Search found 157 matches

by Alex3110
Sat Dec 09, 2023 12:12 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Что за сообщение про Upgrade WinCC ?
Replies: 1
Views: 1010

Что за сообщение про Upgrade WinCC ?

Со временем обнаружил, что в "WinCC License Analysis" - се появилась красная строка, хотя ранее её вроде как не было. SIPPA9WRC607044 Upgrade WinCC Runtime+Configuration 64K-100K Powerpack Я действительно ранее, на WinCC 7.4 SP1, установил Upd9. Но установил сразу после установки основного пакета. В...
by Alex3110
Sun Sep 10, 2023 5:20 pm
Forum: SIMATIC HMI
Topic: How to control the properties of many objects in easiest way ?
Replies: 0
Views: 1468

How to control the properties of many objects in easiest way ?

Hello everybody ! I use WinCC v.7.4 SP1 Upd9. I need to monitor and control the settings of 30 analog sensors with a minimal number of Graphical Objects. All sensors have the same set of attributes, i.e. “L”, “LL”, “H”, “HH” - tags, so I created the WinCC tag structures for them. I created a “Sensor...
by Alex3110
Wed Aug 23, 2023 1:30 pm
Forum: SIMATIC HMI
Topic: How transfer WinCC prj. between PCs without losing data ?
Replies: 0
Views: 724

How transfer WinCC prj. between PCs without losing data ?

Is it possible to transfer WinCC project many times between 2 PCs without losing data ? There are 2 PCs with the same type of Win10 and WinCC 7.5 SP1+ Upd5. One PC (“target PC”) is supposed to be used for RT “runtime” in the future. The another PC "Development PC" will be used as the main one when d...
by Alex3110
Sat Aug 19, 2023 4:26 pm
Forum: SIMATIC HMI
Topic: How to reduce the vertical size of a " tube " in "Graphic Designer" ?
Replies: 1
Views: 738

Re: How to reduce the vertical size of a " tube " in "Graphic Designer" ?

To reduce vertical size :
Properties > Styles > Line Weight

To change an angle to insert horizontally :
Properties > Geometry > Height = 0
by Alex3110
Fri Aug 18, 2023 6:21 pm
Forum: SIMATIC HMI
Topic: How to reduce the vertical size of a " tube " in "Graphic Designer" ?
Replies: 1
Views: 738

How to reduce the vertical size of a " tube " in "Graphic Designer" ?

Hello everybody ! Win10 Pro ver.1909 build 18363.592 and WinCC 7.4 SP1 are installed on the PC. I want to use the "polygon tube" graphical object (GO) in the "Graphic Designer". I take it from the "Standard" library, I put it horizontally, but its vertical size is too large. How to reduce it ? In ad...
by Alex3110
Fri Aug 18, 2023 6:20 pm
Forum: SIMATIC HMI
Topic: Whу no "Configuration Console" component in "Simatic NET PC Software v.13.0+SP2" ?
Replies: 2
Views: 722

Re: Whу no "Configuration Console" component in "Simatic NET PC Software v.13.0+SP2" ?

(tyou)
I supposed that. But I think the functionality is restricted compare to "Configuration Console" component.
Additionally the "communication settings" starts up to 15...30 minutes on my PC. (wow)
by Alex3110
Thu Aug 17, 2023 8:46 am
Forum: SIMATIC HMI
Topic: Whу no "Configuration Console" component in "Simatic NET PC Software v.13.0+SP2" ?
Replies: 2
Views: 722

Whу no "Configuration Console" component in "Simatic NET PC Software v.13.0+SP2" ?

Hello, everybody !

SIMATIC NET PC software v.13.0+SP2 is installed on my PC.
PC has Windows 10 Pro, v.1909

I can't find "Configuration Console" component in Simatic SOFTWARE component list in Start Menu and therefore can't start it.

Maybe it is already called differently in this 13th version ?
by Alex3110
Mon Aug 14, 2023 4:46 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Как сбросить конфигурацию из CP5613А2 ?
Replies: 0
Views: 687

Как сбросить конфигурацию из CP5613А2 ?

