Search found 144 matches
- Mon Nov 14, 2022 7:18 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: WinCC prof v 15.1 "download to file system"
- Replies: 3
- Views: 1370
Re: [?]: WinCC prof v 15.1 "download to file system"
В общем проблем а точно в виртуальной машине. Если загружать не из виртуалбокс то загружается всегда.
- Mon Sep 26, 2022 12:23 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: WinCC prof v 15.1 "download to file system"
- Replies: 3
- Views: 1370
[?]: WinCC prof v 15.1 "download to file system"
Походу дела проблема с виртуализацией.
Если VirtualBox перезагрузить, то первый раз загрузка пройдет удачно. Следующие загрузки ничего не дадут: WinCC отрапортует о успешной загрузке, а по факту загружено ничего не будет.
Если работать без виртуальной машины - загрузка удается каждый раз.
Если VirtualBox перезагрузить, то первый раз загрузка пройдет удачно. Следующие загрузки ничего не дадут: WinCC отрапортует о успешной загрузке, а по факту загружено ничего не будет.
Если работать без виртуальной машины - загрузка удается каждый раз.
- Mon Sep 26, 2022 7:52 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Установка WinCC Flex and TIA Portal (15)
- Replies: 5
- Views: 1434
Re: Установка WinCC Flex and TIA Portal (15)
Полностью поддерживаю! Что б не гадать "... почему не работает" ставьте на изолированные ОС. Каждую версию - на свою виртуальную машину.
- Mon Sep 26, 2022 7:25 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: WinCC prof v 15.1 "download to file system"
- Replies: 3
- Views: 1370
[?]: WinCC prof v 15.1 "download to file system"
Добрый день коллеги. При попытке загрузить проект в сетевую папку WinCC выдает информацию об успешном выполнении: "Dowload complete. No error." https://imageup.ru/img196/thumb/dounload4030569.jpg При этом в целевой папке НИЧЕГО нет. Нашел на офф форуме информацию о подобной проблеме и ссылку на доку...
- Wed Oct 07, 2020 10:41 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: SINAMICS firmware V4.7 SP11
- Replies: 3
- Views: 1446
Re: SINAMICS firmware V4.7 SP11
Благодарю за ответ! В совпадении аппаратной конфигурации контроллера уверен на 100%. Мигрировать на 15.1 как тот боязно. Был печальный опыт миграции проектов еще из 13 в 14, поэтому еще с тех времен имею привычку использовать версию TIA заложенную автором. А все таки почему нет такой прошивки на офф...
- Wed Oct 07, 2020 10:21 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: SINAMICS firmware V4.7 SP11
- Replies: 3
- Views: 1446
SINAMICS firmware V4.7 SP11
Добрый день. В рабочем проекте созданном в TIA 15 сконфигурирован ЧП SINAMICS. При подключении к контроллеру ругается на не совпадающую конфигурацию: предположительно на версию прошивки. Версия в проекте 4.7.10. Версия при просмотре через панель на частотнике отображается как 047115. https://s8.host...
- Fri Nov 10, 2017 8:19 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Не работает мониторинг в он-лайн
- Replies: 19
- Views: 10936
Re: Не работает мониторинг в он-лайн
Рядом с кнопкой Dowload есть кнопка Upload. Создаете новый проект и Ап.
- Fri Nov 10, 2017 6:20 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Не работает мониторинг в он-лайн
- Replies: 19
- Views: 10936
Re: Не работает мониторинг в он-лайн
Паролей на мониторинг не бывает. Сравните блоки оффлайн и онлайн: ПКМ -> Compare. Если блоки отличаются - Вы это увидите по двухцветному кружку.
Еще может быть что блок который Вы смотрите не выполняется в программе, не вызывается.
Или вообще контроллер находится в STOP.
Еще может быть что блок который Вы смотрите не выполняется в программе, не вызывается.
Или вообще контроллер находится в STOP.
- Fri Nov 10, 2017 5:19 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: отсутсвующий функционал в выгруженном проекте TIA
- Replies: 3
- Views: 2362
Re: [?]: отсутсвующий функционал в выгруженном проекте TIA
Т.е выгружать нужно той версией из которой была загружена, а потом проводить миграцию? Если написана в версии 12 а выгружается версией 13 - выгруженный проект будет ведь сразу с расширением *.ap13 ? Сервис паки играют в этом вопросе какую то роль? (offtop) ...из уроков "русского языка" 7 класс: слов...
