Search found 5 matches

by sudalin
Mon Dec 10, 2018 8:49 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: S-1200, ET200S и 1SI ошибка связи
Replies: 1
Views: 1234

Re: S-1200, ET200S и 1SI ошибка связи

Это сделать невозможно. коммуникационные интерфейсы ET200S не работают с S-1200.
by sudalin
Sat Dec 08, 2018 12:09 pm
Forum: Simatic (Russian)
Topic: S-1200, ET200S и 1SI ошибка связи
Replies: 1
Views: 1234

S-1200, ET200S и 1SI ошибка связи

Проблема инициализации интерфейсного модуля 138-4df01-0ab0
PORT_CFG выдает ошибку 8080
Port беру согласно HW_ID
Во главе всего ПЛК 1214
Модуль расширения ET200S

Может как-то по особенному берется адрес?
by sudalin
Fri Nov 02, 2018 7:16 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Проблемы с подключением CM1241(rs485) ptp
Replies: 5
Views: 2576

Re: Проблемы с подключением CM1241(rs485) ptp

CoMod wrote:Проблема с проводами решена ?
Сложно сказать. Надо докупить USB-RS485 интерфейс. и посмотреть летит ли что с коммуникационного модуля.
by sudalin
Thu Nov 01, 2018 10:35 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Проблемы с подключением CM1241(rs485) ptp
Replies: 5
Views: 2576

Re: Проблемы с подключением CM1241(rs485) ptp

CoMod wrote: у устройства может быть требуется поменять провода местами... у Сименса обратная АВ-логика (h) (boom)
Поменял местами провода.
Коммуникационный модуль перестал отваливаться.
Даже подал какие-то признаки жизни, но нет сигнала об успешной передаче.
by sudalin
Wed Oct 31, 2018 9:13 am
Forum: Simatic (Russian)
Topic: Проблемы с подключением CM1241(rs485) ptp
Replies: 5
Views: 2576

Проблемы с подключением CM1241(rs485) ptp

Здравствуйте.
При попытках устновить связь между модулем и устройством управления на обоих не горит никакая световая индикация.
На стороне плк: 3pin - B; 8pin - A
На стороне Устройства: 8pin - B; 7pin - A

На обоих концах сопротивление в 120 Ом.
Что может быть не так на физическом уровне?