Search found 20 matches

by wrathangels
Tue Jan 05, 2021 9:07 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?+]: Проблема с аналоговым модулем 6ES7 531-7KF00-0AB0
Replies: 3
Views: 1263

[?+]: Проблема с аналоговым модулем 6ES7 531-7KF00-0AB0

Тему можно закрывать.Проблема решена. Китайцы перемычек на каналы наставили.
by wrathangels
Tue Jan 05, 2021 6:21 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?+]: Проблема с аналоговым модулем 6ES7 531-7KF00-0AB0
Replies: 3
Views: 1263

Re: Проблема с аналоговым модулем 6ES7 531-7KF00-0AB0

Заметил уже потом до написания сообщения ,допустим в программе скофигруированы адреса аналогового ввода %IW2 и %IW4, оказалось что на эти оба канала прилетает одно и то же значение ,хотя это разные датчики и два независимых канала...не понимаю как это возможно
by wrathangels
Mon Jan 04, 2021 2:06 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?+]: Проблема с аналоговым модулем 6ES7 531-7KF00-0AB0
Replies: 3
Views: 1263

[?+]: Проблема с аналоговым модулем 6ES7 531-7KF00-0AB0

Всем доброго времени суток! Столкнулся со странной проблемой: S7-1500, AI 8xU/I/RTD/TC ST SIMATIC S7-1500 analog input module AI 8xU/I/RTD/TC ST, 16 bit resolution, accuracy 0.3%, 8 channels in groups of 8; 4 channels for RTD measurement, common mode voltage 10 V; Diagnostics; Hardware interrupts Ес...
by wrathangels
Tue Apr 10, 2018 8:54 pm
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Получение данных через MODBUS TCP/IP от Omron CP1L-M60D
Replies: 0
Views: 2023

Получение данных через MODBUS TCP/IP от Omron CP1L-M60D

Доброго времени суток народ!
Стоит задача получить данные из ПЛК OMRON CP1L-M60D через протокол MODBUS TCP/IP и затянуть это в SCADA.Мне нужно понять как это реализовать на нижнем уровне. Поддерживает ли данная модель MODBUS TCP/IP или нужен шлюз. Подскажите каким путём пойти...
by wrathangels
Tue Apr 10, 2018 8:43 pm
Forum: OMRON PLC & HMI
Topic: MODBUS TCP/IP CP1L-M60D
Replies: 0
Views: 3825

MODBUS TCP/IP CP1L-M60D

Hi master's PLC. I have tasks... I need to get the MODBUS TCP/IP protocol data from PLC Omron CP1L-M60D.
Does this PLC support this protocol?
How to realize getting data to the upper level...
I need help)
by wrathangels
Sat Oct 07, 2017 1:59 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Регистр сдвига
Replies: 10
Views: 6478

Re: Регистр сдвига

almaz78 , спасибо буду разбираться, но боюсь на S7-200 массивов помоем нет, у вас из под TIA для 1200 наверное больше) но буду вникать. .... На счёт вычленения регистра сдвига из проекта и понимания как в него пишется и считывается я был бы очень благодарен, так как точно на 200 придётся делать а та...
by wrathangels
Fri Oct 06, 2017 7:23 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Регистр сдвига
Replies: 10
Views: 6478

Re: Регистр сдвига

Wrathangel а не могли бы вы подробней описать механику процесса? Я так понимаю есть датчик который определяет брак а на другом конце конвейера другой датчик сдувает бракованную деталь с конвейера? Если это так то что будет если одна деталь упадёт с конвейера при движении между датчиками? Есть конве...
by wrathangels
Fri Oct 06, 2017 1:35 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Регистр сдвига
Replies: 10
Views: 6478

Re: Регистр сдвига

Ну пример-то будет такой, что не влезет в формат форума. Это же не 20 строк кода. Это же ДБ-шки, эФСи-шки, ФеБе-шки. и пр. Прислать проект? Тогда нужно будет долго объяснять что-где-когда. Может лучше разбить на несколько небольших задач? П.С.Пример есть, только на 300. Если возможно, то глянул бы ...
by wrathangels
Thu Oct 05, 2017 7:34 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Регистр сдвига
Replies: 10
Views: 6478

Регистр сдвига

Всем доброго времени суток. Есть небольшая задачка не принципиально на каком железе s7-200 или S7-300 (cкорее всего 200ка), необходимо производить разбраковку изделия при движении конвейера. Т.е идёт процесс система выдаёт сигнал брака далее наследующем шагу снова сигнал брака и в конце необходимо р...
by wrathangels
Thu Jun 15, 2017 9:39 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Фильтр сглаживания для аналогового сигнала
Replies: 12
Views: 9229

