Search found 79 matches

by volotovskyd
Mon Apr 26, 2021 4:00 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Состояние WinCC передать в ПЛК
Replies: 2
Views: 1527

Состояние WinCC передать в ПЛК

Здравствуйте.
Нужно выполнить следующую задачу. Есть ПЛК и рабочая станция. Нужно каким-то образом контроллеру знать, что Runtime WinCC запущен. Как бы это красиво сделать, помогите плиз. Можно даже с какой-то конечной периодичностью выполнять данную проверку, например раз в 5 секунд.
Заранее спасибо.
by volotovskyd
Sat Jan 02, 2021 9:50 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Побитное сравнение в С-скрипте в TIA Portal v16
Replies: 3
Views: 1527

Re: Побитное сравнение в С-скрипте в TIA Portal v16

Решено.
Почему-то скрипт не выполняется, когда в настройках триггера скрипта выбрана РЕКОМЕНДУЕМАЯ опция "Автоматически вычислить триггер". Выбрал вручную время триггера - все заработало. При этом VB-скрипт почему-то работает с настройками триггера по-умолчанию.
by volotovskyd
Sat Jan 02, 2021 6:43 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Побитное сравнение в С-скрипте в TIA Portal v16
Replies: 3
Views: 1527

Re: Побитное сравнение в С-скрипте в TIA Portal v16

Оставляю в скрипте только

return TRUE;

Параметр все равно не TRUE. Могут ли скрипты быть отключены где-то в проекте?
by volotovskyd
Sat Jan 02, 2021 1:01 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Побитное сравнение в С-скрипте в TIA Portal v16
Replies: 3
Views: 1527

Побитное сравнение в С-скрипте в TIA Portal v16

Здравствуйте. Подкинул С-скрипт для одного из параметров объекта. Вот он: #include "GlobalDefinitions.h" BOOL VisibleValue(char* screenName, char* objectName, char* propertyName) { #define tag "Ack_maxlevels_CFK1" if (tag & 0x00010001) return 1; else return 0; } В WinCC 7.4 такое прокатывало. В TIA ...
by volotovskyd
Fri Dec 25, 2020 3:01 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Не победил SFC 81 (UBLKMOV). Не могу по входу задать P-area
Replies: 4
Views: 1475

Re: Не победил SFC 81 (UBLKMOV). Не могу по входу задать P-area

Корзина ЦПУ - это его RACK и три дополнительных? Я правильно понял? Задача стоит следующая. Есть два расположенных на расстоянии ЦПУ (назовем их условно ЦПУ1 и ЦПУ2), у каждого из которых есть несколько модулей AI и AO. Часть полевых устройств, которые должны были быть подключены к ЦПУ2 временно при...
by volotovskyd
Wed Dec 23, 2020 7:47 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Не победил SFC 81 (UBLKMOV). Не могу по входу задать P-area
Replies: 4
Views: 1475

Не победил SFC 81 (UBLKMOV). Не могу по входу задать P-area

Друзья, выручайте. Добавил в код вышеуказанный блок. Судя по описанию ему на вход можно подавать данные из области памяти Р от входной переферии (мне нужно PIW). Тип данных по данному входу ANY, соответственно сразу попробовал на входе указать P#I268.0 BYTE 16. Не сработало, но скомпилировалось и ош...
by volotovskyd
Wed Dec 16, 2020 4:15 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ошибка компиляции проекта WinCC TIA v16
Replies: 5
Views: 1552

Re: Ошибка компиляции проекта WinCC TIA v16

Удалил три новые соединения. Проект не заработал, появилась новая ошибка при компиляции WinCC что-то типа Project ID1 create error (не сообразил заскринить). Сохранил проект, перезагрузил комп, открыл проект, откомпилировалось с одним соединением без ошибок, симуляция рантайма запустилась, снова доб...
by volotovskyd
Wed Dec 16, 2020 10:04 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ошибка компиляции проекта WinCC TIA v16
Replies: 5
Views: 1552

