Search found 58 matches

by volotovskyd
Wed Jul 31, 2019 8:27 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Максимальное количество станций с CPU 315-2 PN/DP
Replies: 3
Views: 344

Re: Максимальное количество станций с CPU 315-2 PN/DP

Profibus. Про адресное пространство в курсе. Сконфигурировал в Simatic Manager конфиг с 10 станциями. Вроде все переварилось. Станций по Profibus предположительно будет 5-6 штук и уже есть 2 станции по Profinet. Поэтому вопрос и родился, а сколько же их может быть по максимуму. В сети нашел информац...
by volotovskyd
Wed Jul 31, 2019 7:20 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Максимальное количество станций с CPU 315-2 PN/DP
Replies: 3
Views: 344

Максимальное количество станций с CPU 315-2 PN/DP

Собственно сабж.
Кто подскажет, сколько станций распределенного ввода/вывода можно подключить к ПЛК на базе CPU 315-2 PN/DP?
by volotovskyd
Fri Jul 26, 2019 6:27 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Время хранения архива тегов в WinCC 7.4
Replies: 11
Views: 670

Re: Время хранения архива тегов в WinCC 7.4

Т.е. если я укажу дату и время на следующий новый год, то хранение исторических данных начнется только тогда?
by volotovskyd
Thu Jul 25, 2019 7:47 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Время хранения архива тегов в WinCC 7.4
Replies: 11
Views: 670

Re: Время хранения архива тегов в WinCC 7.4

Вы имеете в виду: Time of first segment change? - это время и дата, когда начальный сегмент будет изменен в первый раз. Нет. На скрине выше, который в вашем сообщении, именно Time of the segment change. Если это все таки то, о чем Вы сказали, то все равно не понятно, что значит изменен в первый раз
by volotovskyd
Wed Jul 24, 2019 7:43 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Время хранения архива тегов в WinCC 7.4
Replies: 11
Views: 670

Re: Время хранения архива тегов в WinCC 7.4

Сегмент - это файл базы данных. При запуске WinCC новый сегмент/файл будет создан в каталоге ArchiveManager (исторические данные). С конфигурацией, показанной в таблице, сегмент будет закрыт и открыт новый через 1 день или если размер данных сегмента > 100 МБ. Самый старый сегмент будет перезаписан...
by volotovskyd
Wed Jul 10, 2019 9:55 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Время хранения архива тегов в WinCC 7.4
Replies: 11
Views: 670

Re: Время хранения архива тегов в WinCC 7.4

Правильная ли у меня информация? Максимальный размер одного сегмента ограничен 2Гб. Почему спрашиваю - WinCC позволяет выставить больший размер. Информация отсюда - https://support.industry.siemens.com/cs/document/34473263/how-many-single-segments-can-be-connected-to-the-sql-server-in-pcs-7-without-...
by volotovskyd
Tue Jul 09, 2019 7:00 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Время хранения архива тегов в WinCC 7.4
Replies: 11
Views: 670

Re: Время хранения архива тегов в WinCC 7.4

Спасибо за разжеванный ответ. А следующую шпаргалку не могли бы прокомментировать. Мне не понятно в первую очередь что такое "value" Number of single segments Recommendations for an OS server: Do not create more than 200 single segments per OS server Create one single segment per archive type per da...
by volotovskyd
Tue Jul 09, 2019 5:36 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Время хранения архива тегов в WinCC 7.4
Replies: 11
Views: 670

Re: Время хранения архива тегов в WinCC 7.4

Эти настройки я нашел, но не совсем понял, что они означают. Что такое сегмент? Вот еще что нарыл. https://support.industry.siemens.com/cs/document/34473263/how-many-single-segments-can-be-connected-to-the-sql-server-in-pcs-7-without-impairing-performance-?dti=0&lc=en-WW В конечном итоге интересует ...
by volotovskyd
Mon Jul 08, 2019 8:32 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Время хранения архива тегов в WinCC 7.4
Replies: 11
Views: 670

Время хранения архива тегов в WinCC 7.4

Здравствуйте.
Народ, подскажите, почему у меня в проекте время хранения архивных тегов не превышает примерно 1 неделю? Исторические тренды старше этого периода отсутствуют. Куда копать? Memory Location в TagLogging выбран Hard Disk.
by volotovskyd
Sat Apr 13, 2019 5:46 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200
Replies: 25
Views: 4794

Re: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200

CoMod wrote:
Thu Apr 11, 2019 7:15 pm
тут видел
https://yadi.sk/d/FRabwCLYBIshtw
Спасибо! Буду пользовать. На форуме есть рейтинги и способы отблагодарить соответствующим образом?
by volotovskyd
Fri Apr 12, 2019 7:17 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200
Replies: 25
Views: 4794