На ПК установлены Win10 Pro ver.1909 сборка 18363.592, WinCC 7.4 SP1, SIMATIC NET PC Software v.13.0+SP2 и плата CP5613А2. Когда CP5613А2 впервые была вставлена в ПК, то в “Set PG/PC Interface” для неё можно просмотреть её свойства и провести диагностику. После того, как CP5613А2 была сконфигурирова...
by Alex3110
Mon Aug 14, 2023 4:37 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Не запускается компонент «Communication Settings» из «Simatic NET»
Replies: 7
Views: 13544

Re: Где компонент «Configuration Console» в «Simatic NET PC Software v.13.0+SP2».

Sorry I didn't tell about Windows version.
I have Win10 Pro ver.1909 build 18363.592, WinCC 7.4 SP1 .
In Win10 - 'START" Menu there now subfolders in main "Siemens Automation" folder.
All the components are listed in alphabet order.
And there is no the "Configuration Console" component.
by Alex3110
Mon Aug 14, 2023 6:51 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Не запускается компонент «Communication Settings» из «Simatic NET»
Replies: 7
Views: 13544

Где компонент «Configuration Console» в «Simatic NET PC Software v.13.0+SP2».

Всем привет !

На ПК установлен SIMATIC NET PC Software v.13.0+SP2

Не могу найти компонент «Configuration Console» в списке компонентов софта Simatic в меню «ПУСК» и соответственно запустить.
Может он в этой 13-й версии уже называется по-другому ?
by Alex3110
Mon Aug 14, 2023 6:26 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Не запускается компонент «Communication Settings» из «Simatic NET»
Replies: 7
Views: 13544

Re: Не запускается компонент «Communication Settings» из «Simatic NET»

Запустился, через минут 15. Определил сетевую Ethernet – плату «Realtek PCIe GbE Family …». Внутри этой папки кликнул «General» - выдал окошко «Please wait until » за-вис ещё минут на 5, потом выдал соответствующую инфу. Кликнул «Access points» - выдал сразу Кликнул «LLDP/DCP» - выдал окошко «Please...
by Alex3110
Mon Aug 14, 2023 4:46 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Не запускается компонент «Communication Settings» из «Simatic NET»
Replies: 7
Views: 13544

Не запускается компонент «Communication Settings» из «Simatic NET»

Всем привет ! На ПК установлен SIMATIC NET PC Software v.13.0+SP2 Так вроде всё работает, удалось настроить коммуникацию между «РС Station» и «Simatic S7-300» (incl. CPU 313C-2 DP) через коммуникационный процессор (сетевая "Profibus-DP" плата) CP5613A2, но на ПК не запускается один из главных компон...
by Alex3110
Fri Aug 11, 2023 4:08 am
Forum: SIMATIC system
Topic: Is MPI- cable 6ES7 901-0BF00-0AA0 match for PROFIBUS network ?
Replies: 2
Views: 880

Is MPI- cable 6ES7 901-0BF00-0AA0 match for PROFIBUS network ?

Some sites (i.e. https://www.classicautomation.com/Part/6es7901-0bf00-0aa0 ) inform that 6ES7901-0BF00-0AA0 = MPI/Profibus Online Cable Anybody tryied to connect ? I want to connect CPU 313C-2DP and CP5613A2 with MPI- cable 6ES7 901-0BF00-0AA0. Transmission Rate I use in Profibus communication cobfi...
by Alex3110
Wed Aug 09, 2023 5:33 am
Forum: SIMATIC system
Topic: How to set up communication between S7-300 and WinCC via CP5613A2
Replies: 9
Views: 1602

Re: How to set up communication between S7-300 and WinCC via CP5613A2

Alex3110 wrote:
Tue Aug 08, 2023 6:51 pm
Hi , rdokt !
Could you also tell me ANYthing about my items 1 and 3 ?
ANYthing instead SOMEthing is put in interrogative and negative sentences :D
I had an exellent English language mark both at school and at Institute :D
by Alex3110
Tue Aug 08, 2023 6:51 pm
Forum: SIMATIC system
Topic: How to set up communication between S7-300 and WinCC via CP5613A2
Replies: 9
Views: 1602