Re: Фильтр сглаживания для аналогового сигнала

У меня субстанцией наполняется пакет который стоит на весах,т.е. задаю объём происходит наполнение как необходимый вес набрался все стоп. У Siemens есть весоизмерительные модули siwarex, уважаемый Rex2701 вы не знаете там алгоритмы на аппаратном уровне зашиты, или основные преобразования в запаролен...
by wrathangels
Thu Jun 15, 2017 5:53 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Фильтр сглаживания для аналогового сигнала
Replies: 12
Views: 9229

Re: Фильтр сглаживания для аналогового сигнала

Не в те материи подался я)))спасибо)
А вообще для весоизмерительной техники нормально что так плавает разряд? Просто реальные весы когда взвешиваешь разряды стоят как вкопаны, а тут получается при таком алгоритме я несколько раз укладываю один и тот же вес а показания начинают немного разнится...
by wrathangels
Mon Jun 12, 2017 10:10 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Фильтр сглаживания для аналогового сигнала
Replies: 12
Views: 9229

Re: Фильтр сглаживания для аналогового сигнала

Т.е мне надо записать значения в N мерный массив и каждое N-1 значение сравнить с N , если результат не выходит за дельту отправлять его на обработку?
Если можно то пример пару строчек...
by wrathangels
Fri Jun 09, 2017 4:02 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Фильтр сглаживания для аналогового сигнала
Replies: 12
Views: 9229

Re: Фильтр сглаживания для аналогового сигнала

Дело в том что собираю весовой терминал.Когда преобразую величину в значение получается к примеру 23.56 кг ,второй разряд после зааятой в данном случае 6-ка прыгает.Это мешает измерению ,т.к планируется дозировать наполнение пакетов. Округление особо не помогает ,пробовал различные фильтры и по врем...
by wrathangels
Sun Jun 04, 2017 9:48 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Фильтр сглаживания для аналогового сигнала
Replies: 12
Views: 9229

Фильтр сглаживания для аналогового сигнала

Всем доброго времени суток !Имеется аналоговое значение (пятизначное) от тензодатчика. Последня цифра, а и иногда предпоследняя цифра, этого анологового значения постоянно меняется и из-за этого постоянно "прыгает" вес в программе и из за этого не могу выставить ноль системе Подскажите как решить да...
by wrathangels
Thu Dec 16, 2010 7:05 am
Forum: Other PLC and HMI (Russian)
Topic: Как подключиться к Proface GP 2600?
Replies: 0
Views: 1959

Как подключиться к Proface GP 2600?

Имеется система PROFAce + Simatic S300 и софт GP-Viewer EX и GP-Pro EX 2.6. Как подключиться с помощью Ethernet кабеля к панели? Настройки прописывал но всё без успешно(
by wrathangels
Thu Sep 23, 2010 7:36 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Проблема с аналоговым модулем SM331; AI 8 x 12 Bit
Replies: 10
Views: 9325

Re: [?]: Проблема с аналоговым модулем SM331; AI 8 x 12 Bit

Видимо эту процедуру я уже делал так как в процессе диагностика написал Faulty module (Diagnostic interupt detected)
Судя по всему надо просто менять(
by wrathangels
Wed Sep 22, 2010 7:37 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Проблема с аналоговым модулем SM331; AI 8 x 12 Bit
Replies: 10
Views: 9325

Re: [?]: Проблема с аналоговым модулем SM331; AI 8 x 12 Bit

Полностью согласен) спасибо за подкинутую идею) (tyou)
by wrathangels
Wed Sep 22, 2010 7:24 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Проблема с аналоговым модулем SM331; AI 8 x 12 Bit
Replies: 10
Views: 9325

Re: [?]: Проблема с аналоговым модулем SM331; AI 8 x 12 Bit

датчики не меняли была просадка напряжения в сети(( а потом эти симптомы появились...а диагностика показывает то что написано выше было...просто вопрос стал новый модуль заказывать или с этим можно что то сделать.А по поводу значений разница в раз 10(
by wrathangels
Wed Sep 22, 2010 5:45 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Проблема с аналоговым модулем SM331; AI 8 x 12 Bit
Replies: 10
Views: 9325

Re: [?]: Проблема с аналоговым модулем SM331; AI 8 x 12 Bit

Если не секрет каким образом можно прочитать данные диагностики с SFC?
Если можно в кратце или или ссылочку=) буду очень признателен)
by wrathangels
Thu Sep 09, 2010 9:47 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: [?]: Проблема с аналоговым модулем SM331; AI 8 x 12 Bit
Replies: 10
Views: 9325

[?]: Проблема с аналоговым модулем SM331; AI 8 x 12 Bit

Есть модуль типа SM331; AI 8 x 12 Bit к двум входам подключены инверторы, а так же HMI панель на которой индицируются обороты двигателя.В результате перебоя напряжения произошло следующее: 1) на аналоговом модуле индицируются светодиод „SF“, что показывает о наличии ошибки; 2) по одному из входов PE...