Search found 50 matches

by Iridium
Fri Dec 17, 2021 9:07 am
Forum: Other PLC
Topic: Request: ABB DOX10 3.4?
Replies: 5
Views: 4660

Re: Request: ABB DOX10 3.4?

Maximiliano68 wrote:
Tue May 18, 2021 9:19 pm
Iridium wrote:
Thu Feb 02, 2017 4:57 am
DOX10 v3.4, p-word 7z: dox10:
https://mega.nz/#!jIxRhQBA!LyQIo6-FRDEw ... wY3LSYh5Og
Hi Iridium. Can you put another link for the Dox10 v3.4?

sorry for the late reply:
https://mega.nz/file/7FxihKyb#uY0By0VNt ... pvZ7759gCs
by Iridium
Thu Oct 10, 2019 9:02 pm
Forum: Other HMI
Topic: [LINK]: Mitsubishi E-Designer
Replies: 9
Views: 11843

Re: [LINK]: Mitsubishi E-Designer

Да, наверное, но где взять нужную версию драйвера?
by Iridium
Fri Sep 27, 2019 8:04 am
Forum: Other HMI
Topic: [LINK]: Mitsubishi E-Designer
Replies: 9
Views: 11843

Re: [LINK]: Mitsubishi E-Designer

Спасибо, не знал, что программа бесплатная...

Но у меня почему то при открытии проекта выскакивает оконо с таким текстом:
"SIMATIC S7 ISO over TCP/IP (Controller 1): driver version in project (4.09.02) differ from installed version (4.07.02)."

В чем может быть проблема?
by Iridium
Thu Sep 26, 2019 5:44 am
Forum: Other HMI
Topic: [LINK]: Mitsubishi E-Designer
Replies: 9
Views: 11843

Re: [LINK]: Mitsubishi E-Designer

Ребята, есть ли у кого E Designer v7.52? Нужно срочно перезалить проект в новую панель...
by Iridium
Sun Sep 30, 2018 3:34 pm
Forum: Other HMI
Topic: [LINK]: SCADA Trace Mode 6
Replies: 22
Views: 38777

Re: [LINK]: SCADA Trace Mode 6

Добрый день!

Ребята, помогите, нужен Trace Mode IDE v6.05 или v6.06 PRO. Нигде не могу найти, ссылки либо устарели либо нет раздачи на торрентах...
Нужна именно Pro версия, т.к. проект не открывается в Base...
by Iridium
Thu Feb 02, 2017 4:57 am
Forum: Other PLC
Topic: Request: ABB DOX10 3.4?
Replies: 5
Views: 4660

Re: Request: ABB DOX10 3.4?

by Iridium
Tue Feb 18, 2014 12:52 pm
Forum: Other (only about CAD and Soft)
Topic: [LINK]: EPLAN ELECTRIC P8 & PRO PANEL & FLUID & PPE v2.3
Replies: 111
Views: 337223

Re: [LINK]: EPLAN ELECTRIC P8 & PRO PANEL & FLUID & PPE v2.3

Please give a link to the torrent file EPLAN ELECTRIC P8 & PRO PANEL & FLUID & PPE v2.3
by Iridium
Thu Dec 15, 2011 11:42 am
Forum: SIMATIC system
Topic: Request: Simatic NET 2010 v8.0 on Windows Server 2008 64-bit
Replies: 1
Views: 3091

Request: Simatic NET 2010 v8.0 on Windows Server 2008 64-bit

SIMATIC NET PC-Products 2010 v8.0 is compatible with Windows Server 2008 64-bit? Возможно ли установить SIMATIC NET PC-Products 2010 v8.0 на Windows Server 2008 64-bit? И будет ли работать? Неужели еще никто не использует 64 битные серваки? Знаю, что уже вышла новая версия SIMATIC NET DVD V8.1, но д...
by Iridium
Fri May 27, 2011 6:43 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?]: С-скриптик закрывающий окошко
Replies: 2
Views: 3603

Re: [?]: С-скриптик закрывающий окошко

Неужели это сложная процедура? Я c WinCC раньше не сталкивался.

