Search found 69 matches

by MAAA
Mon Jul 15, 2019 9:17 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [+]: ET200SP (IM 155)
Replies: 39
Views: 1330

Re: [+]: ET200SP (IM 155)

Настройки (коммутатор CISCO)для портов куда воткнуты IM и CPU
interface GigabitEthernet0/20
no switchport access vlan X
no switchport mode access
switchport trunk native vlan X
switchport trunk allowed vlan X
switchport mode trunk
spanning-tree portfast
by MAAA
Mon Jul 08, 2019 5:40 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [+]: ET200SP (IM 155)
Replies: 39
Views: 1330

Re: IM 155

Всем спасибо. Заработало. Дело было в настройках коммутатора, а не в том как я настраивал CPU и IM
by MAAA
Fri Jul 05, 2019 9:05 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [+]: ET200SP (IM 155)
Replies: 39
Views: 1330

Re: IM 155

Сейчас, после выбора "Highlights sync domain" через простой роутер Zyxel CPU видит IM. Не получается "снихать" CPU и IM через cisco 2960. подключаю IM и CPU к одной циске. VLANы на портах cisco (к которым подключаю CPU, IM) прописаны одинаковые. Как я могу настроить топологию в проекте, если устройс...
by MAAA
Fri Jul 05, 2019 8:16 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [+]: ET200SP (IM 155)
Replies: 39
Views: 1330

Re: IM 155

Spoiler
Show
Image
В настройках соединения выбрал в "Highlights sync domain" выбрал sync domain _1, через хаб CPU увидел IM. Но через cisco почему то не видит все же.
by MAAA
Fri Jul 05, 2019 2:03 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [+]: ET200SP (IM 155)
Replies: 39
Views: 1330

Re: IM 155

Сегодня связал напрямую кабелями CPU и IM, все безупречно работало. ничего не меняя(в конфигурации) подключил их к коммутатору, связи между ними не стало. Подсети (VLAN) на портах коммутатора прописаны верно, соответствуют IP адресам устройств, getway также прописан (хотя если эти устройства находят...
by MAAA
Thu Jul 04, 2019 9:23 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [+]: ET200SP (IM 155)
Replies: 39
Views: 1330

Re: IM 155

в моем случае цепочка следующая CPU 1512 > cisco 2960 >коммутатор уровня ядра cisco 3750>cisco 2960 >cisco 2960 > IM 155 6pn 1st все cisco связаны между собой оптикой. мой пк воткнут в ту же циску что и IM и он видит CPU и IM. CPU 1512 и IM находятся в одной влане, т.е. имеют одну и ту же подсеть.
by MAAA
Thu Jul 04, 2019 8:04 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [+]: ET200SP (IM 155)
Replies: 39
Views: 1330

Re: IM 155

орс сервер уже опрашивает (по профинету) CPU по 102 порту, т.е. в коммутаторе проблемы нет. ладно буду пытаться что то делать... (wow) . и еще пробовал в TIA задать разные подсети CPU и IM(указав при этом им необходимый getway), но сам TIA не дает этого сделать, ругается. а как указать TIA что все б...
by MAAA
Thu Jul 04, 2019 7:41 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [+]: ET200SP (IM 155)
Replies: 39
Views: 1330

Re: IM 155

обжаты правильно, имена профинет присвоены(при соединении IM и CPU напрямую кабелем все работает хорошо), на счет третьего. а где в TIA "пробрасываются " порты? TIA установлен на мой пк, который находится в сети и получает IP по DHCP, на CPU IP прописан руками, так же прописан getway, CPU опрашивает...
by MAAA
Thu Jul 04, 2019 6:10 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [+]: ET200SP (IM 155)
Replies: 39
Views: 1330

Re: IM 155

Сегодня взял CPU 1512 sp -1 pn, воткнул его в один из портов IM , другой порт IM воткнул в пк на котором TIA, и представляете, все заработало..... Осталось только понять, почему в сети предприятия это не работает, при присвоенных IP и getway (хотя и CPU и IM пингуются). может для профинета нужно что...
by MAAA
Tue Jul 02, 2019 8:49 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [+]: ET200SP (IM 155)
Replies: 39
Views: 1330