Re: How to set up communication between S7-300 and WinCC via CP5613A2

Hi , rdokt !
Could you also tell me something about my items 1 and 3 ?
by Alex3110
Tue Aug 08, 2023 7:02 am
Forum: SIMATIC system
Topic: How to set up communication between S7-300 and WinCC via CP5613A2
Replies: 9
Views: 1602

Re: How to set up communication between S7-300 and WinCC via CP5613A2

I installed on my PC : Win10 Pro v.1909 ; STEP7 v.5.6 SP1 ; WinCC 7.4 SP1 Upd 9 ; SIMATIC NET PC Software v.13.0+SP2 I follow this https://support.industry.siemens.com/cs/document/18822088/how-can-i-create-a-profibus-dp-connection-in-wincc-?dti=0&lc=en-WW How can I create a PROFIBUS-DP connection in...
by Alex3110
Fri Aug 04, 2023 11:04 am
Forum: SIMATIC system
Topic: How to set up communication between S7-300 and WinCC via CP5613A2
Replies: 9
Views: 1602

Re: How to set up communication between S7-300 and WinCC via CP5613A2

О, БАЛШОЙ СПАСИБ :D
Попробую.
(tyou)
by Alex3110
Fri Aug 04, 2023 9:13 am
Forum: SIMATIC system
Topic: How to set up communication between S7-300 and WinCC via CP5613A2
Replies: 9
Views: 1602

How to set up communication between S7-300 and WinCC via CP5613A2

Hello everybody ! There is a Simatic S7-300 PLC (including CPU 313C-2 DP) and a CP5613A2 (PROFIBUS Card) in NEW usual PC. I need to create a Single-User WinCC Project on new PC from “zero” and connect it to PLC. Please show me the way how to set up the communication between WinCC and Simatic S7-300 ...
by Alex3110
Fri Apr 30, 2021 5:48 pm
Forum: Industrial network
Topic: Как настроить ACL на Cisco ASA5508-X ?
Replies: 0
Views: 4957

Как настроить ACL на Cisco ASA5508-X ?

Всем привет !

Cisco ASA5508-X Threat Defense.
Нужно настроить межсетевой экран для ограничения доступа к "внутренним" сетевым устройствам, которые находятся "за" ASA.

Кто-нибудь имел с этим дело ?
by Alex3110
Fri Oct 09, 2020 3:46 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Нет связи "панель - ПК для "логов" в разных подсетях.
Replies: 3
Views: 2486

Re: Нет связи "панель - ПК для "логов" в разных подсетях.

Тут пути такие : Из pdf-документа "Integrating HMI Operator Panels in TCP/IP Networks": • Open the "Data logs” folder via the project navigation. • Enter the storage location of the archive in " Path ”. The name of the path consists of "\\ Computer name \share name\file folder". И там, как я понял, ...
by Alex3110
Thu Oct 08, 2020 7:31 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Нет связи "панель - ПК для "логов" в разных подсетях.
Replies: 3
Views: 2486

Нет связи "панель - ПК для "логов" в разных подсетях.

Всем привет ! Есть проект на панель ТР1500 Comfort в TIA v.15.1 Profess. Хочу сохранять «логи» с панели в папку на сетевой ПК в другой подсети. Возможно ли в пути к этой папке указать не сетевое имя ПК а его IP – адрес ? Найдёт ли панель этот ПК в этом случае и будет ли работать ? Пока работало толь...
by Alex3110
Wed Sep 16, 2020 6:38 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Как в STL оптимально скопировать отдельные ячейки между DBs ?
Replies: 3
Views: 1784

Re: Как в STL оптимально скопировать отдельные ячейки между DBs ?

MaxS wrote:
Mon Aug 17, 2020 12:00 pm
стр. 38-39http://www.promautomatic.ru/catalog/S7_PROF2_PA.pdf
Да, всё заработало. Только понадобилось немного доработать "под себя".Там в примере передаются слова, а мне нужны были биты. (suc) (tyou)
by Alex3110
Fri Aug 14, 2020 6:26 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Скрипты в панели ТР1500 Comfort
Replies: 2
Views: 1852

Re: Скрипты в панели ТР1500 Comfort

Тэг с температурой = 70 град. Чтобы быстро не "убивать" флэшку, "логгирование" на неё настроено на "On Change". Темп-ра стала 71 град. Что делает панель ? Естественно записывает изменившееся значение на флэшку. Через 1 сек датчик выдал 70 град. Панель делает то же самое. Через 1 сек --> 69 град. И т...
by Alex3110
Wed Aug 12, 2020 9:52 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Как в STL оптимально скопировать отдельные ячейки между DBs ?
Replies: 3
Views: 1784

Как в STL оптимально скопировать отдельные ячейки между DBs ?