Приведите простенький примерчик, чтобы инвертировать бит по нажатию кнопки и при этом закрыть окно(Picture Window), в котором находится эта кнопка.
by Iridium
Thu May 26, 2011 6:57 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?]: С-скриптик закрывающий окошко
Replies: 2
Views: 3603

[?]: С-скриптик закрывающий окошко

WinCC 7

Подскажите C-скриптик для закрытия по кнажатию кнопки Picture Window (Property "Display"=0).
by Iridium
Tue Dec 21, 2010 4:15 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [FAQ]: Состояние контроллера на панели оператора
Replies: 2
Views: 2413

[FAQ]: Состояние контроллера на панели оператора

Подскажите как проще показать состояние контроллера (314C-2DP) (RUN/STOP/наличие связи по MPI) на панели MP277... Гдето раньше попадалась информация, сейчас не могу найти...
by Iridium
Thu Apr 08, 2010 5:41 am
Forum: Other (only about CAD and Soft)
Topic: [?+]: How to change "Autor" in EPLAN P8
Replies: 2
Views: 6350

Re: [?]: How to change "Autor" in EPLAN P8

Thank you very much
by Iridium
Wed Apr 07, 2010 1:23 pm
Forum: Other (only about CAD and Soft)
Topic: [?+]: How to change "Autor" in EPLAN P8
Replies: 2
Views: 6350

[?+]: How to change "Autor" in EPLAN P8

How to change "Autor" in EPLAN P8 ?
RUS wrote:Подскажите, как сменить имя автора проекта и параметр "Описание: установка" для отображения в рамке "GOST_A3_first_page_scheme.fn1".
by Iridium
Wed Apr 07, 2010 12:48 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Отображение диагностического буфера в текстовом формате
Replies: 1
Views: 3176

[?]: Отображение диагностического буфера в текстовом формате

Здравствуйте! Подскажите, почему все сообщения в диагностическом буфере отображаются в шестнадцатиричном формате? Переключение в "Settings..." не помогает. Ниже, в оконе "Details on Event:" строка "No entry in text database. Hexadecimal values will be displayed." Распознать ошибки можно только при п...
by Iridium
Thu Feb 18, 2010 9:45 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Два мастера на Profibus DP (S7-300 и CP5611)
Replies: 2
Views: 2672

Re: [?]: Два мастера на Profibus DP (S7-300 и CP5611)

Неужели это невозможно?...
by Iridium
Wed Feb 17, 2010 8:37 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Два мастера на Profibus DP (S7-300 и CP5611)
Replies: 2
Views: 2672

[?]: Два мастера на Profibus DP (S7-300 и CP5611)

Здравствуйте! На одной шине Profibus DP имеется два мастер устройства (S7-300 и CP5611) и одно слейв устройство (вычислитель RMC621). На CP5611 этот RMC621 сконфигурирован как слейв устройство и считывание данных не представляет проблем. Как получить данные на S7-300 из RMC621, а так же запиcывать в...
by Iridium
Fri Nov 20, 2009 1:20 pm
Forum: Other (only about CAD and Soft)
Topic: [?+]: bug in EPLAN Electric P8
Replies: 3
Views: 3068

Re: Вопрос по EPLAN Electric P8

Thank you for your reply
by Iridium
Fri Nov 20, 2009 8:45 am
Forum: Other (only about CAD and Soft)
Topic: [?+]: bug in EPLAN Electric P8
Replies: 3
Views: 3068

[?+]: bug in EPLAN Electric P8

EPLAN Electric P8 1.8.6.2432

Почему при копировании и вставке символа без нумерации внизу страницы появляются другие символы? Как сделать чтобы ненужные символы не отображались?
by Iridium
Mon Oct 26, 2009 5:58 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Алгоритм управления зерновым элеватором
Replies: 7
Views: 5630

