Search found 62 matches

by POV_PDA
Wed Sep 18, 2019 6:17 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Возвращаться на заданный экран HMI по истечении заданного времени
Replies: 9
Views: 218

Re: Возвращаться на заданный экран HMI по истечении заданного времени

А у вас теги не разные, а то в одном месте "вернуться на стартовую страницу", а в другом "активировать старт экран". А тег ухода с одним названием.
by POV_PDA
Wed Sep 18, 2019 2:09 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Возвращаться на заданный экран HMI по истечении заданного времени
Replies: 9
Views: 218

Re: Возвращаться на заданный экран HMI по истечении заданного времени

Есть способ, но почитать придется руководства В connections панели задействуете AreaPointer ScreenNumber - панель будет передавать на ПЛК номер текущего экран. Я считаю, что просто уход со стартового экрана и потом таймер - это плохо. А вот таймер, если пользователь не меняет экран (ушел, уснул), уж...
by POV_PDA
Fri Sep 13, 2019 10:32 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Помогите с конфигурацией cpu 1211c
Replies: 24
Views: 816

Re: Помогите с конфигурацией cpu 1211c

Именно из-за топологии - у меня была точно такая же фигня, когда убрал ту топологию, что не соответствовала реальности - стало нормально.
Похожая конфигурация 1215С и ЕТ200SP. Там тогда в настройках порта появляется "Any partner" вместо конкретного партнера и контроль отключается.
by POV_PDA
Tue Sep 10, 2019 2:01 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Помогите с конфигурацией cpu 1211c
Replies: 24
Views: 816

Re: Помогите с конфигурацией cpu 1211c

переводили немцы в Германии, при переводе где то залезли переводом в область двоичных данных исполняемой части. Эта информация откуда? У меня вот, например, неофициальная о том, что источник этого неизвестен-ненадежен. Я не возражаю, но сам сижу исключительно без русификаторов (кроме PCS7), во избе...
by POV_PDA
Tue Sep 10, 2019 12:34 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Помогите с конфигурацией cpu 1211c
Replies: 24
Views: 816

Re: Помогите с конфигурацией cpu 1211c

https://dfpd-forum.siemens.ru/viewtopic ... a4b3#p5000
Портал официальный, я не спорю, а вот происхождение русификатора? Лежал на офф.сайте Сименс-а? Вряд ли.
by POV_PDA
Tue Sep 10, 2019 11:45 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Помогите с конфигурацией cpu 1211c
Replies: 24
Views: 816

Re: Помогите с конфигурацией cpu 1211c

Так недавно где то проскакивало, что ET200SP не компилируется с установленным русификатором. Если правильно запомнил. Попробуйте на системе без русификатора (лично мое мнение - от лукавого это, полуофициально, оттуда и проблемы, там и так косяков в софте хватает, зачем еще добавлять).
by POV_PDA
Fri Aug 23, 2019 4:15 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: OP77b не загружает программу
Replies: 22
Views: 950

Re: OP77b не загружает программу

Тут сплошные телепаты. Проверить даже путем замены 3 части: Панель, ПЛК и кабель, наверное, можно. Вы то пишите "К PLC подрубась, аплоуд могу сделать", то "Программу 200 посмотреть не могу, аплоуд с него сделать могу". В ПЛК программа то хоть есть, а то может сбросили уже. Разработчикам тоже наверно...
by POV_PDA
Fri Aug 16, 2019 6:29 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Встроенный блок питания на S7-1200
Replies: 3
Views: 339

Re: Встроенный блок питания на S7-1200

А что вас смущает? Именно так. Для питания датчиков может и достаточно. Остальное питайте от другого блока.
by POV_PDA
Wed Aug 14, 2019 9:11 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Адаптация проекта для SIMATIC Comfort Panel
Replies: 4
Views: 252

Re: Адаптация проекта для SIMATIC Comfort Panel

Панельный PC с WinCC еще можно взять.
Или все рисовать заново на TIA WinCC Adv.
by POV_PDA
Thu Jun 13, 2019 8:48 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: TP700 Comfort. Слетела ОС?
Replies: 17
Views: 985

Re: TP700 Comfort. Слетела ОС?