Re: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200

…. Если подключить модуль AI к одной из стоек CPU и добавить OB86 и 122 в реальную программу, то ЦПУ в STOP не отправляется, но …. На кой ляд добавлять ОВ86 и ОВ122? Чтобы проц в стоп не вставал? А смысл? Проблема-то не уйдет от этого. ...но помогает понять какая часть проекта не работает. В моем с...
by volotovskyd
Fri Apr 12, 2019 7:14 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200
Replies: 25
Views: 4794

Re: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200

Не дождался от Сименса ссылку на скачивание утилиты. Но и не понадобилось. Помогло следующее - проект в ПЛК залил не с помощью опции Download, а выбрав пункт "Compile and download objects...". После блоки программы залил отдельно. Всем добра.
by volotovskyd
Thu Apr 11, 2019 7:00 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200
Replies: 25
Views: 4794

Re: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200

я немного пролистнул тему вверх... Tue Apr 10, 2018 мы ж это уже проходили ровно год назад сейчас сразу бросается в глаза Difference between setpoint and actual configuration иногда монтажники не правильно обжимают эзернет кабель Запусти Simatic Automation Tool и покажи копию экрана как на моей кар...
by volotovskyd
Thu Apr 11, 2019 6:24 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200
Replies: 25
Views: 4794

Re: Simatic Automation Tool

В чем подвох?! Что не так делаю? Не смотришь в буфер диагностики - там описываются причины возникновения ошибок (boom) (h) У Профинет устройств помимо IP-адреса ещё бывает Профинет имя. Запусти Simatic Automation Tool и просканируй сеть http://i7.5cm.ru/t/zQkj.jpg Имя присвоено. В диагностике станц...
by volotovskyd
Thu Apr 11, 2019 5:40 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200
Replies: 25
Views: 4794

Re: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200

Народ, выручайте! (oo) Периодически возвращаюсь к программированию новых конфигураций со станциями ET200M 153-4 HF V4.0. И практически каждый раз возникают траблы с работой таких конфигураций по Profinet. Коротко о конфигурации: создал пустой проект, в hardware создал 4 стойки rack с CPU 315-2 PN/DP...
by volotovskyd
Thu Mar 21, 2019 8:35 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Передача системного времени ПЛК в SCADA
Replies: 4
Views: 611

Re: Передача системного времени ПЛК в SCADA

Использовать SFC1 и DB необходимо только для отправки времени на HMI панели, для них это единственный способ. "Взрослому" WinCC это не надо. Спасибо за наводку по синхронизации времени ПЛК - WinCC. Почитаю. Контроллер с PN. Но у меня немного другая задача. Нужно передавать в WinCC время из ПЛК замы...
by volotovskyd
Wed Mar 20, 2019 7:34 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Передача системного времени ПЛК в SCADA
Replies: 4
Views: 611

Передача системного времени ПЛК в SCADA

Здравствуйте.

Уважаемые гуру! Подскажите. Прочитал время ПЛК с помощью SFC1, передал в блок данных DB. В WinCC7.4 создал тег для данного времени и даты. Но он не изменяется, остается постоянным дефолтным. Как побороть?!

Всем добра.
by volotovskyd
Fri Nov 02, 2018 7:06 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Рабочее место с несколькми мониторами на WinCC
Replies: 8
Views: 1748

Re: Рабочее место с несколькми мониторами на WinCC

Ковырял это OS project editor. Так и не понял, как его использовать. Можно чуть подробнее? Может быть ваше решение лучше.
by volotovskyd
Thu Nov 01, 2018 10:26 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Рабочее место с несколькми мониторами на WinCC
Replies: 8
Views: 1748

Re: Рабочее место с несколькми мониторами на WinCC

Делается стартовый экран размером (сколько мониторов, разрешение экранов на мониторах), в нем области типа PictureWindow (там и будут располагаться ваши экраны). Ну а дальше рисуете, пишете скрипты и т.д. Либо https://cache.industry.siemens.com/dl/files/672/73527672/att_83104/v1/53792130699_en-US.p...
by volotovskyd
Thu Nov 01, 2018 8:51 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Рабочее место с несколькми мониторами на WinCC
Replies: 8
Views: 1748

Re: Рабочее место с несколькми мониторами на WinCC

CoMod wrote:Сколько мониторов надо ?
Есть мультипортовая видеокарта ?
Пока 2. Карта соответствующая есть.
by volotovskyd
Thu Nov 01, 2018 7:58 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Рабочее место с несколькми мониторами на WinCC
Replies: 8
Views: 1748

