заг...
by MAAA
Mon Sep 25, 2017 6:04 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ethernet соединение с S300
Replies: 38
Views: 24075

Re: Ethernet соединение с S300

в общем открывая проект онлайн вижу только cp343-1 , s313c не активен... если подключаюсь через mpi то вижу все :(
как связаться с плс по indastrial ithernet благодаря 343-1 lean? (sos)
by MAAA
Mon Sep 25, 2017 3:32 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ethernet соединение с S300
Replies: 38
Views: 24075

Ethernet соединение с S300

подскажите, пытаюсь соединиться с s300 через cp343-1-lean , создал новый проект в HW config вставил 313c+ cp343-1lean, присвоил IP модулю, добавил новую subnet , загрузил конфигурацию в плк(через mpi), после чего убираю mpi шнур от плк, выбрал в set pg/pc intarface TCP/IP(auto), пытаясь установить с...
by MAAA
Fri Sep 15, 2017 5:47 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: ошибка в step7
Replies: 2
Views: 1478

ошибка в step7

Изначально функция создана на SCL, в step7 открывается как STL, я добавляю всего пару строк, нажимаю кнопку загрузить в ПЛК, появляется окно с предупреждением Download (30:492) The blok was created in a different programming . During save load the language will be changed and further editing with th...
by MAAA
Tue Sep 05, 2017 3:28 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Странная задержка отображения в панели ОР177В
Replies: 14
Views: 6062

Re: [?]: Странная задержка отображения в панели ОР177В

Спасибо всем откликнувшимся. Попытался разобраться в проблеме ( не имел опыта работы с siemens), проблема не в панеле, а в весовом модуле "siwarex u" (со 2 каналом), в проекте три двухканальных модуля siwarex, по какой то причине функция получающая значение из siwarexов возвращает код ацп 2 канала о...
by MAAA
Mon Sep 04, 2017 9:07 am
Forum: Other PLC
Topic: Profibas в DeltaV
Replies: 4
Views: 1790

Re: Profibas в DeltaV

CALL "DP_SEND" CPLADDR:=#CP_LADDR SEND :=P#DB6.DBX0.0 BYTE 84 (если я хочу передавать еще 4 real, мне нужно в DB6 добавить 4е переменные real, после чего в этой строги изменить 84 на 100)? DONE :=#Q_SEND_DONE ERROR :=#Q_SEND_ERROR STATUS :=#Q_SEND_STATUS CALL "DP_RECV" CPLADDR :=#CP_LADDR RECV :=P#D...
by MAAA
Mon Sep 04, 2017 4:44 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Profibus DeltaV
Replies: 0
Views: 1223

Profibus DeltaV

Прошу помощи! Ситуация: Есть DeltaV и S300 siemens, общаются между собой по Profibus DP, DeltaV опрашивает S300. Появилась необходимость увеличить количество параметров забираемых DeltaV с S300. В С300 скорее всего разобрался, скорее всего там просто в функции DP_SEND, необходимо увеличить количеств...
by MAAA
Mon Sep 04, 2017 4:23 am
Forum: Other PLC
Topic: Profibas в DeltaV
Replies: 4
Views: 1790

Re: Profibas в DeltaV

никто не откликнется?
by MAAA
Fri Sep 01, 2017 2:09 am
Forum: Other PLC
Topic: Profibas в DeltaV
Replies: 4
Views: 1790

Profibas в DeltaV

Прошу помощи! Ситуация: Есть DeltaV и S300 siemens, общаются между собой по Profibus DP, DeltaV опрашивает S300. Появилась необходимость увеличить количество параметров забираемых DeltaV с S300. В С300 скорее всего разобрался, скорее всего там просто в функции DP_SEND, необходимо увеличить количеств...
by MAAA
Wed Aug 30, 2017 2:24 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Странная задержка отображения в панели ОР177В
Replies: 14
Views: 6062

