Search found 20 matches
- Thu May 11, 2017 5:51 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: S7 200 Вышел из строя
- Replies: 24
- Views: 21875
Re: S7 200 Вышел из строя
wiener! А чем прошивал?
- Thu May 11, 2017 5:48 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: S7 200 Вышел из строя
- Replies: 24
- Views: 21875
Re: S7 200 Вышел из строя
Кто- нибудь сталкивался с отысканием неисправности контроллера. Вышел из строя CPU226 после кратковременного замыкания входа с выходом Q0.0. В результате горит индикация SF Grid. Предварительная прозвонка выявила , что выходной танзистор (Q0.0) отличается по сопротивлениям между выводами от других ...
- Wed Jan 18, 2017 5:02 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: S7 319 - авария
- Replies: 13
- Views: 8880
Re: S7 319 - авария
С карты не обновляется, пробовали. Ладно, спасибо всем принявшим участие. Будем обращаться в сервис Сименса.
- Tue Jan 17, 2017 5:10 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: S7 319 - авария
- Replies: 13
- Views: 8880
Re: S7 319 - авария
Я не помню насчет горит ли RUN. На карте памяти прога осталась. Загружается (с карты) на рабочий ПЛК без проблем. А если он в ступоре, то есть ли способы его реанимировать?
- Tue Jan 17, 2017 12:44 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: S7 319 - авария
- Replies: 13
- Views: 8880
Re: S7 319 - авария
Стечение обстоятельств такое. Утром в понедельник оператор запускал линию. Контроллер стал в ступор. А в накануне, в пятницу все работало.
- Mon Jan 16, 2017 11:32 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: S7 319 - авария
- Replies: 13
- Views: 8880
Re: S7 319 - авария
Все разъемы выдернуты, карта изъята. "Ресетили", выключали питание...
- Mon Jan 16, 2017 11:09 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: S7 319 - авария
- Replies: 13
- Views: 8880
Re: S7 319 - авария
Горят постоянно.
- Mon Jan 16, 2017 10:16 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: S7 319 - авария
- Replies: 13
- Views: 8880
S7 319 - авария
Кто подскажет. Горят красные светодиоды на контроллере. BF1, BF2, BF3, SF и нет связи с компом
- Tue Jan 03, 2017 5:28 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: S7 200 Вышел из строя
- Replies: 24
- Views: 21875
Re: S7 200 Вышел из строя
Ошибка высвечивается не "SF Grid", а "SF DIAG". До выхода из строя ПЛК я загружал программу без проблем через кабель PC\PPI
- Tue Jan 03, 2017 4:43 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: S7 200 Вышел из строя
- Replies: 24
- Views: 21875
Re: S7 200 Вышел из строя
Да, действительно, похоже на Q0.1. Но суть в том, что этот транзистор отличается по измеренным параметрам от других. С маркировкой разобрался. Там второй строкой обозначено FQD11P06- это полевой транзистор. Пощупал драйвер RS-485 75176A, по совету CoModa. Почему-то на 5, 8 ногах нет питания 5В. Воз...
- Tue Jan 03, 2017 4:33 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: S7 200 Вышел из строя
- Replies: 24
- Views: 21875
Re: S7 200 Вышел из строя
А вот еще неизвестный компонент (в кружочке) http://5cm.ru/view/i7/iZTO.jpg В интернете ничего не нашел...
- Tue Jan 03, 2017 4:19 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: S7 200 Вышел из строя
- Replies: 24
- Views: 21875
Re: S7 200 Вышел из строя
Да, действительно, похоже на Q0.1. Но суть в том, что этот транзистор отличается по измеренным параметрам от других. С маркировкой разобрался. Там второй строкой обозначено FQD11P06- это полевой транзистор. Пощупал драйвер RS-485 75176A, по совету CoModa. Почему-то на 5, 8 ногах нет питания 5В. Возм...
- Sat Dec 24, 2016 9:54 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: S7 200 Вышел из строя
- Replies: 24
- Views: 21875
- Wed Dec 21, 2016 5:29 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: S7 200 Вышел из строя
- Replies: 24
- Views: 21875
Re: S7 200 Вышел из строя
Пробовал подключаться через оба порта. Не получилось. Ссылка на фото моей платы с уже выпаянным транзистором. http://i7.5cm.ru/i/cmjU.jpg
- Tue Dec 20, 2016 5:36 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: S7 200 Вышел из строя
- Replies: 24
- Views: 21875
Re: S7 200 Вышел из строя
Поправка! Электронный компонент не 1BA008, а 1BO8AA. Не могу вставить фото. На транзисторе во второй строке обозначение FQD. И еще вопрос. Знает кто нибудь как залезть в мозги 226 цпу. После того, как появилась ошибка SF Grid, комп ругается на отсутствие связи с ПЛК.
- Sun Dec 18, 2016 11:58 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: S7 200 Вышел из строя
- Replies: 24
- Views: 21875
Re: S7 200 Вышел из строя
Анекдот по моей теме...
- Sun Dec 18, 2016 9:36 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: S7 200 Вышел из строя
- Replies: 24
- Views: 21875
Re: S7 200 Вышел из строя
Фотки выложу в понедельник.
Ваши фото не похожи на мою модификацию ПЛК.
Я не вижу на них выходных транзисторов.
Ваши фото не похожи на мою модификацию ПЛК.
Я не вижу на них выходных транзисторов.
- Sat Dec 17, 2016 5:57 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: S7 200 Вышел из строя
- Replies: 24
- Views: 21875
Re: S7 200 Вышел из строя
И еще кто знает, что за электронный компонент 1BA008? Скорее всего транзистор. Эти транзисторы находятся на выходах контроллера. И чем его заменить?
- Sat Dec 17, 2016 4:35 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: S7 200 Вышел из строя
- Replies: 24
- Views: 21875
S7 200 Вышел из строя
Кто- нибудь сталкивался с отысканием неисправности контроллера. Вышел из строя CPU226 после кратковременного замыкания входа с выходом Q0.0. В результате горит индикация SF Grid. Предварительная прозвонка выявила , что выходной танзистор (Q0.0) отличается по сопротивлениям между выводами от других в...
- Sat Aug 27, 2016 8:51 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Подключение терморезистора
- Replies: 1
- Views: 1852
Подключение терморезистора
Уважаемые спецы! Подскажите, пожалуйста, схему подключения терморезистора к аналоговому модулю