Re: Ошибка компиляции проекта WinCC TIA v16

Rex2701 wrote:
Wed Dec 16, 2020 7:21 am
А почему Access Point = PLCSIM?
А как же ещё? Я с симулятором пока пытаюсь работать.
by volotovskyd
Tue Dec 15, 2020 9:28 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ошибка компиляции проекта WinCC TIA v16
Replies: 5
Views: 1552

Ошибка компиляции проекта WinCC TIA v16

В проекте 4 ЦПУ. С одним настроенным соединением (Connection) симуляция проекта WinCC запускалась, все работало. При добавлении еще трех соединений для остальных ЦПУ компиляция выдает ошибку Failed to update the connection (см. скрины). Запущены и пролиты четыре PLCSIM в RUN. Симуляция SCADA не запу...
by volotovskyd
Tue Dec 15, 2020 6:31 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ошибка на входе блока SCALE в TIA
Replies: 15
Views: 2709

Re: Ошибка на входе блока SCALE в TIA

В общем разобрался примерно - чего и добивался. Вернусь пока к варианту с IWxxx:P, вариант с образом оставим для особых случаев. Спасибо всем откликнувшимся.
by volotovskyd
Tue Dec 15, 2020 7:17 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ошибка на входе блока SCALE в TIA
Replies: 15
Views: 2709

Re: Ошибка на входе блока SCALE в TIA

Я так понял из Ваших сообщений, что вы не видите, что приходит на вход PIW? Как они сконфигурированы? Сейчас не могу проверить в ТИА. Но судя по всему мне нельзя напрямую в программе использовать адреса типа IWxxx, для AI нужно IWxxx:P. Т.е. это было бы возможно, если бы в область отображения (proc...
by volotovskyd
Tue Dec 15, 2020 7:13 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ошибка на входе блока SCALE в TIA
Replies: 15
Views: 2709

Re: Ошибка на входе блока SCALE в TIA

Потихоньку сам вникаю. Получается следующая ситуация: 1. Область отображения (Process Image) входов и выходов изначально предназначена для DI и DO. Это соответственно PII и PIQ. 2. В зависисмости от ЦПУ можно устанавливать размер области отображения таким образом, что адреса AI и AO войдут в данный ...
by volotovskyd
Tue Dec 15, 2020 6:28 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ошибка на входе блока SCALE в TIA
Replies: 15
Views: 2709

Re: Ошибка на входе блока SCALE в TIA

В документации на S7-315 вычитал, что адресное пространство ввода/вывода для отображения процесса 128/128 байт. В настройках модуля AI опция Process image не активна, ничего выбрать нельзя. А в настройках например модуля DI данная опция активна и можно выбрать OB1 PI или PIP1. Означает ли, что облас...
by volotovskyd
Tue Dec 15, 2020 4:43 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ошибка на входе блока SCALE в TIA
Replies: 15
Views: 2709

Re: Ошибка на входе блока SCALE в TIA

Дополнительная информация. Во всех примерах использования блоков scale в интернетах на вход IN подавали Переменную из области piw. Я пытаюсь IWxx. Сегодня на работе попробовал в TIA v.12 аналогично использовать блок scale, подав IWxxx на вход, заработало. Т.е. в v.16 не заработало, в v.12 заработало...
by volotovskyd
Mon Dec 14, 2020 9:27 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ошибка на входе блока SCALE в TIA
Replies: 15
Views: 2709

Re: Ошибка на входе блока SCALE в TIA

Продолжение истории. Запустил симулятор v.5.4. Залил программу. После запуска процессор показывает SF и переходит в STOP. Программа компилируется. Ошибок 0. Блок SCALE выглядит так https://i.ibb.co/MkTMSGK/scale1.png Диагностика показала следующее: Area length error when reading I area, word access,...
by volotovskyd
Mon Dec 14, 2020 9:22 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ошибка на входе блока SCALE в TIA
Replies: 15
Views: 2709