Я тут скопирую свои посты с другого форума, если уже пробовали, то сорри. Инструкция https://support.industry.siemens.com/cs/document/19701610/how-do-you-do-an-operating-system-update-on-operator-panels-or-perform-a-reset-to-factory-settings-?dti=0&lc=en-WW Сам ProSave и сбрасывает до заводских (про...
by POV_PDA
Tue Apr 30, 2019 9:44 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Как на панели запоминать в «алармах» «вход/выход» юзера ?
Replies: 2
Views: 710

Re: Как на панели запоминать в «алармах» «вход/выход» юзера ?

Используйте в Scheduled Tasks событие ChangeUser, а у него в Events функцию TraceUserChange - в системных событиях будет строчка о смене пользователя. На базе этого скриптами можно много чего написать - там еще есть GetUserName GetGroupNumber функции. По вкусу.
by POV_PDA
Mon Apr 29, 2019 7:57 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Кириллица в DB
Replies: 5
Views: 987

Re: Кириллица в DB

Минуточку, какие сенсорные панели сименс-а имеют наэкранную русскую клавиатуру?
by POV_PDA
Thu Apr 25, 2019 10:05 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?]: How BACKUP OP С7–626 ?
Replies: 3
Views: 2146

Re: [?]: How BACKUP OP С7–626 ?

Ну почему не сделать - делайте отдельно копию программы из PLС и BаckUp панели оператора.
Даже если не заливать потом в аналогичное устройство С7 (давно снято с производства) - это сильно поможет человеку, который будет менять на новые ПЛК+ОП, в случае выхода из строя вашего C7.
by POV_PDA
Thu Apr 18, 2019 11:29 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Нельзя «накрыть» «Trend View» другим Graphic Object ?
Replies: 2
Views: 655

Re: Нельзя «накрыть» «Trend View» другим Graphic Object ?

Alex3110 wrote:
Thu Apr 18, 2019 8:23 am
Или «Trend View» в принципе нельзя ничем «накрыть»
Вот вот, еще со времен WinCCflexible у меня не получилось - писал рядом.
by POV_PDA
Thu Apr 18, 2019 11:24 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: WinCC licenses Upgrade
Replies: 2
Views: 545

Re: WinCC licenses Upgrade

Я думаю тут надо говорить именно об ugrade PCS7, а там и лицензии свои и процедура.
by POV_PDA
Thu Feb 21, 2019 10:00 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Simatic NCM PC V5.5 SP4 HF11
Replies: 3
Views: 492

Re: Simatic NCM PC V5.5 SP4 HF11

Что то я такого каталога в дистрибутиве WinCC v7.5 не вижу, в 7.4 был. Цитата из руководства как бы намекает: "Until now the CP 5613 A3 and CP 5614 A3 modules could only be configured with the Simatic Net software version V12 HF 1 and thus only with Windows 7" Это не поможет? https://support.industr...
by POV_PDA
Thu Jan 17, 2019 10:17 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: S7-300 Firmware version update
Replies: 5
Views: 1015

Re: S7-300 Firmware version update

Если все работает нормально, то цель обновления прошивки какая?
В новой прошивке была исправлена функция, которая у вас используется и с ней проблемы?
by POV_PDA
Thu Dec 20, 2018 3:23 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Ограничение доступа к рецептам
Replies: 2
Views: 675

Re: Ограничение доступа к рецептам

Я давненько уже сделал примерно так: Отказался от автозагрузки и включил кнопки явной загрузки рецепта. Сделал два экрана, на одном была разрешена только загрузка рецепта, другой экран был только для технолога и там было можно все. Правда то был еще флексибл на РС, но не думаю что все сильно поменял...
by POV_PDA
Wed Dec 05, 2018 9:47 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Step7 5.6 и WinCC Flex 8.0 SP5
Replies: 2
Views: 925

Re: Step7 5.6 и WinCC Flex 8.0 SP5

Я думаю ТИА там не при делах. Upgrade делали или вчистую ставили? С полгода назад наблюдал похожий пейзаж. PCS7 (то есть Step7 и WinCC) 9.0 -> +SP1, встало все без ошибок, но интеграция WinCC в Step похерена напрочь (я думаю какой то компонент не проапгрейдился), отдельно все работает, вместе фиг. П...
by POV_PDA
Sat Dec 01, 2018 5:37 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: WinCC Flexible 2008 SP5 не устанавливается.
Replies: 10
Views: 1812

Re: WinCC Flexible 2008 SP5 не устанавливается.