Всем привет! Нужно скопировать не все, а определенные ячейки DB1 в определенные ячейки DB2. Ячейки, копируемые из DB1, расположены на фиксированном расстоянии «1» друг от друга. Ячейки, копируемые в DB2, также расположены на фиксированном расстоянии «2» друг от друга. Расстояния «1» и «2» не равны. ...
by Alex3110
Wed Aug 12, 2020 4:47 am
Forum: SIMATIC HMI
Topic: Scripts in TP1500 Comfort Panel
Replies: 0
Views: 1412

Scripts in TP1500 Comfort Panel

Hello everybody ! I use a TP1500 Comfort Panel configured in TIA v.15.1 . There are about 30 tags (based on analog signals) which the panel gets from a S7-300 PLC. There is a task to make a value filter for every of those 30 tags. Filter must allow to pass through the value if the one changes more t...
by Alex3110
Tue Aug 11, 2020 12:22 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Скрипты в панели ТР1500 Comfort
Replies: 2
Views: 1852

Скрипты в панели ТР1500 Comfort

Всем привет ! Есть TIA - портал проект панели ТР1500 Comfort . Настроено сохранение на USB-флэшке логов значений тэгов аналоговых сигналов c периодичностью «On Change». Но всё равно даже «температурные» сигналы «прыгают» на «1» очень часто и соответственно также часто записываются логи на USB-флэшку...
by Alex3110
Thu Dec 12, 2019 5:19 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Как запретить оператору выход из WinCC RT в Windows ?
Replies: 17
Views: 7818

Re: Как запретить оператору выход из WinCC RT в Windows ?

Ну это точно тогда будет защита против супер-пупер шпиона Джеймс-Бонда, а по совместительству оператора техпроцесса :D
by Alex3110
Thu Dec 12, 2019 11:44 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Как запретить оператору выход из WinCC RT в Windows ?
Replies: 17
Views: 7818

Re: Как запретить оператору выход из WinCC RT в Windows ?

Не любой. Только процентов 5 из их знают, что там есть какой-то "БИОС". Это первое. Далее - эти 5% должны знать пароль на БИОС. Третье - какой оператор-придурок станет вырубать весь ПК, чтобы вытащить, а потом втащить БИОС-батарейку ? Тогда уж проще тупо вырубить кнопкой питания весь ПК , а потом пр...
by Alex3110
Thu Dec 12, 2019 11:09 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ноутбук против Simatic Field PG
Replies: 4
Views: 3030

Re: Ноутбук против Simatic Field PG

Как часто реально бывают нужны спец-разъёмы в программаторе (Сименсовский картридер, гнездо для ММС для её программирования и пр.) ? К примеру ту же ММС-карту я могу "зашить" и в ПЛК. Наверное, эта фича в программаторе может быть незаменима, если, к примеру, есть несколько однотипных агрегатов и над...
by Alex3110
Thu Dec 05, 2019 4:38 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Как запретить оператору выход из WinCC RT в Windows ?
Replies: 17
Views: 7818

Re: Как запретить оператору выход из WinCC RT в Windows ?

До панели задач добраться легко. Например вставить флешку. Или вставить флешку, которую ещё не вставляли. Или вставить юсб модем. И так далее. В BIOS-се отрубить все USB-порты. Доступ к ПК - по "удалёнке". В Каспере на ПК настроить "Сетевой экран" соответствующим образом или использовать его же, но...
by Alex3110
Tue Dec 03, 2019 4:08 pm
Forum: SIMATIC system
Topic: Lap Top VS Simatic Field PG
Replies: 1
Views: 2514