- Thu Nov 09, 2017 1:20 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: отсутсвующий функционал в выгруженном проекте TIA
- Replies: 3
- Views: 2362
[?]: отсутсвующий функционал в выгруженном проекте TIA
Добрый день коллеги! Столкнулся на днях с такой непоняткой: диагностировал несложную систему управления построенную на S7-1214. Исходника программы не было - выгрузил из контроллера. Аппаратная конфигурация почему то не выгрузилась. Конфигурация самого контроллера выгрузилась, а подсоединенные к нем...
- Mon Jul 18, 2016 12:10 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: вновь уничтожен официальный форум Симненса
- Replies: 44
- Views: 64909
Re: Проблемы на официальном сайте http://dfpd.siemens.ru/
Добрый день, Дмитрий! К сожалению, это связано с полной потерей данных нашим поставщиком услуг по хостингу, включая и резервные копии. Мы работаем над поиском решений по выходу из сложившейся ситуации. В данный момент рекомендую использовать аналогичные глобальные ресурсы компании Сименс. Портал он...
- Mon Jul 18, 2016 5:38 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: вновь уничтожен официальный форум Симненса
- Replies: 44
- Views: 64909
Re: Проблемы на официальном сайте http://dfpd.siemens.ru/
А будет? Или это навсегда?CoMod wrote:...форума нет
- Tue Jan 05, 2016 7:14 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?] Запуск PLC c MMC
- Replies: 3
- Views: 3103
Re: [?] Запуск PLC c MMC
Спасибо.
А насчет замены контроллера как? Вся программа и весь хардваре находятся на карте? Подцепится ли все это при вставке карты в чистый новый PLC ?
А насчет замены контроллера как? Вся программа и весь хардваре находятся на карте? Подцепится ли все это при вставке карты в чистый новый PLC ?
- Mon Jan 04, 2016 5:26 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?] Запуск PLC c MMC
- Replies: 3
- Views: 3103
Re: [?] Запуск PLC c MMC
Приветствую вновь. Еще возникли вопросы: 1.Как узнать в каком софте (TIA или Step 7) написана программа находящаяся в PLC не имея исходников проекта? 2. Если программа для контроллера написана в классическом Step 7, могу ли я выгрузить программу из контроллера с помощь TIA, а потом загрузить ее в др...
- Sat Jan 02, 2016 3:57 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?] Запуск PLC c MMC
- Replies: 3
- Views: 3103
[?] Запуск PLC c MMC
С наступившим новым годом!
Подскажите коллеги по такому вопросу: имеется вышедший из строя CPU S7-314C. Достаточно ли для запуска в работу взять такой-же и просто вставить в него карту из старого?
Спасибо.
Подскажите коллеги по такому вопросу: имеется вышедший из строя CPU S7-314C. Достаточно ли для запуска в работу взять такой-же и просто вставить в него карту из старого?
Спасибо.
- Tue Oct 08, 2013 8:21 am
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: ProLeit - что за зверь?
- Replies: 5
- Views: 6781
Re: ProLeit - что за зверь?
Звонил в Москву официалам. Сказали Демки нет. :( Жаль... Знаю что ProLite использует БД Microsoft SQL 2008. Для коннекта существует модуль PlantIT connect. В связи с етим вопрос: могу ли я из стороннего приложения обращаться к БД ProLeit напрямую( скажем через OLE DB provider) ? Или будет как у симе...
- Sun Sep 29, 2013 1:08 pm
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: ProLeit - что за зверь?
- Replies: 5
- Views: 6781
Re: ProLeit - что за зверь?
Спасибо за ответы. Буду просить демку у официалов. А документация расшареная где нить есть?
- Sun Sep 22, 2013 12:54 pm
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: ProLeit - что за зверь?
- Replies: 5
- Views: 6781
ProLeit - что за зверь?
Пообщался недавно с коллегами из украины на одном из объектов РФ. Они реализуют свои проекты на контроллерах VIPA (которые програмируют в Step 7), а в качестве скада используют ProLite. http://www.proleit.com Очень заинтересовал этот самый Prolite. Как я понял из общения, он чем то напоминает сименс...
- Wed Jul 03, 2013 1:53 pm
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: Request: Desigо Insight v4.1
- Replies: 1
- Views: 3449
Request: Desigо Insight v4.1
Доброго времени суток господа! Случилась необходимость пообщатся с дезиго инсайт от сименса. Нашел дистрибутив, установил... Теперь все это хозяство просит при запуске лицензию... Хотя бы в ознакомительных целях есть возможность как-то запустить без наличия оной? Desigо Insight v4.1 license for Desi...