Re: Ошибка на входе блока SCALE в TIA

Image
Капец. У меня s7-300. (wow) Например с s7-1500 все заработало.
by volotovskyd
Mon Dec 14, 2020 7:15 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ошибка на входе блока SCALE в TIA
Replies: 15
Views: 2709

Re: Ошибка на входе блока SCALE в TIA

Я так понимаю Вы это делаете в каком то FC и использовали переменную из TEMP? Нужно использовать бит памяти, бит из DB, или написать просто TRUE или FALSE и всё будет ОК) Просто true или false не канает - ошибка сразу. Переменную из темп не использую, пытаюсь использовать глобальную константу, пока...
by volotovskyd
Sun Dec 13, 2020 8:41 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ошибка на входе блока SCALE в TIA
Replies: 15
Views: 2709

Ошибка на входе блока SCALE в TIA

Не могу понять что не так. Не применяется bool-константа по входу (h)
Image
Image
by volotovskyd
Sun Dec 13, 2020 7:51 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Один проект SCADA на несколько рабочих мест
Replies: 3
Views: 1704

Один проект SCADA на несколько рабочих мест

Здравствуйте. Поставлена следующая задача: - разработать SCADA-проект в TIA v16 - данный проект будет использоваться четырьмя операторами (двое за ПК, двое за панелями HMI) - необходимо контролировать действия каждого оператора (т.е. необходимо в последствии знать кто из 4-х сделал то или иное дейст...
by volotovskyd
Mon Dec 07, 2020 9:29 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Разница между Advanced и Professional версиями WinCC v16
Replies: 2
Views: 1717

Re: Разница между Advanced и Professional версиями WinCC v16

Смайлик в тему )) Спасибо. По поводу перехода с адвансед на професионал версию что-нить можете прокомментировать?
by volotovskyd
Mon Dec 07, 2020 8:01 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Разница между Advanced и Professional версиями WinCC v16
Replies: 2
Views: 1717

Разница между Advanced и Professional версиями WinCC v16

Здравствуйте. Требуется определиться с требуемой версией WinCC RT v16. Поставщик шкафов управления с ПЛК предлагает в комплекте поставки две Advanced версии WinCC Realtime для двух рабочих станций операторов (ПК). Почитал в каталогах краткое описание Advanced версия применима для одноместных компьют...
by volotovskyd
Wed Jul 31, 2019 8:27 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Максимальное количество станций с CPU 315-2 PN/DP
Replies: 3
Views: 2405

Re: Максимальное количество станций с CPU 315-2 PN/DP

Profibus. Про адресное пространство в курсе. Сконфигурировал в Simatic Manager конфиг с 10 станциями. Вроде все переварилось. Станций по Profibus предположительно будет 5-6 штук и уже есть 2 станции по Profinet. Поэтому вопрос и родился, а сколько же их может быть по максимуму. В сети нашел информац...
by volotovskyd
Wed Jul 31, 2019 7:20 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Максимальное количество станций с CPU 315-2 PN/DP
Replies: 3
Views: 2405

Максимальное количество станций с CPU 315-2 PN/DP

Собственно сабж.
Кто подскажет, сколько станций распределенного ввода/вывода можно подключить к ПЛК на базе CPU 315-2 PN/DP?
by volotovskyd
Fri Jul 26, 2019 6:27 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Время хранения архива тегов в WinCC 7.4
Replies: 11
Views: 5281

Re: Время хранения архива тегов в WinCC 7.4

Т.е. если я укажу дату и время на следующий новый год, то хранение исторических данных начнется только тогда?
by volotovskyd
Thu Jul 25, 2019 7:47 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Время хранения архива тегов в WinCC 7.4
Replies: 11
Views: 5281

