я редкостный .....еб, самурай клавиатурный, бань уже, чушь несу.
Search found 27 matches
- Mon May 29, 2017 8:11 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: info
- Replies: 1
- Views: 1501
- Mon May 29, 2017 3:40 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Определить "утечку" по уровню в баке
- Replies: 9
- Views: 5919
- Mon May 29, 2017 11:27 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Определить "утечку" по уровню в баке
- Replies: 9
- Views: 5919
Re: Определить "утечку" по уровню в баке
ха ха ха, вы язвите господин CoMod... вы нарисуйте себе машину в которой есть система охлаждения, циркулирующая по контору не важно малому или большому кругу, в расширительном бачке стоит датчик и анализирует уровень, патрубок ломнул уровень начал падать..... ВЫ мне в ладе написали то что я и написа...
- Mon May 29, 2017 3:54 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Определить "утечку" по уровню в баке
- Replies: 9
- Views: 5919
Re: Определить "утечку" по уровню в баке
Вы меня извените может я как- то не так объясняю, но еще раз повторяю по аппаратной части проблем нет!!! нужно просто написать код который будет контролировать быстроту изменения уровня т.е говорить оператору что уровень в баке начал быстро опускаться проверь нет ли утечки! а утечка может произойти ...
- Mon May 29, 2017 12:31 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Определить "утечку" по уровню в баке
- Replies: 9
- Views: 5919
Re: Определить "утечку" по уровню в баке
вобщем пока до этого додумался, с трейда занес в ДБ значения через косвенную адресацию задавал значения вроде рассчитывает, если мои мысли правильны осталось определить знак и ловить моменты нарастание скорости... A #clc_1s // бит часов FP #FPclk JCN m00 L #Fmpos // базовая точка отсчета STAT L #ACt...
- Sun May 28, 2017 10:55 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Определить "утечку" по уровню в баке
- Replies: 9
- Views: 5919
Re: Определить "утечку" по уровню в баке
"Взять например бачок в туалете - кто то нажал на спуск... вода утекла... сливной клапан закрылся... вода набирается до уровня когда вливной клапан закроется от поплавка." - принцип работы мною описан,и понятен. я лично не понял какие есть препятствия для контроля скорости утекания воды - за этим та...
- Sun May 28, 2017 6:11 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Определить "утечку" по уровню в баке
- Replies: 9
- Views: 5919
Определить "утечку" по уровню в баке
Всем привет! Имеется аналоговый сигнал уровня воды в баке, уровень в течении 3-4 часов снижается с 3500-3000ммВ.ст, затем открываются подпиточные клапана набирают заново 3500 и цикл повторяется. Проблема заключается в том что иногда по различным причинам не успевают отследить утечку, уровень падает ...
- Sun Jan 08, 2017 8:13 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: В чем ошибка при использовании одного FB с разными DB?
- Replies: 3
- Views: 2318
Re: В чем ошибка при использовании одного FB с разными DB?
Исправил все фунциклирует
- Sun Jan 08, 2017 8:05 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: В чем ошибка при использовании одного FB с разными DB?
- Replies: 3
- Views: 2318
Re: В чем ошибка при использовании одного FB с разными DB?
wiener Вас вновь потревожили из за одного и того же вопроса... Вроде как и поисковиком пользовался а не нашел
Спасибо Вам большое, я понял ошибку.
Спасибо Вам большое, я понял ошибку.
- Sun Jan 08, 2017 6:44 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: В чем ошибка при использовании одного FB с разными DB?
- Replies: 3
- Views: 2318
В чем ошибка при использовании одного FB с разными DB?
При использовании FB с разными DB "по отдельности" работать не хотят, все значения просто копируются на те блоки которые идут дальше по опросу...Что делаю не так? НЕобходимо использовать функциональный блок более высокого уровня?
- Sun Jan 08, 2017 6:20 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: дозатор с двумя клапанами
- Replies: 4
- Views: 2682
Re: [?]: дозатор с двумя клапанами
Спасибо Все получилось:)
- Sat Jan 07, 2017 4:15 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: дозатор с двумя клапанами
- Replies: 4
- Views: 2682
Re: [?]: дозатор с двумя клапанами
Опишите проблему нормально,что является дозатором(чем контролируется наполнение),контроль по уровню,обьему,дискретный,аналоговый(непрерывный).Вы сами понимаете суть вашей проблемы? Извините что без конкретики, проблема почти решена, остался один момент :( Написать нужно на SCL (о печатался в начале)...
- Fri Jan 06, 2017 2:36 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: дозатор с двумя клапанами
- Replies: 4
- Views: 2682
[?]: дозатор с двумя клапанами
Всем привет! Не могу написать простую программу (h) . есть входной и выходной клапан. Открыли входной клапан наполнили дозатор, закрыли входной клапан, открыли выходной клапан слили и так пока не набрали нужное количество, также необходимо предусмотреть изменение объема дозатора. Неделю сижу, ну ник...
- Thu Dec 08, 2016 7:37 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: S7-300 для управления мнемосхемой
- Replies: 12
- Views: 7614
Re: S7-300 для управления мнемосхемой
что то подобное писали но только с 20-одинаковыми механизмами, и делали опрос по косвенной адресации, если будете в этом плане двигаться то скину часть кода...
- Thu Dec 08, 2016 7:04 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: Алгоритм с 10-ю кнопками
- Replies: 1
- Views: 1598
[?]: Алгоритм с 10-ю кнопками
Есть 10-ть кнопок, каждая из которых задает позицию для перемещения. Собственно задачка в том чтобы учитывать сразу несколько кнопок: нажали 10-ую кнопку и 8 -ую должны переместится на обе позиции... Код написал, все работает, но чует сердце "на усложнял" опять( Вот Вы бы с помощью каких команд реал...