Re: IM 155

скидываю настройки IM 155-6PN ST на заводские (кнопкой на обратной стороне, либо через фуннкции "reset factiri settings"), после чего задаю IP адрес, маску, getwayб ищу устройство, в результате на IM в буфере диагностики уже ошибки, кто нибудь может подсказать что я делаю не так? ведь на этом этапе ...
by MAAA
Tue Jul 02, 2019 8:10 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [+]: ET200SP (IM 155)
Replies: 39
Views: 1330

Re: IM 155

онлайн и офлайн конфигурации:
онлайн
Show
Image
офлайн конфигурация:
Show
Image
Извиняюсь, не мог отвечать эти дни.
by MAAA
Fri Jun 28, 2019 9:18 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [+]: ET200SP (IM 155)
Replies: 39
Views: 1330

Re: IM 155

да, все правильно :shock:
by MAAA
Fri Jun 28, 2019 9:06 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [+]: ET200SP (IM 155)
Replies: 39
Views: 1330

Re: IM 155

хм, по какой то причине в топологии вообще нет связей :(
Topology
Show
Image
by MAAA
Fri Jun 28, 2019 8:29 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [+]: ET200SP (IM 155)
Replies: 39
Views: 1330

Re: IM 155

в network view поменял IO_device_1 на IM https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2019/6/28/ef830c713388014c6db80737a1c66f57-full.png https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2019/6/28/b62a3f633ac6f25b3a26632503df3211-full.png https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2019/6/28/0fbed163fa8e0dae24d5280f1c4c9595-full.png М...
by MAAA
Fri Jun 28, 2019 8:23 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [+]: ET200SP (IM 155)
Replies: 39
Views: 1330

Re: IM 155

CPU в корпоративной сети, IM тоже. Выдергивать кабель из IM пробовал, пинга в таком случае с 2.199 нет
by MAAA
Fri Jun 28, 2019 7:55 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [+]: ET200SP (IM 155)
Replies: 39
Views: 1330

Re: IM 155

С кабелем проблем нет. IM155 и CPU я пингую со своего пк :(
by MAAA
Fri Jun 28, 2019 7:08 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [+]: ET200SP (IM 155)
Replies: 39
Views: 1330

Re: IM 155

IM 155 настроил IP, getway, так же имя profinet https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2019/6/28/cc70900ede24be07a6d0073a1c791eb8-full.png https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2019/6/28/d3de592fd24814d13b9c5b02ee78d170-full.png добавляю IM 155 в проект, прописываю все настройки такими же https://cdn1.radika...
by MAAA
Thu Jun 27, 2019 10:19 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [+]: ET200SP (IM 155)
Replies: 39
Views: 1330

Re: IM 155

В доступных устройствах нахожу IP IM 155-6pn, настраиваю ему IP. в проекте добавляю это устройство из библиотеки, добавляю модуль ввода DI16, сервер модуль, гружу CPU. В диагностическом буфере CPU ошибка IO устройство не найдено. в диагностическом буфере IM 155-6pn: Module exists. Input/output data ...
by MAAA
Wed Jun 26, 2019 9:37 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [+]: ET200SP (IM 155)
Replies: 39
Views: 1330

Re: IM 155

Извиняюсь, т.е. я могу к существующему ПЛК в проект добавить IM155, и после этого обращаться орс напрямую , указывая адреса входов и выходом IM155? ну в этом случае все просто, если это так
by MAAA
Wed Jun 26, 2019 6:44 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [+]: ET200SP (IM 155)
Replies: 39
Views: 1330

Re: IM 155

Я опрашиваю контроллеры CPU 1510 sp 1pn, при помощи орс по протоколу профинета, думал можно так же опросить и интерфейсные модули IM155.... Придется городить опрос контроллером интерфейсного модуля, а уже потом опрашивать сам контроллер :shock: (wow)
by MAAA
Wed Jun 26, 2019 1:46 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [+]: ET200SP (IM 155)
Replies: 39
Views: 1330

Re: IM 155

Т.е. опросить ОРС сервером IM155 не получиться, я правильно вас понял?