Рабочее место с несколькми мониторами на WinCC

Здравствуйте. Требуется сделать рабочее место где отдельно взятые экраны будут отображаться на отдельных мониторах. Фактически рабочий стол расширенный на несколько мониторов. Имеется WinCC 7.4. Кажется, что такой функционал должен быть по умолчанию в приличной среде разработки типа WinCC, но найти ...
by volotovskyd
Sun Jun 17, 2018 7:16 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200
Replies: 25
Views: 4794

Re: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200

Вот что нашел. ""Only the CPU 315-2DP, CPU 316-2DP, and CPU 318-2 CPUs download an I/O configuration. If you download a program from another S7-300 CPU, the system data does not include the I/O configuration. This causes errors when you attempt to access peripheral I/O in S7-PLCSIM. To correct this,...
by volotovskyd
Tue Jun 12, 2018 4:04 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200
Replies: 25
Views: 4794

Re: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200

И снова здравствуйте (( Опять двадцать пять! Проблема вернулась. ОЧЕНЬ СРОЧНО нужно решить проблему. STEP7 5.5. Кто-нибудь срочно пошагово может описать создание следующей конфигурации: ЦПУ 315-2 PN/DP без модулей. С ним через коммутатор соединена станция ЕТ200М 153-4 PN/HF V4.0, к которой присоедин...
by volotovskyd
Sat Apr 14, 2018 5:45 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200
Replies: 25
Views: 4794

Re: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200

sania wrote:1) auto
2) удалить всю топологию
3) пофиг какой свич
как выше было замечено профинет работает по имени и надо задать имя станции, ип ей проц пропишет при стартапе
Действительно, заработало и так. Не понимаю тогда, почему изначально не работало. Всем спасибо.
by volotovskyd
Fri Apr 13, 2018 6:59 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200
Replies: 25
Views: 4794

Re: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200

Завтра попробую, отпишусь. У меня выдавало ошибки в диагностике что-то вроде о несовместимости с PNIO и т.п., если не ошибаюсь.
by volotovskyd
Wed Apr 11, 2018 5:44 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200
Replies: 25
Views: 4794

Re: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200

Решено. Несколько "телодвижений" заставили ЦПУ заработать: 1) у ЦПУ и станции ЕТ должны быть одинаковые режимы работы интерфейса Profinet. Например 100MBPs Fullduplex. 2) Должна быть настроена топология Profinet с указанием "партнеров". Важно указать какой именно порт используется для связи одного у...
by volotovskyd
Wed Apr 11, 2018 4:44 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200
Replies: 25
Views: 4794

Re: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200

IP задан. Станция пингуется. Можно ли ЦПУ соединять по PN со станцией. Коммуникационный процессор не нужен? Гадаю уже.
by volotovskyd
Tue Apr 10, 2018 6:22 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200
Replies: 25
Views: 4794

Re: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200

Особенность при обращении к аналоговым портам, обычно расположенным, за пределами образа процесса с адресов 256 ... к ним надо обращаться в программе как P IW256, а не IW256 то есть программа должна обращаться напрямую к Периферийному порту P IW256 а не к его образу IW256 в образе процесса Так и об...
by volotovskyd
Tue Apr 10, 2018 4:35 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200
Replies: 25
Views: 4794

ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200

Никогда не имел дело со станциями распределенного ввода-вывода. Собрал на столе минимальную конфигурацию: 1)CPU S7-315-2 PN/DP 315-2EH13-0AB0 - старая ревизия ЦПУ. Пришивку обновил до последней v.2.6.12 2)ET 200M PROFINET (IM153-4 HF) 3)AI 8*13 BIT 331-1KF01-0AB0 подключен к ЕТ. ЕТ и ЦПУ пингуются. ...
by volotovskyd
Sat Apr 07, 2018 6:13 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Сохранение архива после реадктирования проекта
Replies: 0
Views: 861

Сохранение архива после реадктирования проекта

Здравствуйте. Имеется рабочий проект (single project). Нужно отредактировать данный проект, пока его действующая версия работает на процессе и накапливает архивные исторические данные. После требуется заменить данный проект. Вопрос: есть ли способ после обновления сохранить архивные данные в новом п...
by volotovskyd
Sat Feb 03, 2018 11:19 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Непонятки с User Administrator WinCC 7.4
Replies: 4
Views: 2019