- Fri Dec 07, 2012 1:58 pm
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: WinCC 7 + Windows 7 PE 64bit
- Replies: 7
- Views: 9964
Re: WinCC 7 + Windows 7 PE 64bit
... Пугает сообщение о Сибасе - проект написан с 0 или тоже был мигрирован из ВыньСиСи 5 ? Проект написан с 0. Обновилась иформация: Обновил Step 5.5 до 5.5+SP2. (WinCC7+SP3 требует SP2 для Step 7 5.5) миграцию все равно просит... Проект разработан в WinCC 7 v7.0.2 которая стоит на ноуте под управл...
- Fri Dec 07, 2012 7:01 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: WinCC 7 + Windows 7 PE 64bit
- Replies: 7
- Views: 9964
Re: WinCC 7 + Windows 7 PE 64bit
Еще тогда ворос вдогонку про совместимость версий: проект разарботанный в WinCC 7 SP2 может быть запущен в WinCCRT 7 SP3 под Windows 7 PE 64bit ? У меня сейчас при попытке открытия - выскакивает сообщение: The project could not be opened. Error This WinCC version doesn't support old Sybase project. ...
- Wed Dec 05, 2012 8:42 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: WinCC 7 + Windows 7 PE 64bit
- Replies: 7
- Views: 9964
Re: WinCC 7 + Windows 7 PE 64bit
спасибо.CoMod wrote:...
Ставь WinCC V7.0 SP3 - она официально предназначена для W7 x64.
- Wed Dec 05, 2012 7:04 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: WinCC 7 + Windows 7 PE 64bit
- Replies: 7
- Views: 9964
Re: WinCC 7 + Windows 7 PE 64bit
Хм... У меня вот такая ошибка выскакивает при попытке установить WinCC 7.0.2 на 64 битную лицензионную, правда русскую, Win7: http://s018.radikal.ru/i506/1212/f3/8adf908b4d02t.jpg Еще нюанс: в файле setups.ini явно указывается что 64 битная Win7 не поддерживается: [OS] PlattformIDAllowed=1;2 Win95=F...
- Tue Dec 04, 2012 3:06 pm
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: WinCC 7 + Windows 7 PE 64bit
- Replies: 7
- Views: 9964
WinCC 7 + Windows 7 PE 64bit
Что то немогу найти информации по совместимости WinCC 7 и Windows 7 PE 64bit...
У меня не устанавливается... ругается на версию ОС...
Что можно предпринять ?
У меня не устанавливается... ругается на версию ОС...
Что можно предпринять ?
- Tue Sep 18, 2012 6:40 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: [?+]: Ошибка со шрифтом в WinCC flexible
- Replies: 8
- Views: 8569
Re: [?]: Ошибка со шрифтом в WinCC flexible
Первое, что напрашивается: посмотреть какие шрифты используются в проекте и проверить их наличие в опреационной системе.
- Wed Sep 12, 2012 3:07 pm
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: [?] при создании проекта WinCC 7: Параметр задан неверно
- Replies: 0
- Views: 2564
- Wed Jun 06, 2012 11:14 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: [?]: "Кактусы" на панели HMI МР277
- Replies: 13
- Views: 12796
Re: [?]: "Кактусы" на панели HMI МР277
...При простом выключении панели незакрытые архивы портятся и усекаются операционной системой как битые файлы. Добавлю: в 100% случаях! Потому что WinCC Flex всегда держит открытым архив на запись. Что и приводит к плачевным результатам... (sfaq) http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/206...
- Tue May 29, 2012 6:24 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?+]: Оценка максимального количества PID контуров.
- Replies: 5
- Views: 5828
Re: [?]: Оценка максимального количества PID контуров.
Даже для 300 серии 70 регуляторов "с натяжкой"... про S7-200 забудьте вообще.
- Tue May 22, 2012 10:30 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Совместная работа Step7 и TIA
- Replies: 3
- Views: 6959
Re: Совместная работа Step7 и TIA
Еще такой вопрос про совместимость версии 10.5 и 11: При попытке выгрузить порграмму из S7-1200 в 11 версию TIA - выдал сообщение о невозможности такой операции, т.к. проект был разработан в версии 10.5... Неужели у TIA совместимости даже снизу вверх нет?
- Wed May 16, 2012 2:25 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Совместная работа Step7 и TIA
- Replies: 3
- Views: 6959
Совместная работа Step7 и TIA
Могут ли одновременно быть установленными и при этом нормально работать Step7 v5.5,WinCC Flexible 2008, WinCC v7 и TIA Portal v11 на одном компьютере с WinXP SP3.