А для того чтобы IM 155 "увидел" те модули которые сидят на его шине, разве не нужно ему эту конфигурацию загружать?
by MAAA
Tue Jun 25, 2019 10:08 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [+]: ET200SP (IM 155)
Replies: 39
Views: 1330

[+]: ET200SP (IM 155)

Доброго времени суток форумчане! Имею в наличие IM155-6PN ST (6ES7155-6AU01-0BN0)+16ти канальный модуль дискретного входа,который пытаюсь опросить по PROFINET OPC сервером. Добавляю в TIA15 Simatic PC station+ user application+ IE general, настраиваю IP, добавляю IM155-6PN ST к нему 16ти канальный м...
by MAAA
Tue Apr 30, 2019 8:52 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: AI 4xI 2-/4-wire ST диагностический статус unknown
Replies: 7
Views: 898

Re: AI 4xI 2-/4-wire ST диагностический статус unknown

в диагностике проца красные были сообщения подобного плана: 40 of 84; Event ID: 16# 02:3955 Error: Hardware component not available due to type mismatch PLC_1 / DQ 16x24VDC/0.5A ST_2 Incoming event Event type: Error 1/4/2012 3:12:14.265 AM (Coding: 16# 20 01 00 03 12 65 8A 7C DF C9 FE 21 39 55 00 00...
by MAAA
Mon Apr 29, 2019 12:05 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: AI 4xI 2-/4-wire ST диагностический статус unknown
Replies: 7
Views: 898

Re: AI 4xI 2-/4-wire ST диагностический статус unknown

как только завтра на работе окажусь, отпишусь
by MAAA
Mon Apr 29, 2019 9:55 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: AI 4xI 2-/4-wire ST диагностический статус unknown
Replies: 7
Views: 898

Re: AI 4xI 2-/4-wire ST диагностический статус unknown

У проца ранее в истории есть вот такое: (Error: Hardware component not available due to type mismatch #257, 259 / #258, 259 #262, 259 #263, 259 Error: Hardware component removed or missing PLC_1 / DI 16x24VDC ST_2 ) - но это было ранее, последние переходы в RUN зеленые и без проблем. У добавленного ...
by MAAA
Mon Apr 29, 2019 4:04 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: AI 4xI 2-/4-wire ST диагностический статус unknown
Replies: 7
Views: 898

AI 4xI 2-/4-wire ST диагностический статус unknown

Помогите с проблемой. В существующую конфигурацию установил модуль 6es7 134-6GD01-0BA1 AI 4xI 2-/4-wire ST (питание в момент установки модуля выключал). После чего в TIA в конфигурации добавил из библиотеки соответствующий модуль по заказному номеру, подал питание на плк, в TIA перешел в онлайн, мод...
by MAAA
Tue Dec 04, 2018 1:40 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Online HW конфигурация в TIA и Step7 5.5
Replies: 3
Views: 867

Re: Online HW конфигурация в TIA и Step7 5.5

Уважаемые знатоки, вопрос все еще актуален. Если для ответа не хватает какой то информации, задайте наводящие вопросы. спасибо
by MAAA
Mon Dec 03, 2018 3:10 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Online HW конфигурация в TIA и Step7 5.5
Replies: 3
Views: 867

Online HW конфигурация в TIA и Step7 5.5

Может некорректно тему назвал. Есть два одинаковых проекта в TIA15 и Step7, 5.5 , онлайн конфигурация в 5,5 отображается без ошибок, проблем нет, а то же самое железо в TIA v15 имеет проблему с дискретными входами и выходами (status: Not reachable). В чем может быть проблема? https://c.radikal.ru/c3...
by MAAA
Fri Jul 20, 2018 4:58 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: WinCC Comfort
Replies: 6
Views: 1727

Re: WinCC Comfort

Панель то какая? Со скриптами? Если да, то пишите свою функцию - читаете тег с "имя пользователя" - анализируете, как вам надо, выводите в тег какой вам надо. Там вроде просто все. Вешаете свою функцию после вызова GetUserName в том же месте. По вашему тегу делает чего хотите. Я бы сделал отдельную...
by MAAA
Fri Jul 20, 2018 9:05 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: WinCC Comfort
Replies: 6
Views: 1727

Re: WinCC Comfort

В ShedulerTasks на событие ChangeUser вешаете функции GetUserName и GetGroupNumber - получите теги с именем пользователя и номером его группы, если панели типа Comfort, то скриптом делаете далее чего хотите, на Basic серии будет сложнее (скриптов то нет), но варианты все равно есть. Это для WinCC f...
by MAAA
Fri Jul 20, 2018 8:52 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: WinCC Comfort
Replies: 6
Views: 1727