Lap Top VS Simatic Field PG

Hello everybody ! Anybody calculated variants by the price (with the same parameters CPU, HDD / SSD, RAM) : 1. Laptop + USB-MPI \ DP adapter + licensed software (STEP7 & WinCC + PLCSIM + WinCC RT keys) Pro v.15.1 " VS 2. Simatic Field PG M6 Advanced with pre-installed the similar software v.15.1 Wha...
by Alex3110
Tue Dec 03, 2019 3:54 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ноутбук против Simatic Field PG
Replies: 4
Views: 3030

Ноутбук против Simatic Field PG

Всем привет ! Кто-нибудь просчитывал по цене варианты (при одинаковых параметрах CPU, HDD/SSD, RAM) : 1. Ноутбук + USB-MPI\DP адаптер + лицензионный софт (STEP7 & WinCC + PLCSIM + WinCC RT ключи) Pro v.15.1 " VS 2. Simatic Field PG M6 Advanced с предустановленным аналогичным софтом v.15.1 Какая разн...
by Alex3110
Mon Sep 02, 2019 5:47 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Как запретить оператору выход из WinCC RT в Windows ?
Replies: 17
Views: 7818

Как запретить оператору выход из WinCC RT в Windows ?

Всем привет ! Использую WinCC v.7.0 SP 3 + Upd1 на ПК с Win7 "Professional" SP1 x64 Жизнь стала совсем суровой. Наши ибэшники требуют исключить все возможные комбинации выхода из WinCC RT на рабочий стол и/или в меню «ПУСК». Для этого мне придётся (кроме «ALT+F4») заблокировать все 4 шт. комбинации ...
by Alex3110
Mon Jul 08, 2019 11:30 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Обмен между 8 шт. S7-1200
Replies: 20
Views: 6450

Re: Обмен между 8 шт. S7-1200

sania wrote:
Thu Jul 04, 2019 8:17 pm
1х00 могут быть и сервером и клиентом одновременно.
Т.е. имеете ввиду все "прелести" ТСР/IP протокола, при котором для любого устройства возможна одновременная передача данных в обе стороны, т.е. полный дуплекс ?

Пардон, "блок сервера" - это что ? Коммуникац. блок "PUT" ?
by Alex3110
Thu Jul 04, 2019 7:04 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Обмен между 8 шт. S7-1200
Replies: 20
Views: 6450

Re: Обмен между 8 шт. S7-1200

А докупать ничего не надо Модбас тсп работает вместе с профинетом и на одном и том же профинет разъёме И не имеет ограничений по количеству связей А я думал, что если Modbus, то обязательно RS-485 -тый интерфейс. :o Наверное это и есть Modbus RTU :) Но опять же я попадаю на систему "мастер"-"раб". ...
by Alex3110
Thu Jul 04, 2019 4:51 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Обмен между 8 шт. S7-1200
Replies: 20
Views: 6450

Re: Обмен между 8 шт. S7-1200

НО! Надо одновременно запускать ПУТ и ГЕТ на двух процах, о чем я и писал, что для вашего "странного" случая нужно как-то синхронизировать запуск этих блоков (функций). А как тогда организуется синхронизация запуска "PUT" на одном ЦПУ и "GET" на другом в других случаях, где всё попроще ? Разве комм...
by Alex3110
Thu Jul 04, 2019 4:25 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Обмен между 8 шт. S7-1200
Replies: 20
Views: 6450

Re: Обмен между 8 шт. S7-1200

Ну обычно эти блоки GET/PUT или TSEND_C/TRCV_C(как-на меня одно и тоже) инициализируются внутренними меркерами(обычно 1 или 10Гц), что мешает активировать прием/передачу по какому-то событию . Да, я не уточнил, что задержка передачи изменённого состояния какого-либо бита - не критична. Если ПЛК-7 п...
by Alex3110
Thu Jul 04, 2019 3:34 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Обмен между 8 шт. S7-1200
Replies: 20
Views: 6450

Re: Обмен между 8 шт. S7-1200

А если посмотреть в сторону модбаса? Боюсь, что не получится. Перепроектировать уже сделанный и сданный проект и докупать коммуникационные "модбасовские" модули уже никто не будет. Если Вас смущает телефонная линия в качестве связи, то в будущем таки планируется заменить всё на "оптику". Т.е. одноз...
by Alex3110
Wed Jul 03, 2019 8:54 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Обмен между 8 шт. S7-1200
Replies: 20
Views: 6450