- Wed May 16, 2012 2:20 pm
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [Info]: О сдыхании дисков
- Replies: 5
- Views: 5334
Re: [Info]: О сдыхании дисков
А я то гадаю: почему тему удалили...
- Fri Mar 02, 2012 9:47 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?!]: "странная" витая пара - стальная подделка магнитится !
- Replies: 8
- Views: 9889
Re: [?!]: "странная" витая пара - стальная подделка магнитит
Это один из способов добиться мирового господства Китая:)Oldman wrote:...мир еще вздрогнет от дешевых китайских товаров...
- Sat Jan 14, 2012 6:56 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: построение системы визуализации на C++и связать с s7300
- Replies: 1
- Views: 2946
Re: построение скадо системы на основе C++Builder и связь s
Не так. Есть библиотека (бесплатная - LibNoDave, платная - Siemens ProDave). http://jochensserver.dyndns.org/wordpress/?page_id=55 http://plcforum.uz.ua/viewtopic.php?f=1&t=2506&p=3472&hilit=ProDave#p3472 С помощью нее можно обращаться к памяти PLC по протоколу TCP/IP. В PLC при этом никаких манипул...
- Fri Nov 25, 2011 10:12 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: Управление Службами программ Siemens на дом.компьютере
- Replies: 1
- Views: 2939
Re: [?]: Управление Службами программ Siemens на дом.компьют
Спасибо. Возьму на вооружение - на самом деле удобно!
- Tue Nov 08, 2011 5:16 am
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: Request: Kepware OPC
- Replies: 1
- Views: 3447
Request: Kepware OPC
I need Kepware OPC without limitations
Очень уж понравился данный OPC!
Особенно подкупает список поддерживаемого оборудования...
Есть ли у кого версия без ограничений?
Так сказать для личного... некоммерческого использования...
Поиск в интернете ничего толком не дает.
- Wed Oct 26, 2011 6:33 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [LINK]: Курсы Simatic Russian Courses
- Replies: 41
- Views: 97274
Re: [LINK]: Курсы
http://ifolder.ru/26938253schenk71 wrote:Я бы тоже хотел скачать курс по CFC, мож у кого есть.
Поделитесь, пожалуйста.
- Wed Oct 05, 2011 5:04 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: [?-]: Ошибка SQL при установке WinCC7 на 3-х ядерный ЦПУ
- Replies: 21
- Views: 21698
Re: Ошибка SQL при установке WinCC7 SP2
Однозначно Phenom виноват! Я тоже однажды наступил на эти грабли! Меняй проц и будет тебе счастье!
- Wed Sep 28, 2011 5:51 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: Не запускается редактор SFC...
- Replies: 6
- Views: 6613
Re: Не запускается редактор SFC...
Прблема до сих пор не решена. Более того, она проявилась на второй машине, на которой софт ставился в порядке и в составе рекомендаций сименса. (Англоязычная OC c русским MUI, отключенные фаервол, антивирус и т.п.... кроме EKB) Замечена следующая деталь: при появлении ошибки лицензии (сразу после за...
- Tue Sep 27, 2011 6:29 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: Не запускается редактор SFC...
- Replies: 6
- Views: 6613
Re: Не запускается редактор SFC...
А вообще может ли SFC работать вне состава PCS (только с установленным Step7 v5.5)?
- Tue Sep 27, 2011 5:10 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: Не запускается редактор SFC...
- Replies: 6
- Views: 6613
Re: Не запускается редактор SFC...
Есть у кого нибудь мысли по поводу лицензий? Прошу обратить внимание на то , что ошибка сообщает не об отсутствии лицензии, а о том что я не имею прав на ее использование... как-то так...
- Mon Sep 26, 2011 11:59 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: Не запускается редактор SFC...
- Replies: 6
- Views: 6613
Re: Не запускается редактор SFC...
ставите софтину с диска С? Нет. Запускаю *exe c другого раздела... Это имеет значение? Продвинулся немного в решении проблемы: Установил оба пакета с диска PCS7 (там они v7.1 +SP2). Встали без ошибок. Теперь при запуске ругается на лицензию: http://s012.radikal.ru/i320/1109/05/5211a1bfa6b1t.jpg ALM...
- Mon Sep 26, 2011 11:08 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: [?]: Не запускается редактор SFC...
- Replies: 6
- Views: 6613
[?]: Не запускается редактор SFC...