Re: [?]: Странная задержка отображения в панели ОР177В

как я понял в дб4 записывается из дб84 d b w not d i w Похоже что вы правы. Извиняюсь, а вы это поняли из этой строки: = DB84.DBX 0.0 Получается последнее место где обращались (записывали в него или записывали из него) к глобальному блоку (DB) и указывает нам на то какой сейчас блок данных DB откры...
by MAAA
Tue Aug 29, 2017 7:43 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Странная задержка отображения в панели ОР177В
Replies: 14
Views: 6062

Re: [?]: Странная задержка отображения в панели ОР177В

OPN DI 12 A DIX 0.0 = DB84.DBX 0.0 OPN DI 8 L DID 8 T DBD 6 OPN DI 5 L DIW 8 T DBW 26 L DIW 10 T DBW 28 LAR2 P#DBX 0.0 CDB UC "Prod_Calc_Duo" CDB A BR OPN DI 62 = DIX 3.4 L DBD 78 OPN DI 6 T DID 56 L DBD 90 T DID 64 L DBW 116 OPN DI 4 [b] T DIW 4[/b] A L 0.1 SAVE BE из этого куска не понять?
by MAAA
Tue Aug 29, 2017 7:05 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Странная задержка отображения в панели ОР177В
Replies: 14
Views: 6062

Re: [?]: Странная задержка отображения в панели ОР177В

Весь код FC, в конце строчки записи в DB4,DBW4 SET SAVE = L 0.1 A DB74.DBX 202.0 OPN DI 75 O DIX 202.0 = DB62.DBX 0.0 A DBX 0.0 OPN DI 76 O DIX 202.0 = DBX 0.1 A DBX 0.1 = "Hell_Alarm" LAR2 P#DBX 0.0 OPN DI 63 UC "Vibro_Control" A BR = DBX 0.2 A DIX 22.0 = "Br_1.1KM2" A DIX 22.1 = "Br_2.2KM2" A DIX ...
by MAAA
Tue Aug 29, 2017 6:48 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Странная задержка отображения в панели ОР177В
Replies: 14
Views: 6062

Re: [?]: Странная задержка отображения в панели ОР177В

а из того куска который выложил, я правильный вывод сделал что в DB4,DBW4, записывается значение из DB6,DBW116???
by MAAA
Tue Aug 29, 2017 6:07 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Странная задержка отображения в панели ОР177В
Replies: 14
Views: 6062

[?]: Странная задержка отображения в панели ОР177В

извиняюсь за возможно глупый вопрос, но я не смог найти ответа в документации. Имеется проект, S7-313C связан по mpi с панелью оператора OP 177B, так вот значение на панели отображается с огромной задержкой (т.е. сигнал с тензодатчика на входе модуля плк изменился, а панель это отображает с задержко...
by MAAA
Tue May 30, 2017 7:03 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [RUSSIAN]: Tenzo dat4iki i bloki Siemens Siwarex
Replies: 3
Views: 3327

Re: [RUSSIAN]: Tenzo dat4iki i bloki Siemens Siwarex

Извиняюсь, может кто подсказать о том как работать с siwarex? В наличии имеется siwarex u 7MH4950-1AA01, s313 контроллер, скачал пример Getting_Started в нем мало чего понятно....
Может есть у кого нибудь свой пример? Те кто поняли как работать с siwarex может подскажут как они шли к этому?
by MAAA
Fri Apr 14, 2017 6:55 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: 4_20ma, оценка качества
Replies: 1
Views: 1385

[?]: 4_20ma, оценка качества

Какие существуют критерии оценки качества сигнала? Например есть сигнал получаемый от датчика, если за пределы 4-20 выходит, значение не используется, самое простое и везде реализованное... Как еще можно оценить сигнал, чтобы использовать его как сигнал для задания расхода на pid регуляторе? Может с...
by MAAA
Tue Mar 21, 2017 12:13 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: как связать два S7-300 по MPI ?
Replies: 1
Views: 1405

[?]: как связать два S7-300 по MPI ?

Подскажите, кто сталкивался: как связать два S7-300 по MPI.... через GD не получается....
by MAAA
Sun Mar 05, 2017 4:10 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?+]: S7 300 выгрузить запароленный проект
Replies: 4
Views: 3807

Re: [?+]: S7 300 выгрузить запароленный проект

Не могли бы поделиться решением?