Re: [?]: Алгоритм управления зерновым элеватором

Подскажите, а чем можно удаленно (через интернет) редактировать программу S7-300 контроллера? Например как при помощи Teleservice (только он работает, как я понимаю, только через телефонную линию)...
by Iridium
Thu Oct 15, 2009 5:31 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Алгоритм управления зерновым элеватором
Replies: 7
Views: 5630

Спасибо всем!
Буду благодарен за любую информацию по транспортировке зерна в аналогичных комплексах (на каком оборудовании это делается, пульт ручного управления, отработка аварийных ситуаций, как оператор задает маршруты и т.д).
by Iridium
Mon Oct 12, 2009 5:34 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Отладка при помощи меню Debug/Set Brakepoint
Replies: 2
Views: 2692

1) Необходима связь с контроллером (симулятором). Для этого выбери соответствующий интерфейс в Simatic Manager "Options/Set PG/PC Interface".

2) В редакторе LAD/STL/FBD "View" выбери STL.

3) В редакторе LAD/STL/FBD "Debug/Operation..." выбери "Test Operation".

Всё...
by Iridium
Mon Oct 12, 2009 5:14 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Алгоритм управления зерновым элеватором
Replies: 7
Views: 5630

[?]: Алгоритм управления зерновым элеватором

Необходимо написать программу на контроллере S7 для управления процессом перемещения зерна в элеваторе (около 80 транспортеров, распределителей потока и т.д., около 500 дискретных датчиков). Может кто-то сталкивался с подобными объектами. Меня интересует алгоритм поиска оптимальных маршрутов от одно...
by Iridium
Tue Aug 25, 2009 7:13 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Настройка ПИД-регулятора SFB41 "CONT_C"
Replies: 8
Views: 11049

Большое спасибо, CHANt! Впервые столкнулся с автоматизацией котла.
by Iridium
Tue Aug 25, 2009 3:50 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Настройка ПИД-регулятора SFB41 "CONT_C"
Replies: 8
Views: 11049

Спасибо! Было бы любопытно взглянуть на алгоритм.
by Iridium
Tue Aug 25, 2009 5:23 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Настройка ПИД-регулятора SFB41 "CONT_C"
Replies: 8
Views: 11049

А каким датчиком контролируется соотношение топливо-воздух?
by Iridium
Fri Aug 21, 2009 4:48 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Настройка ПИД-регулятора SFB41 "CONT_C"
Replies: 8
Views: 11049

[?]: Настройка ПИД-регулятора SFB41 "CONT_C"

Помогите правильно настроить ПИД-регулятор для котла. Имеется два датчика давления: давление топлива и давление пара, а также клапан-регулятор топлива. Контроллер 314C, использую SFB41 "CONT_C". При разогреве необходимо держать заданное давление топлива на форсунке, при этом чтобы давление пара не п...
by Iridium
Thu Aug 06, 2009 5:58 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: инициализация DB при перезаливке программы
Replies: 2
Views: 2621

Спасибо
by Iridium
Wed Aug 05, 2009 7:17 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: инициализация DB при перезаливке программы
Replies: 2
Views: 2621

[?]: инициализация DB при перезаливке программы

почему при перезаливке программы не инициализируются значения блоков данных? И возможно ли проинициализировать все переменные блока данных значениями инициализации (по умолчанию)
by Iridium
Mon Jul 27, 2009 1:53 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Про ПРО и неПРО STEP 7
Replies: 6
Views: 6812

[?]: Про ПРО и неПРО STEP 7

А чем отличаются "STEP 7 V5.4 Professional 2006 SR5" от "STEP7 V5.4 SP5"?
by Iridium
Mon Jul 20, 2009 1:39 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Глюки WinСС Flexible?
Replies: 3
Views: 3938

Вобщето это панель+контроллер C7-635T (соединение через MPI). Делаю просто: Ctrl+X Ctrl+V - после этого начинает правильно работать. Причем заметил, что IO Field (Input/Output) отображает значение тега правильно, а вводить новое значение не хочет. И еще, пробовал пример с масштабированием значения т...
by Iridium
Mon Jul 20, 2009 9:49 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Глюки WinСС Flexible?
Replies: 3
Views: 3938

Глюки WinСС Flexible?