Доброго времени суток. Установил в дополнение к Step7 v 5.5 отдельно пакеты CFC, и SFC скачанные отсюда: http://plcforum.uz.ua/viewtopic.php?f=1&t=15315&hilit=SFC Установил все необходимые ключи. В итоге не открывается редактор SFC, точнее он открывается, а затем сразу самостоятельно закрывается, бе...
- Thu Sep 22, 2011 11:06 am
- Forum: Other PLC and HMI (Russian)
- Topic: [RUSSIAN]: Сервер печати технологических данных. IMS
- Replies: 0
- Views: 1593
[RUSSIAN]: Сервер печати технологических данных. IMS
Всем доброго времени уважаемые коллеги!
Хочется попробовать вот такую штуку:
Industrial MasterReport. Сервер печати технологических данных.
http://www.insat.ru/products/?category=862
Может кто-нибудь поделиться хотя-бы триал версией? Или может аналог какой-то есть?
Хочется попробовать вот такую штуку:
Industrial MasterReport. Сервер печати технологических данных.
http://www.insat.ru/products/?category=862
Может кто-нибудь поделиться хотя-бы триал версией? Или может аналог какой-то есть?
- Tue Sep 13, 2011 10:42 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: [?]: Обмен данными между двумя OPC.
- Replies: 7
- Views: 5891
Re: [?]: Обмен данными между двумя OPC.
Поставленную задачу удалось решить с помощью пакета Industrial DataBridge (от известного производителя)
Теперь данные из одного сервера "зеркалируются" в другой.
Если у кого-то возникнут подобные задачи - могу вкратце описать порядок действий...
Спасибо всем!
Теперь данные из одного сервера "зеркалируются" в другой.
Если у кого-то возникнут подобные задачи - могу вкратце описать порядок действий...
Спасибо всем!
- Thu Sep 08, 2011 12:09 pm
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: [?]: Обмен данными между двумя OPC.
- Replies: 7
- Views: 5891
Re: Обмен данными между двумя OPC.
И какое ПО можно использовать в качестве клиента?pupena_san wrote:... А класический путь - один клиент на два сервера, с одного берет - другому отдает.
- Thu Sep 08, 2011 8:42 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: [?]: Обмен данными между двумя OPC.
- Replies: 7
- Views: 5891
[?]: Обмен данными между двумя OPC.
Доборого времени суток!
Помогите решит проблему: есть два локальных OPC сервера (OPC.SimaticNET и NAP DAS OPC) надо как-то организовать обмен данными между ними. Толкните в нужную сторону.
Google рекомендует только решение на ПО DeltaV - OPC-mirror.... Кто нибудь сталкивался?
Помогите решит проблему: есть два локальных OPC сервера (OPC.SimaticNET и NAP DAS OPC) надо как-то организовать обмен данными между ними. Толкните в нужную сторону.
Google рекомендует только решение на ПО DeltaV - OPC-mirror.... Кто нибудь сталкивался?
- Fri Aug 19, 2011 10:49 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: [?]: поставить паузу в WinCC перед следующим действием опера
- Replies: 9
- Views: 8780
Re: [?]: поставить паузу в WinCC перед следующим действием о
Не забываем что скриптовая подсистема WinCC онднозадачная! Такая "пауза" запретит выполнение всех скриптов, пока время не истечет, что может привести к падению подсистемы. Решайте данную задачу средствами PLC - безопасней и надежней.
- Wed Jul 20, 2011 5:09 am
- Forum: Simatic HMI (Russian)
- Topic: [?]: Помогите удалённо по созданию проэкта водоподготовки
- Replies: 6
- Views: 5457
Re: [?]: Помогите удалённо по созданию проэкта водоподготовк
В WinCC v7 есть драйвер для коммуникации с контроллерами Омрон. Используйте его.
- Mon Jul 18, 2011 5:16 am
- Forum: SIMATIC system
- Topic: [?]: s7-300 PID temperature control for heat/cool operation
- Replies: 6
- Views: 5099
Re: [?]: s7-300 PID temperature control for heat/cool operat
The Regulator of the cooling differs from regulator of the heating, that that when cooling is used negative factor to propotions.
Excuse me for my english...
Excuse me for my english...
- Tue Jul 12, 2011 4:56 am
- Forum: Simatic (Russian)
- Topic: Request: пример с стандартным ПИД-регулятором
- Replies: 22
- Views: 20769
Re: Request: пример с стандартным ПИД-регулятором
А про построение каскадных регуляторов на базе FB41 есть какая нибудь информация? Примеры? Все что сумел найти в документации - это краткое упоминание о возможности построения сложных регуляторов... ничего конкретного...
Best regards!
Best regards!