Re: WinCC Comfort

Rex2701 wrote:В WinCC в свойствах юзера смотри Tag Logon
Извиняюсь , не нашел :( WinCC Comfort V14
by MAAA
Thu Jul 19, 2018 1:55 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: WinCC Comfort
Replies: 6
Views: 1727

WinCC Comfort

Знатоки, подскажите, как при активации определенного пользователя взводить бит ?
Т.е. если активен определенный пользователь изменяется состояние бита (как по нажатию кнопки)
by MAAA
Thu Jul 12, 2018 6:31 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Установка пароля на изменение параметра поля ввода-вывода
Replies: 9
Views: 2119

Re: Установка пароля на изменение параметра поля ввода-вывод

Чтобы не заводить другую тему спрошу здесь. А можно сделать при активации определенного пользователя на TP1200 comfort, чтобы взводился бит на плк?
Если пароль от пользователя был изменен(и был забыт кем то из персонала), можно как то получить этот пароль?
by MAAA
Thu Jul 05, 2018 3:15 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: ModBus на коммуникационном модуле CM PTP для ET 200SP
Replies: 2
Views: 1008

Re: ModBus на коммуникационном модуле CM PTP для ET 200SP

можно через стандартные функции TIA PortalА: Modbus_Comm_Load, Modbus_Master реализовать опрос устройств? Можно. Аналогично как для других СР https://www.youtube.com/watch?v=fl3XUJ-OSRg Большое спасибо! А если использовать "Modbus_Comm_Load", то ведь наверное не обязательно грузить HW? настройки мо...
by MAAA
Thu Jul 05, 2018 7:57 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: ModBus на коммуникационном модуле CM PTP для ET 200SP
Replies: 2
Views: 1008

ModBus на коммуникационном модуле CM PTP для ET 200SP

Добрый день! Есть необходимость реализовать опрос ModBus устройств, в наличии: 6ES7137-6AA00-0BA0. Есть у кого нибудь пример реализации ModBusА с помощью этого модуля? если нет, может кто сможет подсказать как это сделать? можно через стандартные функции TIA PortalА: Modbus_Comm_Load, Modbus_Master ...
by MAAA
Mon Jun 25, 2018 1:34 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Совместимость проектов 14 и 15 версий
Replies: 4
Views: 1473

Re: Совместимость проектов 14 и 15 версий

Знатоки, а вот такой момент, в онлайн проекте (TIA portal V15), я вижу что два блока данных не совпадают с оффлайновым проектом. Видимо с панели HMI уже изменялись некоторые переменные в блоках данных. Мне снапшот нужно сделать и записать его как значения по умолчанию? чтобы не возникло проблем при ...
by MAAA
Mon Jun 25, 2018 6:58 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Совместимость проектов 14 и 15 версий
Replies: 4
Views: 1473

Re: Совместимость проектов 14 и 15 версий

Т.е. в моем случае, если я продолжу загрузку,изменения будут загружены, но в случае подключения из портала версии 14.1 будут проблемы? а под 15 порталом все будет работать? не нужно грузить проект в контроллер полностью переделанный в 15ю версию?
by MAAA
Mon Jun 25, 2018 4:04 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Совместимость проектов 14 и 15 версий
Replies: 4
Views: 1473

Совместимость проектов 14 и 15 версий

Добрый день! В наличии ПЛК 1215C , с программой залитой из TIA portal V14, проект контроллера в наличии. В 15 версии открыли проект (залитый в плк), необходимо добавить один организационный блок и один блок данных. не будет ли проблем связанных с тем что в плк программа заливалась из 14й версии, а н...
by MAAA
Mon Oct 09, 2017 7:45 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ethernet соединение с S300
Replies: 38
Views: 24285

Re: Ethernet соединение с S300

Какой адрес вы получаете по DHCP от контроллера О_о ? Зачем вы прописываете шлюз, если вы подключаетесь напрямую? Вбейте руками адреса из одной подсети и никаких шлюзов(роутеров) не нужно. например сетевуха - 192.168.1.1, комуникационный процессор - 192.168.1.2, маска подсети у обоих 24ая (255.255....
by MAAA
Fri Sep 29, 2017 7:22 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ethernet соединение с S300
Replies: 38
Views: 24285