Re: Время хранения архива тегов в WinCC 7.4

Вы имеете в виду: Time of first segment change? - это время и дата, когда начальный сегмент будет изменен в первый раз. Нет. На скрине выше, который в вашем сообщении, именно Time of the segment change. Если это все таки то, о чем Вы сказали, то все равно не понятно, что значит изменен в первый раз
by volotovskyd
Wed Jul 24, 2019 7:43 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Время хранения архива тегов в WinCC 7.4
Replies: 11
Views: 5281

Re: Время хранения архива тегов в WinCC 7.4

Сегмент - это файл базы данных. При запуске WinCC новый сегмент/файл будет создан в каталоге ArchiveManager (исторические данные). С конфигурацией, показанной в таблице, сегмент будет закрыт и открыт новый через 1 день или если размер данных сегмента > 100 МБ. Самый старый сегмент будет перезаписан...
by volotovskyd
Wed Jul 10, 2019 9:55 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Время хранения архива тегов в WinCC 7.4
Replies: 11
Views: 5281

Re: Время хранения архива тегов в WinCC 7.4

Правильная ли у меня информация? Максимальный размер одного сегмента ограничен 2Гб. Почему спрашиваю - WinCC позволяет выставить больший размер. Информация отсюда - https://support.industry.siemens.com/cs/document/34473263/how-many-single-segments-can-be-connected-to-the-sql-server-in-pcs-7-without-...
by volotovskyd
Tue Jul 09, 2019 7:00 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Время хранения архива тегов в WinCC 7.4
Replies: 11
Views: 5281

Re: Время хранения архива тегов в WinCC 7.4

Спасибо за разжеванный ответ. А следующую шпаргалку не могли бы прокомментировать. Мне не понятно в первую очередь что такое "value" Number of single segments Recommendations for an OS server: Do not create more than 200 single segments per OS server Create one single segment per archive type per da...
by volotovskyd
Tue Jul 09, 2019 5:36 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Время хранения архива тегов в WinCC 7.4
Replies: 11
Views: 5281

Re: Время хранения архива тегов в WinCC 7.4

Эти настройки я нашел, но не совсем понял, что они означают. Что такое сегмент? Вот еще что нарыл. https://support.industry.siemens.com/cs/document/34473263/how-many-single-segments-can-be-connected-to-the-sql-server-in-pcs-7-without-impairing-performance-?dti=0&lc=en-WW В конечном итоге интересует ...
by volotovskyd
Mon Jul 08, 2019 8:32 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Время хранения архива тегов в WinCC 7.4
Replies: 11
Views: 5281

Время хранения архива тегов в WinCC 7.4

Здравствуйте.
Народ, подскажите, почему у меня в проекте время хранения архивных тегов не превышает примерно 1 неделю? Исторические тренды старше этого периода отсутствуют. Куда копать? Memory Location в TagLogging выбран Hard Disk.
by volotovskyd
Sat Apr 13, 2019 5:46 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200
Replies: 25
Views: 11147

Re: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200

CoMod wrote:
Thu Apr 11, 2019 7:15 pm
тут видел
https://yadi.sk/d/FRabwCLYBIshtw
Спасибо! Буду пользовать. На форуме есть рейтинги и способы отблагодарить соответствующим образом?
by volotovskyd
Fri Apr 12, 2019 7:17 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200
Replies: 25
Views: 11147

Re: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200

…. Если подключить модуль AI к одной из стоек CPU и добавить OB86 и 122 в реальную программу, то ЦПУ в STOP не отправляется, но …. На кой ляд добавлять ОВ86 и ОВ122? Чтобы проц в стоп не вставал? А смысл? Проблема-то не уйдет от этого. ...но помогает понять какая часть проекта не работает. В моем с...
by volotovskyd
Fri Apr 12, 2019 7:14 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200
Replies: 25
Views: 11147