Работая с WinCC Flexible 2007 заметил, что иногда пропадает связь тегов с объектами. Например, не присваиваится значение назначенному тегу через IO Field и т.д. Кто нибудь сталкивался с аналогичной проблемой и как с ней бороться? Пробовал делать "Reconnect" и "Save and Optimize" - ничего не помогает...
by Iridium
Tue Jul 14, 2009 11:12 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?]: Файл с расширением psr (ProSave ?)
Replies: 1
Views: 2584

[?]: Файл с расширением psr (ProSave ?)

Файл с расширением psr - что это такое?
Возможно находился в одной папке с ProSave.
by Iridium
Tue Jul 14, 2009 5:51 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?]: Отображение времени таймера в WinCC Flexible
Replies: 4
Views: 6459

Спасибо за пример.
Может какаято проблема с прокси, переход на главную страницу и далее http://support.automation.siemens.com/ работает нормально.
by Iridium
Tue Jul 14, 2009 5:09 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?]: Отображение времени таймера в WinCC Flexible
Replies: 4
Views: 6459

Чтото ссылка не открывается...
Пишет: "Код ошибки: 502 Ошибка прокси-сервера. Такой запрос не поддерживается. (50)"
by Iridium
Mon Jul 13, 2009 2:03 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?]: Отображение времени таймера в WinCC Flexible
Replies: 4
Views: 6459

[?]: Отображение времени таймера в WinCC Flexible

В программе контроллера имеется S5 Timer, необходимо задавать время данному таймеру а также отображать оставшееся время данного таймера на панели оператора. Почему когда в свойствах тега выбираю формат TIME, в свойствах IO Field формат TIME не подходит? Как же отображать/задавать значение времени в ...
by Iridium
Thu Jul 09, 2009 1:11 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?]: Различия Graphics и Symbol Library в WinCC Flexible
Replies: 4
Views: 6485

Тогда какими же средствами можно? Кто чем редактирует?
by Iridium
Thu Jul 09, 2009 6:22 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?]: Различия Graphics и Symbol Library в WinCC Flexible
Replies: 4
Views: 6485

[?]: Различия Graphics и Symbol Library в WinCC Flexible

Как повернуть/отразить картинку в WinCC flexible из набора "Symbol Factory Graphics" в формате .wmf?
Кнопки Rotate и Flip становятся неактивными при выборе объектов в таком формате.
by Iridium
Fri Dec 12, 2008 6:14 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?+]: Ошибка при открытии проекта
Replies: 3
Views: 3664

Спасибо! "Save with reorganization" помогло.
by Iridium
Thu Dec 11, 2008 2:22 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?+]: Ошибка при открытии проекта
Replies: 3
Views: 3664

[?+]: Ошибка при открытии проекта

При открытии проекта Step 7 Simatic manager v5.4 + SP1 ругается:
step7 wrote:"The project 'S7_Sand2' contains errors in the internal
data structure."
Проект после нажатия подтверждения "OK" откравается вроде нормально.
В чем проблема?
by Iridium
Wed Feb 07, 2007 7:06 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Роутинг через Ethernet PC->PC CP5611->PLC S7
Replies: 3
Views: 4535

Да, хочу загрузить проект Step7 в контроллер через дальний PC.
by Iridium
Wed Feb 07, 2007 6:38 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Роутинг через Ethernet PC->PC CP5611->PLC S7
Replies: 3
Views: 4535