Re: Непонятки с User Administrator WinCC 7.4

Rex2701 wrote:SAMPLE и START это не экраны, это области иерархии.
Да, действительно. Области иерархии. В это я еще не вникал. Буду читать (tyou)
by volotovskyd
Fri Feb 02, 2018 10:07 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Непонятки с User Administrator WinCC 7.4
Replies: 4
Views: 2019

Re: Непонятки с User Administrator WinCC 7.4

Очень похоже, что это проект PCS 7. Права авторизации точно оттуда, а SAMPLE и START это не экраны, это области иерархии. Можно почитать это . Да нет. Это как раз WinCC 7.4. Кстати можно вручную добавить Authorization level. Но хотелось бы видеть список, как во встроенном help. http://i101.fastpic....
by volotovskyd
Thu Feb 01, 2018 8:27 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Непонятки с User Administrator WinCC 7.4
Replies: 4
Views: 2019

Непонятки с User Administrator WinCC 7.4

Здравствуйте. Пытаюсь в WinCC 7.4 встроенное администрирование пользователей. В наличии мануал по WinCC7.0 (скрин из него). Ситуация такая. В мануале вижу примерно следующий список. http://i99.fastpic.ru/big/2018/0201/04/ffbed613d4412eb1913b3c607ff52704.jpg В своем проекте вижу следующее. http://i10...
by volotovskyd
Fri Jan 12, 2018 7:38 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: User defined кнопки в toolbar WinCC OnlineTrendControl
Replies: 1
Views: 1198

User defined кнопки в toolbar WinCC OnlineTrendControl

Здравствуйте.
В WinCC OnlineTrendControl есть возможность добавлять свои кнопки. Каким образом можно добавить событие для выполнения по нажатии данной кнопки? И можно ли изменить изображение (синий круг с цифрой) изображаемое на данной кнопке по умолчанию?
by volotovskyd
Sun Jan 07, 2018 11:08 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?+]: Horn глючит без Update 4 для WinCC 7.4 SP1
Replies: 13
Views: 4333

Re: Не получается настроить Horn

Здравствуйте. Сегодня посмотрел логи в выньсиси, но ничего такого сверхъестественного я там не увидел. В конце-концов все нормально заработало после установки Update 4 for WinCC 7.4 SP1. http://plcforum.uz.ua/viewtopic.php?f=36&t=24041 Аналогично. Установил Update 3 и 4 и все заработало. Может даже...
by volotovskyd
Sat Jan 06, 2018 8:46 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Бит DWORD почему-то 0
Replies: 4
Views: 1693

Re: Бит DWORD почему-то 0

Rex2701 wrote:Simatic - это не Intel, у него другой порядок байт. Младшие байты идут первыми.
Твоё двойное слово раскладывается так:
MB14 = 0x00
MB15 = 0x02
MB16 = 0x00
MB17 = 0x02
Спасибо! Ходил вокруг да около (pgood)
by volotovskyd
Fri Jan 05, 2018 3:42 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Бит DWORD почему-то 0
Replies: 4
Views: 1693

Re: Бит DWORD почему-то 0

CoMod wrote:Если МВ0 в настройках процессора по умолчанию используется как таймерный маркер, то в бите М0.1 значение меняется несколько раз в секунду и соответственно его отображение на экране
В данном проекте это не используется. Но все равно спасибо.
by volotovskyd
Thu Jan 04, 2018 7:59 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Бит DWORD почему-то 0
Replies: 4
Views: 1693

Бит DWORD почему-то 0

Друзья, помогите. Что не так понимаю. В функции значение бита двойного слова в Online режиме STEP-7 равняется 0. http://i99.fastpic.ru/big/2018/0104/f2/1a5dba43d12691a709f0b3de4bdfabf2.png При этом соответствующее значение данного двойного слова в блоке данных указывает, что данный бит равняется 1. ...
by volotovskyd
Wed Jan 03, 2018 7:37 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?+]: Horn глючит без Update 4 для WinCC 7.4 SP1
Replies: 13
Views: 4333

Re: Не получается настроить Horn

Вот здесь человеку помогла переустановка WinCC :evil:
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
by volotovskyd
Wed Jan 03, 2018 7:32 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?+]: Horn глючит без Update 4 для WinCC 7.4 SP1
Replies: 13
Views: 4333

Re: Не получается настроить Horn

Иногда звук не работает вообще даже при ручного задания тега. Помогает убийство процесса HMRT.exe и перезапуск проекта.
by volotovskyd
Wed Jan 03, 2018 5:28 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?+]: Horn глючит без Update 4 для WinCC 7.4 SP1
Replies: 13
Views: 4333