Re: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200

Не дождался от Сименса ссылку на скачивание утилиты. Но и не понадобилось. Помогло следующее - проект в ПЛК залил не с помощью опции Download, а выбрав пункт "Compile and download objects...". После блоки программы залил отдельно. Всем добра.
by volotovskyd
Thu Apr 11, 2019 7:00 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200
Replies: 25
Views: 11147

Re: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200

я немного пролистнул тему вверх... Tue Apr 10, 2018 мы ж это уже проходили ровно год назад сейчас сразу бросается в глаза Difference between setpoint and actual configuration иногда монтажники не правильно обжимают эзернет кабель Запусти Simatic Automation Tool и покажи копию экрана как на моей кар...
by volotovskyd
Thu Apr 11, 2019 6:24 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200
Replies: 25
Views: 11147

Re: Simatic Automation Tool

В чем подвох?! Что не так делаю? Не смотришь в буфер диагностики - там описываются причины возникновения ошибок (boom) (h) У Профинет устройств помимо IP-адреса ещё бывает Профинет имя. Запусти Simatic Automation Tool и просканируй сеть http://i7.5cm.ru/t/zQkj.jpg Имя присвоено. В диагностике станц...
by volotovskyd
Thu Apr 11, 2019 5:40 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200
Replies: 25
Views: 11147

Re: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200

Народ, выручайте! (oo) Периодически возвращаюсь к программированию новых конфигураций со станциями ET200M 153-4 HF V4.0. И практически каждый раз возникают траблы с работой таких конфигураций по Profinet. Коротко о конфигурации: создал пустой проект, в hardware создал 4 стойки rack с CPU 315-2 PN/DP...
by volotovskyd
Thu Mar 21, 2019 8:35 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Передача системного времени ПЛК в SCADA
Replies: 4
Views: 2514

Re: Передача системного времени ПЛК в SCADA

Использовать SFC1 и DB необходимо только для отправки времени на HMI панели, для них это единственный способ. "Взрослому" WinCC это не надо. Спасибо за наводку по синхронизации времени ПЛК - WinCC. Почитаю. Контроллер с PN. Но у меня немного другая задача. Нужно передавать в WinCC время из ПЛК замы...
by volotovskyd
Wed Mar 20, 2019 7:34 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Передача системного времени ПЛК в SCADA
Replies: 4
Views: 2514

Передача системного времени ПЛК в SCADA

Здравствуйте.

Уважаемые гуру! Подскажите. Прочитал время ПЛК с помощью SFC1, передал в блок данных DB. В WinCC7.4 создал тег для данного времени и даты. Но он не изменяется, остается постоянным дефолтным. Как побороть?!

Всем добра.
by volotovskyd
Fri Nov 02, 2018 7:06 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Рабочее место с несколькми мониторами на WinCC
Replies: 8
Views: 4707

Re: Рабочее место с несколькми мониторами на WinCC

Ковырял это OS project editor. Так и не понял, как его использовать. Можно чуть подробнее? Может быть ваше решение лучше.
by volotovskyd
Thu Nov 01, 2018 10:26 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Рабочее место с несколькми мониторами на WinCC
Replies: 8
Views: 4707

Re: Рабочее место с несколькми мониторами на WinCC

Делается стартовый экран размером (сколько мониторов, разрешение экранов на мониторах), в нем области типа PictureWindow (там и будут располагаться ваши экраны). Ну а дальше рисуете, пишете скрипты и т.д. Либо https://cache.industry.siemens.com/dl/files/672/73527672/att_83104/v1/53792130699_en-US.p...
by volotovskyd
Thu Nov 01, 2018 8:51 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Рабочее место с несколькми мониторами на WinCC
Replies: 8
Views: 4707

Re: Рабочее место с несколькми мониторами на WinCC

CoMod wrote:Сколько мониторов надо ?
Есть мультипортовая видеокарта ?
Пока 2. Карта соответствующая есть.
by volotovskyd
Thu Nov 01, 2018 7:58 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Рабочее место с несколькми мониторами на WinCC
Replies: 8
Views: 4707