Re: Ethernet соединение с S300

Изменил настройки HWс 343-1lean, чтобы были в одной подсети с моим PC.
http://5cm.ru/view/i7/gOKF.jpg
все равно ничего не находит

http://5cm.ru/view/i7/eTJN.jpg
http://5cm.ru/view/i7/wc45.jpg
все равно ничего не находит
(boom) (boom) (boom)
by MAAA
Fri Sep 29, 2017 6:16 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ethernet соединение с S300
Replies: 38
Views: 24285

Re: Ethernet соединение с S300

Как минимум: в настройка железа тип сети Эзернет, а в настройках подключения тип сети АйПи. П.С.Почаще нажимаем F1 и побольше тратим времени на чтение того, что выскочит. пробовал. Блин, а настройки сетевой карты (которая Риалтек) ты правильно настроил? (boom) IP сетевая получает по DHCP http://5cm...
by MAAA
Wed Sep 27, 2017 9:09 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ethernet соединение с S300
Replies: 38
Views: 24285

Re: Ethernet соединение с S300

Спасибо за помощь всем откликнувшимся (tyou) Решил все же докопаться до истины, уже весь лоб в крови. Ну вот почему с такими залитыми настрйками в HWconfig http://5cm.ru/view/i7/ijnr.jpg По вот этим настройкам вбитым я не могу его увидеть? http://5cm.ru/view/i7/tzpv.jpg он просто ничего не находит.
by MAAA
Wed Sep 27, 2017 7:07 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ethernet соединение с S300
Replies: 38
Views: 24285

Re: Ethernet соединение с S300

На практике из сетевого шкафа будет приходить кабель в шкаф с CPU.
Dfcz wrote: И зачем это: увидеть проект в онлайн?
для того чтобы отлаживать программу с рабочего места.

Но очень интересно почему так и не получилось увидеть проект онлайн с подключенным 343-1 lean к сетевой карте PC
by MAAA
Wed Sep 27, 2017 6:24 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ethernet соединение с S300
Replies: 38
Views: 24285

Re: Ethernet соединение с S300

я указывал здесь и слот PLC(2) и слот CP (4), не работает. И в Targer station: Can be reached by means of gateway указывал - не работает. В итоге сегодня окончательно сдавшись взял плк со своего стола, притащил к сетевому шкафу, воткнул его в порт коммутатора и О ЧУДО я увидел (из step7) проект онла...
by MAAA
Tue Sep 26, 2017 10:00 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ethernet соединение с S300
Replies: 38
Views: 24285

Re: Ethernet соединение с S300

Я ставил точечку, находит вот что, и при нажатии Ок вылазиет окно: http://5cm.ru/view/i7/dreh.jpg
by MAAA
Tue Sep 26, 2017 7:25 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ethernet соединение с S300
Replies: 38
Views: 24285

Re: Ethernet соединение с S300

Просмотр программы онлайн не работает http://5cm.ru/view/i7/uWF0.jpg cpu не активен при нажатии на "online".
by MAAA
Tue Sep 26, 2017 6:53 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ethernet соединение с S300
Replies: 38
Views: 24285

Re: Ethernet соединение с S300

Почему тогда я вижу CP а не вижу контроллера? (при просмотре проекта онлайн из step7), или при загрузке в PG вижу только CP343 и не вижу 313C.
непонятно :shock:
by MAAA
Tue Sep 26, 2017 6:31 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ethernet соединение с S300
Replies: 38
Views: 24285

Re: Ethernet соединение с S300

У тебя в этом окошке (левое окошечко) стоит подключиться к устройствам по локальной сети, поэтому ты и видишь только сетевуху. Надо поставить точечку чуть ниже - типа будем подключаться через роутер, встроенный в эту сетевуху, в сети МПИ. Извиняюсь, а у меня кабель от 343-1 идет к сетевой карте мое...
by MAAA
Tue Sep 26, 2017 5:55 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ethernet соединение с S300
Replies: 38
Views: 24285

Re: Ethernet соединение с S300

Если выбираю тип подключения options> Set PG/PC intarface>mpi>
при загрузке станции в PG находит все что есть в проекте:
http://5cm.ru/view/i7/EtkK.jpg
если(отключив физически mpi шнур) выбираю тип подключения TCP/IP то находит только 343-1 lean
http://5cm.ru/view/i7/4OKR.jpg