Re: Не получается настроить Horn

Usver wrote:А на другой машине пробовали запускать проект?
Да. Делаю на двух машинах. Создал минимальный новый проект. При попытке задействовать Horn тоже самое - звука нет. Тег TagAlarm остается нулевым всегда. меняю его вручную - звук появляется.
by volotovskyd
Tue Jan 02, 2018 9:35 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?+]: Horn глючит без Update 4 для WinCC 7.4 SP1
Replies: 13
Views: 4333

Re: Не получается настроить Horn

Меняю вручную тег, звук есть. При появлении соответсвующего события - тег остается 0, звука нет.
by volotovskyd
Tue Jan 02, 2018 2:35 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?+]: Horn глючит без Update 4 для WinCC 7.4 SP1
Replies: 13
Views: 4333

Re: Не получается настроить Horn

Спасибо за ссылку, прочел еще раз. Все равно не работает. Вот скрины Horn. http://i102.fastpic.ru/big/2018/0102/9c/92801053efb077d8f7c57572edf5d59c.png http://i101.fastpic.ru/big/2018/0102/c0/29be4e1fdf02bb631d860ed43f344ec0.png Что я упускаю? Значение тега TagAlarm при событии класса Alarm не меняе...
by volotovskyd
Tue Jan 02, 2018 10:49 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?+]: Horn глючит без Update 4 для WinCC 7.4 SP1
Replies: 13
Views: 4333

[?+]: Horn глючит без Update 4 для WinCC 7.4 SP1

Здравствуйте. WinCC 7.4 Ранее получалось активировать звуковой сигнал по аварии, сейчас не работает (( Задача простая - при появлении любого аварийного сообщения должен запуститься звуковой сигнал. После квитирования последнего аварийного сообщения - звуковой сигнал выключается. Не получается - звук...
by volotovskyd
Sun Dec 24, 2017 8:46 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Точность вычислений в скрипте C WinCC
Replies: 1
Views: 1179

Точность вычислений в скрипте C WinCC

Здравствуйте. Народ, столкнулся с проблемой, которая очевидно решена давно, но ответ сам пока не нашел. Есть тег 32bit float, значение которого нужно уменьшать на 0.01 при нажатии кнопки. Накропал маленький скрипт. При компиляции редактор предупреждает о некой потере точности, но компилирует. Сразу ...
by volotovskyd
Sat Dec 23, 2017 5:32 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Не отображается ProcessValue в AlarmControl
Replies: 0
Views: 1094

Не отображается ProcessValue в AlarmControl

Здравствуйте. WinCC 7.4. В Alarm Logging создал событие для AlarmControl по превышению значения тега определенной величины. Заменил название Process_Value_4 в Process Value Blocks на "Значение". Хочу, чтобы с аварийным сообщением в колонке "Значение" отображалось значение тега Fam_max_23_1. Ничего н...
by volotovskyd
Thu Apr 27, 2017 6:04 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Частота обновления трендов в WinCC
Replies: 0
Views: 1301

Частота обновления трендов в WinCC

WinCC OnlineTrendControl в WinCC v7.2. Возможно ли увеличить частоту обновления трендов? По умолчанию обновляется раз в 1 секунду. Сам не нашел.
by volotovskyd
Wed Apr 19, 2017 7:13 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Карты памяти для CPU 315-2 PN/DP и ET 200M (IM 153-4 PN ST)
Replies: 2
Views: 1798

Re: Карты памяти для CPU 315-2 PN/DP и ET 200M (IM 153-4 PN

Спасибо. Ваша информация подтвердилась из еще одного источника.
by volotovskyd
Mon Apr 17, 2017 6:08 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Карты памяти для CPU 315-2 PN/DP и ET 200M (IM 153-4 PN ST)
Replies: 2
Views: 1798

Карты памяти для CPU 315-2 PN/DP и ET 200M (IM 153-4 PN ST)

Здравствуйте. Возник вопрос. Как еще на этапе, когда нужно закупить оборудования для дальнейшего расширения АСУТП предприятия, выбрать карты памяти нужного объема для CPU S7-315-2 PN/DP и станции ET 200M (IM 153-4 PN ST 6ES7 153-4AA01-0XB0). Если для CPU думаю заказать заведомо достаточный объем для...
by volotovskyd
Fri Jan 06, 2017 7:00 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Хранение межзонного указателя адреса в глобальном DB
Replies: 11
Views: 4921

Re: Хранение межзонного указателя адреса в глобальном DB

:) Как раз сейчас читаю именно этот раздел (стр.19-13). Получается, что использовать косвенную адресацию при задании фактических параметров вызываемому блоку нельзя. Буду использовать временные переменные. Спасибо.