Может быть еще посмотреть разницу в Installation Guide Sp5 и Sp3.
Поставить вторую чистую систему?
Если железо с 16Гб оперативы, использовать виртуальную машину, сам недавно попробовал. Связь по езернету настраивается с полпинка, пробросился ср5711 по усб.
by POV_PDA
Fri Nov 30, 2018 8:07 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: WinCC Flexible 2008 SP5 не устанавливается.
Replies: 10
Views: 1812

Re: WinCC Flexible 2008 SP5 не устанавливается.

А вы каждый раз с чистой системы начинаете или со старой, если со старой, то я бы настоятельно не рекомендовал. Антивирус отключаете или удаляете? Отключенный все равно будет блокировать, если захочет. В Installation Guide от флекса сп5 есть секция как удалять SQL, читали? Там же есть секции про пра...
by POV_PDA
Fri Nov 23, 2018 8:43 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Какова реальная частота коммутации модуля ET 200S 8 DO 24 V?
Replies: 6
Views: 1074

Re: Какова реальная частота коммутации модуля ET 200S 8 DO 2

У топикстартера вроде обычный выходной модуль подключенный через ET200S (PROFINET ?).
Я думал данный функционал работает на 1200 только через встроенные выхода и выхода сигнальной платы (устанавливается в ЦПУ), а не через любой модуль ввода-вывода. Не прав?
by POV_PDA
Thu Nov 22, 2018 11:42 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Как «перевернуть» выходной сигнал блока FB41 (аналог. PID) ?
Replies: 7
Views: 1304

Re: Как «перевернуть» выходной сигнал блока FB41 (аналог. PI

Может достаточно сменить знак у коэффициента пропорциональности?
Или реально надо задвижку развернуть?
by POV_PDA
Fri Nov 16, 2018 11:18 am
Forum: SIMATIC system
Topic: [LINK]: TIA Portal V15 + v15.1 (2018) + Update 2 (2019/05)
Replies: 103
Views: 254643

Re: [LINK]: TIA Portal V15 + v15.1 (2018/10)

V15.1 - это что такое? SP1 к версии 15.0? Почему тогда Upd4 для V15.0 сделали? Что в итоге новее и в чем разница? Очевидно, что 15.1 это новый продукт. Смотрите полные номера v15 Upd4 = 15.0.0.4 v15.1 = 15.1.0.0 А SP1 был бы 15.0.1.0 Obviously, 15.1 is a new product. See the full numbers v15 Upd4 =...
by POV_PDA
Sat Nov 10, 2018 5:39 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Tia Portal V13 SP1
Replies: 3
Views: 1378

Re: Tia Portal V13 SP1

Питание подано на модуль?
Перемычки сбоку правильно стоят?
А в диагностическом буфере что написано?
by POV_PDA
Tue Oct 23, 2018 10:02 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: MicroWin TP designer
Replies: 5
Views: 1250

Re: MicroWin TP designer

Нужен ToolBox, он туда входит - ищите более старые MicroWin
viewtopic.php?f=4&t=9648&p=23701&hilit=toolbox#p23701
by POV_PDA
Fri Oct 19, 2018 9:07 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: стерт блок данных (db)
Replies: 54
Views: 7549

Re: стерт блок данных (db)

По аварийной кнопке питание с ЦПУ снимается? Если да, то возможно ситуация развивалась так: снято питание - подано питание - снова снято питание, интервал 2-3 секунды. В результате блок данных мог быть поврежден и откатился аж на "initial value", а там могли быть и 0. Крайне редкое явление, если бы ...
by POV_PDA
Thu Oct 11, 2018 7:30 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Как определить версию портала имея проект
Replies: 3
Views: 1044

Re: Как определить версию портала имея проект

Базовую версию по расширению, как уже посоветовали или взять максимально (если проект isp14, то v14 SP1 Upd6), далее после открытия еще можно посмотреть в свойствах проекта - слева в дереве на самом верхнем элементе ПКМ-Properties там будут Project history и еще Software products in projeсt.
by POV_PDA
Thu Sep 27, 2018 12:22 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: HMI выключена остановка процессов в ПЛК?
Replies: 7
Views: 1507

Re: HMI выключена остановка процессов в ПЛК?