Re: Обмен между 8 шт. S7-1200

Всё, что я написал - это всего лишь смесь того, что я прочитал в документации по "Communications" и того, что мне нужно реализовать в проекте. Я ничуть не претендую на истину в последней инстанции, вполне возможно я что-то не до конца пока понимаю. ....т.е. в сети все процы и отправляют и принимают,...
by Alex3110
Wed Jul 03, 2019 6:16 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Обмен между 8 шт. S7-1200
Replies: 20
Views: 6450

Re: Обмен между 8 шт. S7-1200

Задача такая. Только у 5-ти PLC1…PLC5 из 8-ми будет информация, которую они должны передавать всем остальным , по мере её изменения. Данных очень мало. Это биты, и их не более 2-х слов. Биты – это состояния каких-то «концевиков» и ручных переключателей. Если у какого-то из PLC1…PLC5 есть обновлённые...
by Alex3110
Tue Jul 02, 2019 7:47 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Обмен между 8 шт. S7-1200
Replies: 20
Views: 6450

Re: Обмен между 8 шт. S7-1200

Нет, увы, это не диплом, а реальная задача. Диплом-то можно было бы, по привычке у кого-нибудь "содрать" :) PUT-GET(Ethernet), вот здесь: https://www.youtube.com/watch?v=2-uiKhyp8RQ , показано на примере 2-х ЦПУ, но можно и больше(пробовал до 10, больше у меня не получилось). Да мне 10 шт. PLC то и ...
by Alex3110
Mon Jul 01, 2019 6:39 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Обмен между 8 шт. S7-1200
Replies: 20
Views: 6450

Обмен между 8 шт. S7-1200

Всем привет ! Делаю проект с ПЛК S7-1200 (8 шт.), каждый с CPU 1214C. Связь - по встроенному в CPU Profinet - интерфейсу. Какой протокол лучше выбрать (или какой подойдёт), если каждый из 8 CPU S7-1200 должен периодически быть то "сервером", то "клиентом" ? А именно: - если происходит какое-либо соб...
by Alex3110
Sun Jun 02, 2019 7:26 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: :-)
Replies: 1
Views: 1182

:-)

Всем смотрящим велено учить матчасть (sorry)
by Alex3110
Tue May 28, 2019 4:59 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Теряют ли пароли панели оператора нового поколения ?
Replies: 3
Views: 3251

Теряют ли пароли панели оператора нового поколения ?

Всем привет ! Когда я работал со старыми операторскими панелями Simatic TP270 (10”), TP277 (6”), MP277 (10”), я обнаружил вещь «не очень». Периодически (раз в 1… 3 месяца) пароли пользователей терялись и назначенному пользователю невозможно было войти в систему. И вроде как с питанием панелей было в...
by Alex3110
Sat May 25, 2019 4:21 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Предупреждения компилятора проекта HMI
Replies: 5
Views: 3255

Re: Предупреждения компилятора проекта HMI

О, точна-точна.
Именно этот совет и был мне нужен (tyou)
Теперь надо повспоминать про VBS-скрипты.
С панельными системными функциями-то всё намного проще было.
Хотя, в принципе они также сделаны на скриптах.
by Alex3110
Fri May 24, 2019 6:47 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Предупреждения компилятора проекта HMI
Replies: 5
Views: 3255

Re: Предупреждения компилятора проекта HMI

скрипт на нажатие может не успеть отработать и придёт событие отпуска кнопки, в этом случае не гарантируется что функция (сет бит) отработает( и отработает ли вообще) ДО скрипта отжатия кнопки и функций (ресета и т.д.) Т.е., указанное предупреждение связано только с этим, а именно с тем, что операт...
by Alex3110
Fri May 24, 2019 11:34 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Предупреждения компилятора проекта HMI
Replies: 5
Views: 3255

Предупреждения компилятора проекта HMI

Всем привет ! После компиляции HMI-проекта (TIA - портал v.13 Profess.) получаю следующее предупреждение, несмотря на то, что использовал опцию «Rebuild ALL» для «Software». «The expected order of scripts and functions in runtime cannot always be guaranteed. This may lead to unexpected operating mod...