Рабочее место с несколькми мониторами на WinCC

Здравствуйте. Требуется сделать рабочее место где отдельно взятые экраны будут отображаться на отдельных мониторах. Фактически рабочий стол расширенный на несколько мониторов. Имеется WinCC 7.4. Кажется, что такой функционал должен быть по умолчанию в приличной среде разработки типа WinCC, но найти ...
by volotovskyd
Sun Jun 17, 2018 7:16 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200
Replies: 25
Views: 11147

Re: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200

Вот что нашел. ""Only the CPU 315-2DP, CPU 316-2DP, and CPU 318-2 CPUs download an I/O configuration. If you download a program from another S7-300 CPU, the system data does not include the I/O configuration. This causes errors when you attempt to access peripheral I/O in S7-PLCSIM. To correct this,...
by volotovskyd
Tue Jun 12, 2018 4:04 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200
Replies: 25
Views: 11147

Re: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200

И снова здравствуйте (( Опять двадцать пять! Проблема вернулась. ОЧЕНЬ СРОЧНО нужно решить проблему. STEP7 5.5. Кто-нибудь срочно пошагово может описать создание следующей конфигурации: ЦПУ 315-2 PN/DP без модулей. С ним через коммутатор соединена станция ЕТ200М 153-4 PN/HF V4.0, к которой присоедин...
by volotovskyd
Sat Apr 14, 2018 5:45 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200
Replies: 25
Views: 11147

Re: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200

sania wrote:1) auto
2) удалить всю топологию
3) пофиг какой свич
как выше было замечено профинет работает по имени и надо задать имя станции, ип ей проц пропишет при стартапе
Действительно, заработало и так. Не понимаю тогда, почему изначально не работало. Всем спасибо.
by volotovskyd
Fri Apr 13, 2018 6:59 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200
Replies: 25
Views: 11147

Re: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200

Завтра попробую, отпишусь. У меня выдавало ошибки в диагностике что-то вроде о несовместимости с PNIO и т.п., если не ошибаюсь.
by volotovskyd
Wed Apr 11, 2018 5:44 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200
Replies: 25
Views: 11147

Re: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200

Решено. Несколько "телодвижений" заставили ЦПУ заработать: 1) у ЦПУ и станции ЕТ должны быть одинаковые режимы работы интерфейса Profinet. Например 100MBPs Fullduplex. 2) Должна быть настроена топология Profinet с указанием "партнеров". Важно указать какой именно порт используется для связи одного у...
by volotovskyd
Wed Apr 11, 2018 4:44 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200
Replies: 25
Views: 11147

Re: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200

IP задан. Станция пингуется. Можно ли ЦПУ соединять по PN со станцией. Коммуникационный процессор не нужен? Гадаю уже.
by volotovskyd
Tue Apr 10, 2018 6:22 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200
Replies: 25
Views: 11147

Re: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200

Особенность при обращении к аналоговым портам, обычно расположенным, за пределами образа процесса с адресов 256 ... к ним надо обращаться в программе как P IW256, а не IW256 то есть программа должна обращаться напрямую к Периферийному порту P IW256 а не к его образу IW256 в образе процесса Так и об...
by volotovskyd
Tue Apr 10, 2018 4:35 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200
Replies: 25
Views: 11147

ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200

Никогда не имел дело со станциями распределенного ввода-вывода. Собрал на столе минимальную конфигурацию: 1)CPU S7-315-2 PN/DP 315-2EH13-0AB0 - старая ревизия ЦПУ. Пришивку обновил до последней v.2.6.12 2)ET 200M PROFINET (IM153-4 HF) 3)AI 8*13 BIT 331-1KF01-0AB0 подключен к ЕТ. ЕТ и ЦПУ пингуются. ...