[?]: Роутинг через Ethernet PC->PC CP5611->PLC S7

Имеются два компа, оба подключены к Ethernet на первом установлена CP5611 и Simatic NET PC Software V6.1 SP1 + Step7 V5.1 SP6 на втором: Simatic NET PC Software V6.3 Hotfix1 + Step7 V5.3 SP3. К первому компу по Profibus DP подключен S7 300 CPU314C-2DP. Оба компа сконфигурированы в проекте как Simati...
by Iridium
Tue Dec 05, 2006 10:12 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?] Работа с библиотекой Графики в WinCC flex
Replies: 1
Views: 5178

[?] Работа с библиотекой Графики в WinCC flex

Подскажите как работать с графическими объектами в WinCC flexible. Ни заливка цветом, ни поворот объекта не возможен, неужели нужно рисовать отдельные рисунки одного и того же графического объекта в разных цветах да и к тому же в разных положениях? Для чего тогда нужны инструменты заливки, поворотов...
by Iridium
Thu Oct 26, 2006 8:47 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Не конфигурируется IM157 с мастером CP5614 A2
Replies: 0
Views: 2208

[?]: Не конфигурируется IM157 с мастером CP5614 A2

В HW Config не подключается IM157 по ProfiBus DP к мастеру CP5614 A2. Пишет:

The module cannot be inserted here. In a master system, you can only use DP slaves.

Но ведь IM157 итак DP slave по ProfiBus DP, подскажите в чем причина, как правильно конфигурируется такая система?
by Iridium
Wed Oct 18, 2006 7:38 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Лицензия для OPC сервера SimaticNET.DP
Replies: 0
Views: 2634

Лицензия для OPC сервера SimaticNET.DP

Подскажите, какую лицензию нужно для OPC сервера SimaticNET.DP?
by Iridium
Fri Oct 13, 2006 2:46 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Передача через OPC больших объемов данных
Replies: 3
Views: 5176

То что OPC может справиться и с большим объемом это понятно, но как сконфигурировать у CPU 314C-2DP (slave) объем выходных данных по ProfiBus DP болше чем 244 байта???
Или может как-то целиком читать блок данных DB???

OPC сервер -OPC SimaticNET DP + CP5614 A2
by Iridium
Fri Oct 13, 2006 6:28 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: как конфигурировать PC stantion(master) +S7-300(slave)
Replies: 5
Views: 6311

Почему то не могу залогининым заходить в топики форума, пишет: "Template->make_filename(): Error - file /home/dreamer2/www/site4/public_html/templates/softmetal/quick_reply.tpl does not exist" Вобщем вроде разобрался с подключением S7-300(slave), действительно нужен был GSD-файл. Правда возник друго...
by Iridium
Fri Oct 13, 2006 6:18 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Передача через OPC больших объемов данных
Replies: 3
Views: 5176

[?]: Передача через OPC больших объемов данных

Как правильно (если это вообще возможно) считывать большие объемы данных из контроллера через OPC сервер?

Нужно считывать несколько блоков DB(размером примерно по 1000 байт) для сохранения статистических данных.
by Iridium
Thu Oct 12, 2006 6:57 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: как конфигурировать PC stantion(master) +S7-300(slave)
Replies: 5
Views: 6311

как конфигурировать PC stantion(master) +S7-300(slave)

Подскажите. что не так делаю: Есть проект, в котором имеются PC stantion(CP5614A2 и OPC server V6.1)как master и S7-300 stantion (CPU314C-2DP)как slave. Вопрос: почему в HW Config не добавляется S7-300 stantion (из ProfibusDP - Configured stantions - CPU 31x) в DP master system? Пишет: The module ca...
by Iridium
Fri Nov 11, 2005 6:40 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [? Rus]: Problem to connect Simatic PDM with HART Server
Replies: 1
Views: 3932

[? Rus]: Problem to connect Simatic PDM with HART Server

Кто нибудь работал с Simatic PDM?
Подскажите почему не коннектится PDM с HART модемом (самодельным), хотя HART Server нормально читает данные с этого модема, но из HART Serverа я немогу вытащить данные в базу данных.