- Tue Sep 13, 2016 4:51 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: диагностический буфер в hmi-клиент (сервер)
- Replies: 1
- Views: 1849
диагностический буфер в hmi-клиент (сервер)
Всем привет! интересует просмотр диагностических сообщений (новых событий) в клиенте визуализации WinCC с контроллеров, для меня данная тема актуальна т.к контроллеров много а точнее их 25, большинство 400-х, ну и порядка 5-и 300-ой серии (конкретно могу указать в дальнейшем, если понадобится). Так ...
- Fri Sep 02, 2016 7:25 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Зумер как колокольчик в Step7 возможен? ели нет то почему?)
- Replies: 2
- Views: 2100
Re: Зумер как колокольчик в Step7 возможен? ели нет то почем
контроллер нужен для домашних приблуд, не дорогой до 5 т.р )
- Thu Sep 01, 2016 6:13 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Зумер как колокольчик в Step7 возможен? ели нет то почему?)
- Replies: 2
- Views: 2100
Зумер как колокольчик в Step7 возможен? ели нет то почему?)
в загаловке собственно и вопрос? так ни много задумался) а не возникали злые умыслы для операторов у Вас? + вопрос ниже:
Собираюсь сделать подсветку из кучи диодов, посоветуйте контроллер, желательно писать код с языком похожем на STL...
Собираюсь сделать подсветку из кучи диодов, посоветуйте контроллер, желательно писать код с языком похожем на STL...
- Sun Aug 28, 2016 3:58 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: косвенная адресация
- Replies: 21
- Views: 19655
Re: косвенная адресация
знакомые специалисты при слове AR-ры делают квадратные глаза и мямлят про "пиши попроще код", так и получается спросить не у кого, безнадега, и первый блин комом, может дальше будет по проще...
- Sun Aug 28, 2016 3:38 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: косвенная адресация
- Replies: 21
- Views: 19655
Re: косвенная адресация
Спасибо за код Marrenoloth!Вы указывали на мои ошибки, но вся проблема та и была, в том что я не знал как их исправить или грамотно донести до Вас( Извините за дерзость пол кода та было у меня, а вот в некоторые Ваши строчки придется вникать...
- Fri Aug 26, 2016 8:08 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: косвенная адресация
- Replies: 21
- Views: 19655
Re: косвенная адресация
Marrenoloth и Rex2701 вы можете прислать листинг с AR1/2 при условии соблюдения требований отправленного сообщения в Чт авг 25, 2016 6:03 pm ? хотелось бы увидеть Вашу точку зрения на данную задачу. По коду комментирую: "panf, давайте играть в телепатов дальше. Сама #Num_Loop у вас, часом, не TEMP п...
- Thu Aug 25, 2016 3:08 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: косвенная адресация
- Replies: 21
- Views: 19655
Re: косвенная адресация
"при работе с FB", мне попадались FC а переменные засовывали в TEMP, я понял будем разбираться как " сохранять, а потом восстанавливать"
- Thu Aug 25, 2016 3:03 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: косвенная адресация
- Replies: 21
- Views: 19655
Re: косвенная адресация
смысл передать не всю DB а по 2 адреса с каждого массива через определенное время, фиксированным адресам например: DB500.DBD0 и DB500.DBD4 DB 1 имеет два: имя1 ARRAY [1..256]REAL и имя2 ARRAY [1..256]REAL через 4 байта нужно передавать т.к REAL "А AR'ы таки да - оба надо сохранять в начале и восстан...
- Sat Aug 20, 2016 11:08 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: косвенная адресация
- Replies: 21
- Views: 19655
косвенная адресация
нужно сделать пересылку данных из одной ДБ в другую, через заданное время, не получается настроить "как нужно" счетчик LOOP.. В голову лезет только переделать все на обычный счетчик и привязать к нему AR1/2. Подскажите пожалуйста ребята...Вроде задачка простая, но не один час сижу. И еще вопрос могу...
- Sat Jul 23, 2016 12:31 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: сигнал+звено запаздывания?! Прошу помощи ребята!!!
- Replies: 5
- Views: 3804
Re: сигнал+звено запаздывания?! Прошу помощи ребята!!!
с главной заповедью согласен но не полностью! Например идет дребезг сигнала с фотобарьера, можно поставить таймер для отсечения ложных срабатываний, и проблема будет решена на 99%...также и на кнопки проблема аппаратная путь решения программный.
- Sat Jul 23, 2016 9:01 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: сигнал+звено запаздывания?! Прошу помощи ребята!!!
- Replies: 5
- Views: 3804
сигнал+звено запаздывания?! Прошу помощи ребята!!!
Печь отапливается смешанным газом= коксовый + природный, стоит станция для смешивания и на выходе установлен калориметр для расчета стех коэф. и калорийности. НО он умер в муках, и проблема химического недожога становится все острее. Сделал кое какие теоритические расчеты, проконсультировался с хими...
- Sat May 30, 2015 4:08 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: вопрос по ПИД р-р в STEP7
- Replies: 12
- Views: 9730
вопрос по ПИД р-р в STEP7
необходимо реализовать контур регулирования температурой объект управления методическая печь Коб, Тоб, Тз, время ИМ и статическая характеристика (расходная) известны., необходимо реализовать перемещение ИМ преобразование в расход газа и подачи его на вход ОУ. В можно ли стандартные библиотечные регу...