XOR двух таймеров от бита и инвертированного бита панели
by POV_PDA
Wed Sep 26, 2018 10:15 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: HMI выключена остановка процессов в ПЛК?
Replies: 7
Views: 1507

Re: HMI выключена остановка процессов в ПЛК?

В WinCC flexible в Connection вашего ПЛК далее Area Pointer включите area Coordination - в ней есть LifeBit - панель переворачивает битик в контроллере, когда живая. Во встроенном хелпе вполне внятное описание есть. В TIA аналогично или можно задать топологию сети и даже неверное втыкание кабелей в ...
by POV_PDA
Wed Aug 22, 2018 11:39 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Alarm logs
Replies: 8
Views: 1618

Re: Alarm logs

У меня большие архивы есть на MP277, она не сильно должна отличатся от 377, путь к логам "\Storage Card MMC\Logs" пробелы я так понимаю значимы. Как отключаете (перезагружаете) панель? Для серии MPx77 надо закрывать архивы (логи) или завершать RT - тогда гарантируется их сохранение. При неподготовле...
by POV_PDA
Wed Aug 22, 2018 7:01 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Alarm logs
Replies: 8
Views: 1618

Re: Alarm logs

Опять без указания типов панелей, типа ПО, установленных в панелях карт памяти?
Мест расположения логов? и т.д. Как вам что-то советовать, если информации конкретной 0.
by POV_PDA
Mon Aug 20, 2018 6:47 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Как в "Comfort"- панели в «Alarm Log» просмотреть все систем
Replies: 9
Views: 1815

Re: Как в "Comfort"- панели в «Alarm Log» просмотреть все си

80028 - Инициализация архивов начата 80029 - Инициализация архивов закончена. В 4 архивах обнаружены ошибки. Видел на реальной панели comfort, но не видел на ее симуляторе Остальные похоже есть в симуляторе - ниже картинки, которые я готовлю для написания документации, делаю я их в симуляторе. MP27...
by POV_PDA
Fri Aug 17, 2018 9:30 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Как в "Comfort"- панели в «Alarm Log» просмотреть все систем
Replies: 9
Views: 1815

Re: Как в "Comfort"- панели в «Alarm Log» просмотреть все си

А что такое события "$ 60000, 70018, 70022, 80015, 80028, 80029, 110001" ? Вы же на симуляторе работаете сейчас - он может их не симулировать. Все что вы в соответствующий LOG положили контрол должен отображать. Я не видел на реальной панели или PC RT каких то проблем в этом месте. С симулятором не ...
by POV_PDA
Fri Aug 17, 2018 9:26 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Панель оператора. Разные заказные номера
Replies: 4
Views: 1237

Re: Панель оператора. Разные заказные номера

Так вы на трех форумах спросили, я монетку кидал - где именно ответить. :)
by POV_PDA
Tue Aug 14, 2018 6:36 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Панель оператора. Разные заказные номера
Replies: 4
Views: 1237

Re: Панель оператора. Разные заказные номера

Ну так в каталоге же написано SIPLUS HMI, ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА TP1500 COMFORT 15" ДЛЯ ТЯЖЁЛЫХ УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ, С КОНФОРМНЫМ ПОКРЫТИЕМ, НА ОСНОВЕ ПАНЕЛИ 6AV2124-0QC02-0AX0 Но вот дальше интереснее: PM400:Анонс о снятии с производства PLM-Дата вступления в силу Продукт снимается с производства с: 21.06...
by POV_PDA
Sat Aug 11, 2018 9:56 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Alarm logs
Replies: 8
Views: 1618

Re: Alarm logs

Вы не указали ПО о котором идет речь. Для классики WinCС так можно сделать, но на WinCC flex и TIA WinCC Adv для панелей или РС RunTime будут записаны оба состояния. Но вы можете в текст сообщения включать текстовый список, например как у вас "выключен"-"включен" привязанный к биту состояния. Текст ...
by POV_PDA
Fri Jul 20, 2018 9:20 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: WinCC Comfort
Replies: 6
Views: 1728

Re: WinCC Comfort

Панель то какая? Со скриптами? Если да, то пишите свою функцию - читаете тег с "имя пользователя" - анализируете, как вам надо, выводите в тег какой вам надо. Там вроде просто все. Вешаете свою функцию после вызова GetUserName в том же месте. По вашему тегу делает чего хотите. Я бы сделал отдельную ...
by POV_PDA
Thu Jul 19, 2018 9:48 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: WinCC Comfort
Replies: 6
Views: 1728

Re: WinCC Comfort

В ShedulerTasks на событие ChangeUser вешаете функции GetUserName и GetGroupNumber - получите теги с именем пользователя и номером его группы, если панели типа Comfort, то скриптом делаете далее чего хотите, на Basic серии будет сложнее (скриптов то нет), но варианты все равно есть. Это для WinCC fl...
by POV_PDA
Mon Jun 11, 2018 11:24 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?]: Скрипт призрак = "unresolved external function"
Replies: 6
Views: 1383

Re: [?]: Скрипт призрак = "unresolved external function"

Перезагружались, а то у меня на днях Advanced перестал открывать проект (точнее открывает, но любое движение дальше - крах), вечером уже, я как раз дневные изменения архивировать собирался. Уже думал целый день возни псу под хвост. Ан нет, после банального ребута как и не было ничего. Отлегло.
by POV_PDA
Mon Jun 11, 2018 11:05 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: [?]: Скрипт призрак = "unresolved external function"
Replies: 6
Views: 1383

Re: [?]: Скрипт призрак = "unresolved external function"

Вы бы хоть ПО указали и целевое устройство. Может вы тип панели сменили на ту, что скрипты не поддерживает?
by POV_PDA
Fri Apr 27, 2018 7:19 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Выбор ноутбука для TIA Portal
Replies: 10
Views: 4749

Re: Выбор ноутбука для TIA Portal

Есть еще один продукт, называется Compatible Tools, online версия и автономная, устанавливается после скачивания (обновляется часто, обычно использую online). Очень помогает в вопросах совместимости (там далеко не все, к сожалению, они работают над этим, но хоть что то). Интерфейс путаный, но смысл ...
by POV_PDA
Fri Apr 27, 2018 6:21 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Выбор ноутбука для TIA Portal
Replies: 10
Views: 4749

Re: Выбор ноутбука для TIA Portal

По этой же ссылке есть еще одна ссылка на анонс выхода продукта, а там, вы не поверите, лежит Compatible list с ответами на ваши вопросы. А readme содержит информацию о том, какие именно продукты входят в состав professional версии, вы опять не поверите, но Step7 v 5.6 в нее входит.
by POV_PDA
Wed Apr 11, 2018 6:48 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200
Replies: 25
Views: 4718

Re: ЦПУ в STOP при обращении к AI ET200

Profinet имя у станции задано?
by POV_PDA
Wed Apr 04, 2018 1:21 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Работа с рецептами с панели оператора
Replies: 5
Views: 1593

Re: Работа с рецептами с панели оператора

А как вы это себе представляете? Оператор выбирает теги, входящие в рецепт? Он может и слова то "тег" не знает.
Но вам то можно несколько разных рецептов создать (и к каждому еще наборы данных)
by POV_PDA
Wed Mar 14, 2018 10:13 am
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Синхронизация TP177 + S7-300 с сервером реального времени.
Replies: 9
Views: 3055

Re: Синхронизация TP177 + S7-300 с сервером реального времен

Синхронизируйте время панели с контроллером, как в примере. Вводите время не панели, а контроллера. При пропадании питания часы контроллера не сбрасываются, а останавливаются. Все точнее. Потом откорректируете с панели. С сервером времени синхронизируйте часы контроллера. Для этого в вашей сети долж...
by POV_PDA
Wed Feb 07, 2018 12:37 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Вопрос по тиражированию однотипных объектов в WinCC v14
Replies: 51
Views: 14882

Re: Вопрос по тиражированию однотипных объектов в WinCC v14

Поставить скобки, чтобы бедный компилятор не мучился с приоритетами, не судьба? Ну или учитывайте приоритеты сами. При таком написании кода еще и не такой результат возможен.
by POV_PDA
Tue Feb 06, 2018 1:18 pm
Forum: Simatic HMI (Russian)
Topic: Вопрос по тиражированию однотипных объектов в WinCC v14
Replies: 51
Views: 14882

Re: Вопрос по тиражированию однотипных объектов в WinCC v14

Я тут глянул свои скрипты и в некоторых так
SmartTags("Folder\Tag") = Value
а в некоторых как у вас
SmartTags("Tag") = Value
И в чем разница я не помню, но оба варианта рабочие - последний с панели, первый с PC.